ancien membre, il ce trouve que voila plusieurs jours j' essais de me connecter a ce forum , ( c'est devenue très compliquer)
Bizarre, le fonctionnement du forum n'a pas changé depuis des années, et vous êtes connecté sinon vous ne pourriez pas poster
pouvez vous me diriger vers le tableau, pour le calcul de puissance d'une roue de moulin
Je ne vois pas de quel tableau vous parlez, une copie de l'ancien site Hydroroues de M. Membret, aujourd'hui disparu, est accessible ici, et son logiciel de calcul peut être chargé ici
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Site Web DBH Sarl.eu
J'ai un site qui me turlupine depuis un bon moment,
La rivière est classé réservoir bio, mais il y a 12m de chute et un débit qui peut varier de 1 a 6 M3/s a la fonte des neiges .
3 mois de l'année je dirais.
Le reste du temps je dirais entre 100l et 1000l.
Ce serait de la folie de penser à une roue par dessus de 12m de diamètre ?
Pour essayer de tirer 300kw?
VIs d'Archimède ? Pas persuadé du rendement...
Je pense que c'est effectivement une drôle d'idée...
La roue aura nécessairement une vitesse très lente due au diamètre.
Du coup, il faudra un multiplicateur très conséquent et raisonnablement un alternateur basse vitesse malgré tout.
Le diamètre de l'arbre de transmission va être impressionnant avec le poids de la roue et le couple a transmettre.
La faisabilité technique me semble très limite.
Et pour l'amortissement, je pense qu'une vie ne suffira pas !
Et 1m3/s et 12 mètres, ce sera plutôt 50kw dans le meilleur des cas...
J'aime bien les défis, mais là je crois que je met la barre assez haute .
On et d'accord que le top serait une Francis lente prennent entre 500 et 3000 l/s.
Ce qui ferait entre 50 et 300kw...
Si la DDT le permet...
joli défi en effet que cette grande roue qui serait un parc d'attraction pour les poissons (dévalaison assurée, pas forcément du goût de l'Onema ..)
Par exemple (calcul vite fait avec un sandwich, à optimiser) pour utiliser environ 3 000 l/s @ 12 m de chute :
un canal d'amenée de 2.50 m de large avec 1.2 m de hauteur d'eau
une vanne ouvrière de 1.8 m de large levée de 60 cm
un coursier de 1.80 m de large par 5 m de long
une roue de dessus de 10.4 m de diamètre par 2 m de large (peut-être 6 ou 7 tonnes ?)
80 aubes de 80 cm de haut remplies à 60% (330 l / aube, donc 13 tonnes d'eau ..)
puissance à l'arbre 230 kW @ 6.6 tr/min
arbre de 450 pour passer le couple de 365 kNm (disons 3 tonnes)
Pour chaque palier supportant une dizaine de tonnes, l'arbre peut tourner sur 2 galets eux-mêmes montés sur paliers lisses ou roulements à rouleaux.
Ne parlons pas du multiplicateur probablement réalisé sur mesures (voir les chantiers navals), pour lequel il faudra casser moult tirelires !
Succès assuré dans la presse locale, retour sur investissement incertain, mais quand on aime ..
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Site Web DBH Sarl.eu
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Site Web DBH Sarl.eu