Bonjour,

En tarif jaune il ne faut pas consommer de réactif.
Si vous êtes équipé d'une génératrice asynchrone, on compense le réactif par l'adjonction de condensateurs, puissance en fonction de la génératrice.

Dans un premier temps, oublier les harmoniques.
Ils peuvent poser problème si la puissance réactive fournie par les condensateurs est trop élevée en fonction du strict nécessaire ou dans certains cas particuliers. Mais on ne s'en rend compte qu'après la mise en service.

Pour le bien, commander les condensateurs par un varmètre. Il se vend des armoires ou coffrets tout équipés. Puissance maximale à déterminer en fonction de la génératrice.
Claude PERRET
jejekart
Membre
Messages : 379
Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
Localisation : Maine et loire

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par jejekart »

Merci pour c’est info.
Je vais donc me concentrer sur le réactif

:super:
toor
Membre
Messages : 279
Inscription : 07 mars 2015, 11:51
Localisation : Toulouse

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par toor »

Bonjour,

Une question sur la consommation des auxiliaires : J ai une gene asynchrone 400V, du coup je vais la cabler en Triangle mais je n ai pas de neutre : comment cela va se passer pour la conso des auxiliaires (qui est en mono) ? Le courant de phase sera pris sur la gene et le neutre sur le reseau ??

Merci pour vos lumieres....

toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par PERRET »

Bonjour,

La solution la plus simple et la plus rationnelle est d'alimenter les circuits auxiliaires monophasés 230 V AC par un transformateur de séparation de circuits 400 / 230 V, de quelques dizaines ou centaines de Watts suivant la puissance installée en monophasé.

C'est d'ailleurs obligatoire - si mes souvenirs sont exacts et si la réglementation n'a pas changée - quand une armoire ou un coffret comporte plus de quatre contacteurs.
Claude PERRET
toor
Membre
Messages : 279
Inscription : 07 mars 2015, 11:51
Localisation : Toulouse

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par toor »

Merci Mr Perret,

Je crois que je sais ce qu il me reste a faire... :/ Je vais qd meme passer qq coups de fil des fois que ca trainerait au fond d un atelier....

Bonne journee
toor
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par dB-) »

Bonjour,

j'arrive après la bataille, comme la cavalerie dans Lucky Luke !
J ai une gene asynchrone 400V, du coup je vais la cabler en Triangle mais je n ai pas de neutre : comment cela va se passer pour la conso des auxiliaires (qui est en mono) ?
En plus des réponses ci-dessus, vous pouvez aussi plus simplement tirer une ligne 4G (neutre + 3 phases + terre) depuis l'AGCP du point de livraison, n'utiliser que les 3 phases pour votre génératrice, et utiliser une phase et le neutre pour la régulation, exemple ci-dessous.

2020-04-05_102944.png

La génératrice et l'armoire de réactif sont connectées en 3 phases, certains autres éléments en 3 phases + neutre, d'autres enfin entre le neutre et une phase.

Bon W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par PERRET »

Bonjour,

Tout d'abord limiter ses ambitions à 250 kVA pour rester dans les limites du tarif jaune avec compteur PME-PMI.
Parallèlement il vaudra prévoir un branchement téléphonique ou autre pour relever ce fameux compteur.
Également voir si, dans le voisinage d'un poste HT/BT local, des habitations sont déjà raccordées en Tarif Bleu.
Si le poste HT/BT est à votre usage exclusif, toute la dépense sera à votre charge.
Si, à la suite à votre demande, le poste existant sera réaménagé ou réimplanté, une partie des frais sera prise en compte soit par Enedis ou par le Syndicat d'électrification local (communes rurales).

Pour cela il faut vous adresser en priorité à l'Agence Enedis "Grands Producteurs" de votre région (que nous ignorons) qui vous indiquera la marche à suivre et fournira une estimation du montant des travaux.
Lien :
file:///C:/Mes%20documents/Téléchargements%20-%20Programmes%20divers/Downloads/Guide_Accueil_Producteurs_Dec_2017_V4.pdf

Autre lien :
https://www.enedis.fr/produire-de-lelec ... tion-36kva

Dans tous les cas attendez-vous à une dépense de quelques dizaines de milliers d'euros. Deux cas récents, dans ma région : 25 000 € et 65 000 €. Reste à examiner si les 900 m de ligne seront en aérien ou souterrain. Seul Enedis est à même de trancher.
Bon courage. . .
Claude PERRET
DPM
Membre
Messages : 664
Inscription : 02 juil. 2012, 12:41

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par DPM »

PERRET a écrit : 05 avr. 2020, 11:47 Reste à examiner si les 900 m de ligne seront en aérien ou souterrain. Seul Enedis est à même de trancher.
Bon courage. . .
Le cahier des charges d'Enedis impose dorénavant d'enterrer les lignes (du moins c'est ce que m'avait avancé le technicien d'enedis). Prix bien plus élevé que l'aérien. A titre indicatif, pour 900m par comparaison à la ligne souterraine que j'ai dû faire implanter, il faut compter aux environs de 60 k€ rien que pour le terrassement de la tranchée (creuser et reboucher), tarif tranche 3 (voie "campagnarde" donc le moins cher), pour le tarif tranche1 en ville, avec macadam pour recouvrir, c'est beaucoup plus cher...
Cependant, Enedis prend à sa charge 40% du montant depuis 2 ans... soit pour 900m en rural environ 36 k€, attention c'est uniquement pour le terrassement...!
ponsot
Membre
Messages : 147
Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par ponsot »

Bonjour, dans le cadre d'une création de centrale. Je dois faire un renforcement de réseau (actuellement réseau 4 fils) sur un longueur de 600m

Je serai en tarif jaune

Qui peut me donner le coût (même approximatif)?

Cordialement
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Absolument impossible de faire une estimation.

Est-ce seulement les "câbles" ou y a t'il un soucis de transformateur.

Aérien ou souterrain ?

C'est dans la partie "ENEDIS" je suppose, pas en partie privée.

Selon la situation ENEDIS peut imposer l'enfouissement, et là le cout peut grimper.
Surtout si c'est sous voirie bitumée ( et selon le statut de la route)

Bref entre 12 000 et 180 000 euros

Et ensuite il peut y avoir une réfaction selon le site...

Eric
Répondre