Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
En tarif jaune il ne faut pas consommer de réactif.
Si vous êtes équipé d'une génératrice asynchrone, on compense le réactif par l'adjonction de condensateurs, puissance en fonction de la génératrice.
Dans un premier temps, oublier les harmoniques.
Ils peuvent poser problème si la puissance réactive fournie par les condensateurs est trop élevée en fonction du strict nécessaire ou dans certains cas particuliers. Mais on ne s'en rend compte qu'après la mise en service.
Pour le bien, commander les condensateurs par un varmètre. Il se vend des armoires ou coffrets tout équipés. Puissance maximale à déterminer en fonction de la génératrice.
En tarif jaune il ne faut pas consommer de réactif.
Si vous êtes équipé d'une génératrice asynchrone, on compense le réactif par l'adjonction de condensateurs, puissance en fonction de la génératrice.
Dans un premier temps, oublier les harmoniques.
Ils peuvent poser problème si la puissance réactive fournie par les condensateurs est trop élevée en fonction du strict nécessaire ou dans certains cas particuliers. Mais on ne s'en rend compte qu'après la mise en service.
Pour le bien, commander les condensateurs par un varmètre. Il se vend des armoires ou coffrets tout équipés. Puissance maximale à déterminer en fonction de la génératrice.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 379
- Inscription : 27 avr. 2015, 09:56
- Localisation : Maine et loire
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Merci pour c’est info.
Je vais donc me concentrer sur le réactif
Je vais donc me concentrer sur le réactif
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Une question sur la consommation des auxiliaires : J ai une gene asynchrone 400V, du coup je vais la cabler en Triangle mais je n ai pas de neutre : comment cela va se passer pour la conso des auxiliaires (qui est en mono) ? Le courant de phase sera pris sur la gene et le neutre sur le reseau ??
Merci pour vos lumieres....
toor.
Une question sur la consommation des auxiliaires : J ai une gene asynchrone 400V, du coup je vais la cabler en Triangle mais je n ai pas de neutre : comment cela va se passer pour la conso des auxiliaires (qui est en mono) ? Le courant de phase sera pris sur la gene et le neutre sur le reseau ??
Merci pour vos lumieres....
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
La solution la plus simple et la plus rationnelle est d'alimenter les circuits auxiliaires monophasés 230 V AC par un transformateur de séparation de circuits 400 / 230 V, de quelques dizaines ou centaines de Watts suivant la puissance installée en monophasé.
C'est d'ailleurs obligatoire - si mes souvenirs sont exacts et si la réglementation n'a pas changée - quand une armoire ou un coffret comporte plus de quatre contacteurs.
La solution la plus simple et la plus rationnelle est d'alimenter les circuits auxiliaires monophasés 230 V AC par un transformateur de séparation de circuits 400 / 230 V, de quelques dizaines ou centaines de Watts suivant la puissance installée en monophasé.
C'est d'ailleurs obligatoire - si mes souvenirs sont exacts et si la réglementation n'a pas changée - quand une armoire ou un coffret comporte plus de quatre contacteurs.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Merci Mr Perret,
Je crois que je sais ce qu il me reste a faire... Je vais qd meme passer qq coups de fil des fois que ca trainerait au fond d un atelier....
Bonne journee
toor
Je crois que je sais ce qu il me reste a faire... Je vais qd meme passer qq coups de fil des fois que ca trainerait au fond d un atelier....
Bonne journee
toor
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
j'arrive après la bataille, comme la cavalerie dans Lucky Luke !
La génératrice et l'armoire de réactif sont connectées en 3 phases, certains autres éléments en 3 phases + neutre, d'autres enfin entre le neutre et une phase.
Bon W.E.
dB-)
j'arrive après la bataille, comme la cavalerie dans Lucky Luke !
En plus des réponses ci-dessus, vous pouvez aussi plus simplement tirer une ligne 4G (neutre + 3 phases + terre) depuis l'AGCP du point de livraison, n'utiliser que les 3 phases pour votre génératrice, et utiliser une phase et le neutre pour la régulation, exemple ci-dessous.J ai une gene asynchrone 400V, du coup je vais la cabler en Triangle mais je n ai pas de neutre : comment cela va se passer pour la conso des auxiliaires (qui est en mono) ?
La génératrice et l'armoire de réactif sont connectées en 3 phases, certains autres éléments en 3 phases + neutre, d'autres enfin entre le neutre et une phase.
Bon W.E.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Tout d'abord limiter ses ambitions à 250 kVA pour rester dans les limites du tarif jaune avec compteur PME-PMI.
Parallèlement il vaudra prévoir un branchement téléphonique ou autre pour relever ce fameux compteur.
Également voir si, dans le voisinage d'un poste HT/BT local, des habitations sont déjà raccordées en Tarif Bleu.
