Re: Protection de découplage

Message par fonfrede »

il y a quelques années j'avais mi un relais Crouzet pour la Tension et un pour la Fréquence, associés à un contacteur

sur une installation hydroélectrique de 17kVa

ETRDF n'a rien objecté et c'est en service

mais ces relais sont-ils agréés par ERDF à votre connaissance ? à ce jour ?

MF
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

je découvre votre message par hasard, à l'occasion d'une recherche, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.

Simple avis personnel, pour une installation connectée au réseau, et qui occasionnellement injecte juste quelques kW, sans contrat de vente, beaucoup n'utilisent tout simplement aucune protection de découplage, une génératrice asynchrone ne produisant de toutes façons plus sans excitation (à conditions qu'il n'y ait pas une ribambelle de condensateurs de compensation du facteur de puissance).

Si vous avez utilisé 2 relais de tension et de fréquence c'est quand même mieux.

Maintenant si vous avez pu obtenir avec votre solution un raccordement officiel et un contrat de vente, chapeau ! Vous êtes tombé sur un technicien ERDF très conciliant, mais qui risque quelques ennuis si un jour il y a un incident sur la ligne, car cet assemblage de relais, bien que fonctionnel, n'est pas homologué par ERDF.

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Fatterock

Protection de découplage numérique

Message par Fatterock »

Bonjour,

Pour commencer ce premier message je me présente:
Je suis producteur autonome dans le Doubs, avec un H07 suite à une rénovation...

Ce jour je reçois une missive de ERDF qui me demande de changer ma protection de découplage par une nouvelle numérique :oops:

Est ce que quelqu'un pourrait me donner un ordre de prix pour ce type de matériel ?

L.installation est toute simple: 2 géné asynchrone une de 400 kW et une de 200kw

En espérant avoir un retour rapidement

Merci bonne soirée
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Protection de découplage numérique

Message par moulino51 »

Bonsoir Fatterock,

Bienvenu sur le forum
Fatterock a écrit : Pour commencer ce premier message je me présente:
Je suis producteur autonome dans le Doubs, avec un H07 suite à une rénovation...
Ce jour je reçois une missive de ERDF qui me demande de changer ma protection de découplage par une nouvelle numérique :oops:
Quel est le type actuel de la protection de découplages ? Photos bienvenues :)
Fatterock a écrit :Est ce que quelqu'un pourrait me donner un ordre de prix pour ce type de matériel ?
L'installation est toute simple: 2 géné asynchrone une de 400 kW et une de 200kw
En espérant avoir un retour rapidement
Toute simple ? Mais déjà dans une fourchette haute par rapport aux puissances rencontrées habituellement sur le forum 8-)

Actuellement une des protections les plus utilisées est la UM30A de Micro-Ener (Type B1)
Elle convient pour 30 a 3000 Kw.
Compter 1500 € pour la UM30A, plus 100 € pour le boitier Essailec, pour un total avec MO
d'environ 2 a 3000 €

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Fatterock

Re: Protection de découplage numérique

Message par Fatterock »

Merci pour cette réponse rapide ;)

Voici la photo de la bête
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage numérique

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Je suis en train de consulter pour le meme type de protection.

La premiere chose : pourquoi cette demande ?

Il peut s'agir soit : d'une defaillance du produit

Ou que la plage de reglage ou le type ne correspond pas au type de protection necessaire.

J'ai une "GTE" (nom courant de la protection de decouplage) du meme type que la votre sans soucis.

Mais j'ai été obligé de rajouter une alimentation 48V secourue pour pouvoir utiliser les temporisations.
(passage du type 1.1 au type 1.3)

Pour le prix, avec du "MICOM" (produit schneider) sur une installation neuve (tout le cablage à faire) je suis à environ 7000 euros HT.
Mais le devis n'est pas encore signé. Je vais voir en microener aussi.

Edit : Je vois aussi qu'il n'y as pas de controle sur la frequence, ce qui est maintenant obligatoire.

J'ai aussi la joie (contenue) d'apprendre que la centrale est non negligeable sur le reseau (240KW max) et qu'il faut un DEIE ! Encore des devis et de l'investissement à faire.


Salutations
Eric
FABIEN 81
Membre
Messages : 176
Inscription : 24 juil. 2010, 09:52

Re: Protection de découplage numérique

Message par FABIEN 81 »

Bonjour,

Pour moi, Micom entre 3000 et 5000 euros câblé par un électricien.(4 devis)

DEIE a éviter comme la peste: presque 900 euros par an!
Non, il ne faut pas de DEIE en dessous de 250. J'ai pile un contrat de 250, donc j'en ai un dommage! Au bout de 48 heures de coupure réseau il faut recharger ses batteries... Coupure de plus de 50s, il faut appeler erdf pour pouvoir redémarrer. Une 2ième ligne de tel.....Pour un appareil qui n'a aucun intérêt, qui en plus fonctionne aléatoirement (si pb ligne tel, ou pb de connexion... en 1 an deux tentatives de connexion, 2 échecs).
J'ai eu vent que bientôt, toutes les centrales devront en être équipé, peu importe la puissance! Il faut s'y opposer! :oops:
Mais bon il est quand même joli dans son écrin en inox poli! Ça brille!

Cordialement
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage numérique

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Merci de l'info Fabien

Pour le DEIE, contrat de 270KW (optimiste) donc obligatoire. Meme si je confirme que cela ne fonctionne pas bien et que c'est cher et contraignant (2 DEIE en exploitation sur une centrale solaire et une eolienne).
C'est hors sujet, mais j'ai mis du photovoltaique pour la sauvegarde des batteries de l'eolienne, ça fonctionne bien.

Eric
HELIX
Membre
Messages : 51
Inscription : 28 févr. 2011, 10:12
Localisation : 47

Re: Protection de découplage numérique

Message par HELIX »

Bonjour,

Je dispose d'une "vielle" protection de découplage (ALSTHOM) avec protection de fréquence.
J'envisage de faire une rénovation pour contrat H07.

L'installation d'une protection de découplage "numérique" est elle obligatoire ?



Salutations.
Fatterock

Re: Protection de découplage numérique

Message par Fatterock »

Bonsoir tout le monde et encore merci pour les réponses !! ERDF me l'impose avec mon card-i et c'est un protection de type H3 qui est sur ma convention d'exploitation... Mon contrat H 07 est de 250 kW
Répondre