Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Passion-Moulin
Membre
Messages : 42
Inscription : 24 oct. 2011, 06:56
Localisation : Champagne-Ardennes

Re: Section de câble et type de protection.

Message par Passion-Moulin »

Bonjour Jan,

Difficile de te répondre comme celà : ça dépend de ta longueur de câble et de son mode de pose. Ca peut être du 120² Cuivre par Phase ou du 150²...ou plus encore

Ensuite, tu parles de protection : quelle protection ? Si c'est une protection HTA, est peut-être H1, ou H2, tout dépend de ton raccordement, et de ta puissance d'évacuation.

MP
HEPerrigny

Re: Section de câble et type de protection.

Message par HEPerrigny »

Bonjour.

Merci pour ce premier élément de réponse.

La centrale délivre en basse tension, le transformateur est au poteau.

Concernant la longueur des câbles : environ 5 mètres de la géné au disjoncteur (les câbles sont posés par terre sur un chemin de câble), puis 2 mètres du disjoncteur à l'interrupteur ERDF.


Merci de votre aide,

jan
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Section de câble et type de protection.

Message par PERRET »

Bonjour,

Dans toute installation, on peut définir deux sections de câbles à retenir.

- la première technique : ne pas dépasser une chute (ou élévation) de tension admissible ou un courant maximum en fonction des conditions de pose.

- la seconde économique : la section de câble à retenir dépend essentiellement de plusieurs facteurs :

- le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation
- la longueur du câble à poser et de son prix
- du prix de l'énergie
- des taux d'intérêt du marché et de la durée d'amortissement

Vous avez une génératrice de 200 kW sous 400 V. On présume un cosinus phi de 0,80. Intensité génératrice : 360 A
Durant les mois d'hiver vous devez fournir du réactif : tan phi moyen : 0,55 d'où cos phi de 0,88. Intensité en ligne : ± 330 A

Compte tenu de la faible longueur de câble : 7 m, on retiendra la première solution : 150 mm2 - élévation de tension : 0,35 V/A x km soit 0,9 V - Parfaitement admissible.

S'il y avait une plus grande longueur, le problème deviendrait différent :

- d'abord tenir compte de la chute ou de l'élévation de tension admissible.
- ensuite de la perte d'énergie dans le câble : pour 100 m, avec cette section, sera de l'ordre de 7,5 kW soit environ 7.000 € par an.

Actuellement on peut estimer une section "économique" avec une intensité de l'ordre d' 1 A/mm2 pour le cuivre. 0,7 A/mm2 pour l'aluminium. A déterminer cas par cas.
Claude PERRET
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Section de câble et type de protection.

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Pour le cable, tout est dit.

Pour la protection, c'est à voir avec ERDF, ou dans votre CARD i si il est deja existant.
Cela depend de la puissance et du "status" de votre ligne.
Je pense que B1 peut suffire, mais c'est à ERDF de confirmer.

Eric
Belugues84

Installation électrique d'une centrale

Message par Belugues84 »

Bonjour à tous
je suis en train de rénover un moulin avec deux turbines Francis,
J'ai fais faire des devis concernant l'installation électrique HT et BT de la centrale mais on atteint des sommes importantes et mon budget n'est hélas pas élastique.
je suis électricien mais j'ai arrêté en 91, le matériel a bien changé depuis et je me demandais si vous, les passionnés, auriez les schémas et normes HT et BT pour mon installation ?
Il y aura deux génératrices une de 165 Kw et l'autre de 103 Kw, un transfo HTA 400 KVA est prévu.

Dans l'attente de vos réponses ou renseignements.

Cordialement

Jean-Marc
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Installation électrique d'une centrale

Message par PERRET »

Bonsoir,

Je viens de jeter pratiquement l'ensemble de la documentation actuelle H.T.
Ayant fait les poubelles, je viens d'en récupérer une partie, ainsi que des schémas.
N'ayant plus d'intérêt pour moi, si cela vous intéresse, je les garde sous le coude.
N'importe comment, les cellules MT aux normes actuelles ne sont pas données.
Sans connaitre votre site, je serais tenté de vous conseiller un raccordement B.T. - Puissance maxi limitée à 250 kW.
Quitte à remplacer une génératrice par une neuve moins puissante.
Souvent nos installations ont intérêt à être sous-équipées que sur-équipées (Majoration de Qualité)

Dans le cas d'un raccordement HTA, ERDF risque de vouloir vous imposer un filtre 175 Hz - "ITRON" - 2.500 kW. Prix 46.000 € HT + travaux de mise en service et contrat d'entretien : ± 8000 € pour 2 ans.
Objet d'une discussion de marchands de tapis avec ERDF, avec l'argument "vous pouvez payer, pour H07, il vous faut des investissements !"
Jusqu'au moment où j'ai trouvé dans le référentiel EDF - des milliers de pages - que ce filtre n'avais pas lieu d'être demandé pour les raccordements B.T.
Claude PERRET
regissou65
Membre
Messages : 66
Inscription : 05 déc. 2010, 19:16

Courant de court circuit (calcul)

Message par regissou65 »

Bonsoir,
Quelqu'un pourait me dire comment calculer le courant de court circuit maximun aux bornes de ma génératrice?ou me le calculé!car le travail fait ne me fait pas peur :D
Génératrice asynchrone leroy sommer 40 KW cos 0.82 Rt 91% 74 Ampères en 380 V
C'est pour remplir mon attestation de consuel car je n'ai pas la doc constructeur
Merci , c'est urgent!!!!
CUBERES Régis , Moulin de Nestier (65 150) Turbine NEGRI débit 860 l/s chute 4,5 m vitesse turbine 183 tr/mn géné 1000tr/mn
14 KW
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Courant de court circuit (calcul)

Message par pierre »

bonsoir
une moteur asynchrone fournit sur les premieres ms (en crete) l''équivalent de son courant de démarrage soit 7 In environ.
Sur 1s en revanche c est beaucoup plus faible.

j ai du mal à comprendre : les cables sont à dimensionner par rapport au courant de court circuit erdf?
Pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4353
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Courant de court circuit (calcul)

Message par dB-) »

Bonjour,

sauf erreur de ma part ...

- le calcul du courant de court circuit d'une génératrice asynchrone se fait en la considérant comme un moteur
- donc pas mal d'éléments à prendre en compte, longueur de câble, section, mode de pose, ...
- j'ai déjà réalisé deux dossiers pour obtention du Consuel (avec visite Apave), ci-joint un exemple
- attention, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, il y a peut être des erreurs !
- mais les deux fois les dossiers ont été acceptés et l'installation validée
Notes de calcul a.jpg
Notes de calcul b.jpg
Notes de calcul c.jpg
Notes de calculs.pdf
Bon courage !

PS : si vous êtes riche, les logiciels de CAO électrique font ce calcul pour vous !

Cordialement

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Ticapix

Re: Installation électrique d'une centrale

Message par Ticapix »

Bonjour,

A titre perso, je ne connais aucune micro centrale à qui ERDF a imposé ce filtre, mais tout peut probablement se voir.

Le débat BT / HTA n'est pas si simple que cela, cela se discute en fonction du raccordement existant (s'il y en a un) et si < 250 kw le poste HTA coute moins de 10 000 € à comparer à l'installation d'un poste BT au frais du producteur si le réseau local ne peut pas supporter la puissance de la micro centrale.



Cdt

TG
Répondre