Bonjour,
Dans le cadre du raccordement BT d'une centrale, "à puissance surveillée" avec une distance de plus de 100m entre le PDL (Bornes avals du sectionneur du coffret comptage Enedis) en limite de propriété et le bâtiment, y-a-t-il une distance minimale requise entre le sectionneur et l'AGCP(privé) ?
Je n'ai pas vu de point précis sur ce sujet dans la C15-100 (je me suis endormi assez rapidement, ... plusieurs fois).
D'un point de vue technique, l'AGCP placé au plus près du sectionneur permet d'assurer une bonne protection du câble.
Sinon quels sont les usages ?
Merci pour vos lumières.
Bon Dimanche
Turbot
Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
dans de tels cas j'ai toujours vu l'AGCP client (dimensionné pour supporter le courant de court-circuit de la ligne en aval) placé juste à coté du sectionneur Enedis, dans le même coffret ou à proximité immédiate.
Et on ajoute un second dispositif de coupure (genre interrupteur-sectionneur ou autre) dans le local technique, par exemple sur l'armoire de puissance-régulation
Bon dimanche
dB-)
dans de tels cas j'ai toujours vu l'AGCP client (dimensionné pour supporter le courant de court-circuit de la ligne en aval) placé juste à coté du sectionneur Enedis, dans le même coffret ou à proximité immédiate.
Et on ajoute un second dispositif de coupure (genre interrupteur-sectionneur ou autre) dans le local technique, par exemple sur l'armoire de puissance-régulation
Bon dimanche
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Merci DB pour ces exemples concrets.
Cela confirme la solution que j'envisage, un AGCP 400A à proximité immédiate du sectionneur (soit au chausse-pied dans le coffret Enedis, soit dans un coffret séparé) et un interrupteur-sectionneur à coupure visible sur l'arrivée TGBT.
Bonne soirée
Turbot
Cela confirme la solution que j'envisage, un AGCP 400A à proximité immédiate du sectionneur (soit au chausse-pied dans le coffret Enedis, soit dans un coffret séparé) et un interrupteur-sectionneur à coupure visible sur l'arrivée TGBT.
Bonne soirée
Turbot
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
c'est une impression ? ou il y a plus de micro-coupures sur le réseau Enedis ces dernières semaines ?
Si vous avez aussi ces problèmes, merci de les faire remonter !
Bonne fin de W.E.
dB-)
c'est une impression ? ou il y a plus de micro-coupures sur le réseau Enedis ces dernières semaines ?
- sur un site dans le Doubs, en bout de ligne 20 kV et proche d'une ligne TGV, coupures réseau quotidiennes d'une à plusieurs secondes, plus ou moins au passage du train !
- sur un site dans le nord de la France des coupures aléatoires depuis quelques jours, parfois très courtes (moins de 0.1 s) et ouvrant juste le contacteur de ligne, parfois plus longues et déclenchant la protection de découplage
Si vous avez aussi ces problèmes, merci de les faire remonter !
Bonne fin de W.E.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
lu ce matin avec un café cet article de la BBC sur les lignes THT (Très Haute Tension) en Chine, qui serait désormais le 1er producteur d'énergie renouvelable (et qui par ailleurs forme plus de 1 million d'ingénieurs par an ..)
Je ne sais pas pourquoi mais ça m'a rappelé ce post
Bon W.E. !
dB-)
lu ce matin avec un café cet article de la BBC sur les lignes THT (Très Haute Tension) en Chine, qui serait désormais le 1er producteur d'énergie renouvelable (et qui par ailleurs forme plus de 1 million d'ingénieurs par an ..)
Je ne sais pas pourquoi mais ça m'a rappelé ce post
Bon W.E. !
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu