Bonjour, je vous ai laissé en plan un bon moment sans donner de nouvelles. Je voulais revenir avec un petit reportage photo. Mais le temps m’a cruellement manqué. Ces jours-ci m’accordent un peu plus de temps. Je commence par donner quelques nouvelles. On verra pour le reportage photo.
Un grand Merci à tous et en particulier à dB-) et Claude Perret qui m’ont guidé dans ce périlleux périple.
Grace à vous l’objectif est atteint. Au début j'avais 6kw comme objectif minimum puis 12kw comme un rêve. J'ai installé un petit logger depuis janvier.
Le résultat est super. Merci la partie bleue claire est la partie produite par la turbine on s’aperçoit qu'elle couvre bien les besoins du moulin (en ce moment ce n'est pas chauffé, sinon c'est un peu juste)
Merci à claude pour m'avoir conseillé le LOGO de siemens. Je n'ai pas windows et travaille uniquement sur Linux les autres automates ne proposent rien qui tourne sous linux (Je sais que ce n'est pas important pour beaucoup de gens mais pour moi si)
J'ai rajouté un raspberry qui me permet de centraliser les données de production (modbus), du compteur (teleinfo) et d'interagir avec le LOGO (comS7) grace à node-red. Cela me permet d'avoir deux étages un axé sécurité fonctionement fiabilité et un autre plus "user-friendly" même si moins fiable
Si ca amuse certaines personnes, je pourait développer un peu plus la partie node-red j'ai trouvé ca très intéressant et facile. J'ai mis à dispositions quelques ajouts (Standarts de comunication avec le logo et récupération de données sur le multiafficheur
Réhabilitation d'un ancien moulin de plaine
Modérateur : dB-)
-
Erwan
Re: Réhabilitation d'un ancien moulin de plaine
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
erwan24
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 15 janv. 2026, 21:43
Re: Réhabilitation d'un ancien moulin de plaine
Bonjour, quelques années ont passées, la turbine a bien fonctionné en autoconsommation +injection de l’excédent au travers le vieux compteur. Puis le linky est arrivé. Mes amis ayant peur d'injecter et d'avoir des ennuis avec EDF n'ont pas cherché à remettre la turbine en route suite à une petite panne.
Ils sont revenus ver moi pour me demander comment était-il possible de la remettre en route avec ce compteur.
Ayant consacré ma vie à d'autres aventures
, je ne me suis pas trop tenu au courant de ces soucis.
La génératrice est un moteur asynchrone VEM de 15kw 965 t/min 220/380kW 415V et l’ouverture des directrices est asservi au niveau de l'eau dans le bief. Je me rappelle que la machine avait tendance à consommer pas mal de réactif. Je ne sais pas si c'est simple de
Faut-il consommer l’excédent? pour ne pas déconnecter sans arrêt???
Bon voilà, malgré la matinée à chercher sur le forum tout cela reste bien flou pour moi
Merci à vous
Ils sont revenus ver moi pour me demander comment était-il possible de la remettre en route avec ce compteur.
Ayant consacré ma vie à d'autres aventures
La génératrice est un moteur asynchrone VEM de 15kw 965 t/min 220/380kW 415V et l’ouverture des directrices est asservi au niveau de l'eau dans le bief. Je me rappelle que la machine avait tendance à consommer pas mal de réactif. Je ne sais pas si c'est simple de
- Il y a-t-il une solution simple et peu couteuse à mettre en œuvre?
- Est-ce que l'un de vous vend une solution (boite verte de DB?)
- J'ai vu des armoires de condensateurs sur le bon coin est-ce une bonne base pour faire une rectification du Cos Phi.
- S'il n'y a rien de simple, connaissez vous quelqu'un qui serait près du Gers qui pourrait réaliser l'opération
Faut-il consommer l’excédent? pour ne pas déconnecter sans arrêt???
Bon voilà, malgré la matinée à chercher sur le forum tout cela reste bien flou pour moi
Merci à vous
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4222
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Réhabilitation d'un ancien moulin de plaine
Bonjour,
il y a plusieurs possibilités :
a) Solution simple mais illégale ! Ne rien changer à votre installation, en effet j'ai l'impression que les compteurs Linky sont configurés par défaut pour ne comptabiliser que le soutirage et pas l'injection ! J'ai découvert cela il y a quelques années sur le site d'un de mes clients, à l'aide d'un petit module Interface "Antarc TicMaster Modbus RS 485" qui fait la liaison entre la sortie TIC du Linky et l'écran HMI
Facile à vérifier sur votre site : relevez les différents index sur le Linky, coupez les consommations du logement et faites tourner la turbine pendant 10 minutes, puis relevez à nouveaux les index ..
En complément, je conseille d'installer un petit coffret de compensation automatique de réactif (avec un régulateur varmétrique pouvant travailler dans les 4 quadrants, et réglé par exemple sur cos Phi = 0.9 inductif), plus une protection de découplage comme un relais Ziehl UFR 1001
=> Je répète que cette solution n'est pas légale ! En cas de contrôle ou d'incident sur votre installation ou sur le réseau vous vous exposez à des poursuites !
b) Exactement la même solution technique, mais vous signez avec Enedis un contrat de "Raccordement au réseau <= 36 kVA pour autoconsommation avec injection du surplus sans vente de la production", pour cela vous aurez à remplir au préalable un dossier Consuel, puis visite de l'installation par un technicien Apave ou Veritas ou autre organisme agréé qui vérifiera la conformité électrique de l'installation.
c) Autre possibilité, vous vous arrangez pour ne rien injecter, c'est à dire que vous branchez juste aux bornes de sortie du Linky un multi-afficheur avec par exemple une sortie 0/10 V ou 4-20 mA ou RS485 ou autre, programmée pour mesurer la consommation du logement, et qui arrive sur un API. Celui-ci est programmé pour que si la turbine fonctionne et que la consommation du logement descend en dessous de 500 W par exemple (paramétrable) il enclenche xx étages de ballast (radiateurs électriques ou résistances à ailettes), soit lentement (contacteurs mécaniques), soit rapidement (contacteurs statiques). Là aussi, je conseille d'ajouter un coffret de réactif et une protection de découplage, et à nouveau, et bien que l'injection soit nulle, à ma connaissance cette solution n'est pas légale ! Vous n'êtes pas censé connecter un générateur au réseau sans formalités (cas d'une défaillance quelconque)
d) Idem c) avec contrat Enedis sans vente
Je conseille la solution b), donc un coffret automatique de réactif + un relais de découplage + un câblage propre et aux normes de l'installation + Consuel et contrat Enedis : c'est un peu coûteux (entre 1 et 3 k€) mais c'est "carré" et assez vite amorti avec la production de la turbine.
Bonne soirée
dB-)
il y a plusieurs possibilités :
a) Solution simple mais illégale ! Ne rien changer à votre installation, en effet j'ai l'impression que les compteurs Linky sont configurés par défaut pour ne comptabiliser que le soutirage et pas l'injection ! J'ai découvert cela il y a quelques années sur le site d'un de mes clients, à l'aide d'un petit module Interface "Antarc TicMaster Modbus RS 485" qui fait la liaison entre la sortie TIC du Linky et l'écran HMI
Facile à vérifier sur votre site : relevez les différents index sur le Linky, coupez les consommations du logement et faites tourner la turbine pendant 10 minutes, puis relevez à nouveaux les index ..
En complément, je conseille d'installer un petit coffret de compensation automatique de réactif (avec un régulateur varmétrique pouvant travailler dans les 4 quadrants, et réglé par exemple sur cos Phi = 0.9 inductif), plus une protection de découplage comme un relais Ziehl UFR 1001
=> Je répète que cette solution n'est pas légale ! En cas de contrôle ou d'incident sur votre installation ou sur le réseau vous vous exposez à des poursuites !
b) Exactement la même solution technique, mais vous signez avec Enedis un contrat de "Raccordement au réseau <= 36 kVA pour autoconsommation avec injection du surplus sans vente de la production", pour cela vous aurez à remplir au préalable un dossier Consuel, puis visite de l'installation par un technicien Apave ou Veritas ou autre organisme agréé qui vérifiera la conformité électrique de l'installation.
c) Autre possibilité, vous vous arrangez pour ne rien injecter, c'est à dire que vous branchez juste aux bornes de sortie du Linky un multi-afficheur avec par exemple une sortie 0/10 V ou 4-20 mA ou RS485 ou autre, programmée pour mesurer la consommation du logement, et qui arrive sur un API. Celui-ci est programmé pour que si la turbine fonctionne et que la consommation du logement descend en dessous de 500 W par exemple (paramétrable) il enclenche xx étages de ballast (radiateurs électriques ou résistances à ailettes), soit lentement (contacteurs mécaniques), soit rapidement (contacteurs statiques). Là aussi, je conseille d'ajouter un coffret de réactif et une protection de découplage, et à nouveau, et bien que l'injection soit nulle, à ma connaissance cette solution n'est pas légale ! Vous n'êtes pas censé connecter un générateur au réseau sans formalités (cas d'une défaillance quelconque)
d) Idem c) avec contrat Enedis sans vente
Je conseille la solution b), donc un coffret automatique de réactif + un relais de découplage + un câblage propre et aux normes de l'installation + Consuel et contrat Enedis : c'est un peu coûteux (entre 1 et 3 k€) mais c'est "carré" et assez vite amorti avec la production de la turbine.
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