Si le poste HT/BT est à votre usage exclusif, toute la dépense sera à votre charge.
Si, à la suite à votre demande, le poste existant sera réaménagé ou réimplanté, une partie des frais sera prise en compte soit par Enedis ou par le Syndicat d'électrification local (communes rurales).
Pour cela il faut vous adresser en priorité à l'Agence Enedis "Grands Producteurs" de votre région (que nous ignorons) qui vous indiquera la marche à suivre et fournira une estimation du montant des travaux.
Lien :
file:///C:/Mes%20documents/Téléchargements%20-%20Programmes%20divers/Downloads/Guide_Accueil_Producteurs_Dec_2017_V4.pdf
Autre lien :
https://www.enedis.fr/produire-de-lelec ... tion-36kva
Dans tous les cas attendez-vous à une dépense de quelques dizaines de milliers d'euros. Deux cas récents, dans ma région : 25 000 € et 65 000 €. Reste à examiner si les 900 m de ligne seront en aérien ou souterrain. Seul Enedis est à même de trancher.
Bon courage. . .
Tout d'abord limiter ses ambitions à 250 kVA pour rester dans les limites du tarif jaune avec compteur PME-PMI.
Parallèlement il vaudra prévoir un branchement téléphonique ou autre pour relever ce fameux compteur.
Également voir si, dans le voisinage d'un poste HT/BT local, des habitations sont déjà raccordées en Tarif Bleu.
Si le poste HT/BT est à votre usage exclusif, toute la dépense sera à votre charge.
Si, à la suite à votre demande, le poste existant sera réaménagé ou réimplanté, une partie des frais sera prise en compte soit par Enedis ou par le Syndicat d'électrification local (communes rurales).
Pour cela il faut vous adresser en priorité à l'Agence Enedis "Grands Producteurs" de votre région (que nous ignorons) qui vous indiquera la marche à suivre et fournira une estimation du montant des travaux.
Lien :
file:///C:/Mes%20documents/Téléchargements%20-%20Programmes%20divers/Downloads/Guide_Accueil_Producteurs_Dec_2017_V4.pdf
Autre lien :
https://www.enedis.fr/produire-de-lelec ... tion-36kva
Dans tous les cas attendez-vous à une dépense de quelques dizaines de milliers d'euros. Deux cas récents, dans ma région : 25 000 € et 65 000 €. Reste à examiner si les 900 m de ligne seront en aérien ou souterrain. Seul Enedis est à même de trancher.
Bon courage. . .
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 664
- Inscription : 02 juil. 2012, 12:41
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Le cahier des charges d'Enedis impose dorénavant d'enterrer les lignes (du moins c'est ce que m'avait avancé le technicien d'enedis). Prix bien plus élevé que l'aérien. A titre indicatif, pour 900m par comparaison à la ligne souterraine que j'ai dû faire implanter, il faut compter aux environs de 60 k€ rien que pour le terrassement de la tranchée (creuser et reboucher), tarif tranche 3 (voie "campagnarde" donc le moins cher), pour le tarif tranche1 en ville, avec macadam pour recouvrir, c'est beaucoup plus cher...
Cependant, Enedis prend à sa charge 40% du montant depuis 2 ans... soit pour 900m en rural environ 36 k€, attention c'est uniquement pour le terrassement...!
-
- Membre
- Messages : 147
- Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
- Localisation : Jura
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour, dans le cadre d'une création de centrale. Je dois faire un renforcement de réseau (actuellement réseau 4 fils) sur un longueur de 600m
Je serai en tarif jaune
Qui peut me donner le coût (même approximatif)?
Cordialement
Je serai en tarif jaune
Qui peut me donner le coût (même approximatif)?
Cordialement
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Absolument impossible de faire une estimation.
Est-ce seulement les "câbles" ou y a t'il un soucis de transformateur.
Aérien ou souterrain ?
C'est dans la partie "ENEDIS" je suppose, pas en partie privée.
Selon la situation ENEDIS peut imposer l'enfouissement, et là le cout peut grimper.
Surtout si c'est sous voirie bitumée ( et selon le statut de la route)
Bref entre 12 000 et 180 000 euros
Et ensuite il peut y avoir une réfaction selon le site...
Eric
Absolument impossible de faire une estimation.
Est-ce seulement les "câbles" ou y a t'il un soucis de transformateur.
Aérien ou souterrain ?
C'est dans la partie "ENEDIS" je suppose, pas en partie privée.
Selon la situation ENEDIS peut imposer l'enfouissement, et là le cout peut grimper.
Surtout si c'est sous voirie bitumée ( et selon le statut de la route)
Bref entre 12 000 et 180 000 euros
Et ensuite il peut y avoir une réfaction selon le site...