Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Le décret n° 2019-557, publié au Journal officiel le 6 juin 2019, simplifie les règles de raccordement pour la petite hydroélectricité.
Il entre en vigueur le 7 juin 2019.
Ce texte allège les formalités de contrôle précédant le raccordement en remplaçant l'attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant (APAVE, etc..) par une simple attestation sur l'honneur.
Seules les installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts sont concernées.
Pour Information.
Le décret n° 2019-557, publié au Journal officiel le 6 juin 2019, simplifie les règles de raccordement pour la petite hydroélectricité.
Il entre en vigueur le 7 juin 2019.
Ce texte allège les formalités de contrôle précédant le raccordement en remplaçant l'attestation de conformité délivrée par un organisme indépendant (APAVE, etc..) par une simple attestation sur l'honneur.
Seules les installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts sont concernées.
Pour Information.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Lecture Relevés production année 2000
Bonjour à tous,
Je me penche sur la lecture du relevé de production et je ne comprend pas comment en déduire la puissance injecté (en kw facturée à EDF) mensuelle.
J'ai deux relevés sous deux formats différents. Un pour l'année 2000 et un pour l'année 2002.
Sachant que pour janvier 2000 la puissance injectée serait de 23 160kw et pour janvier 2002, 8 120kw.
Si vous pouviez m'aidez à trouver la clé de lecture
Par avance, merci pour votre aide!
PS: impossible de poster un sujet dans la partie entraide et dsl pour la qualité photo....
Je me penche sur la lecture du relevé de production et je ne comprend pas comment en déduire la puissance injecté (en kw facturée à EDF) mensuelle.
J'ai deux relevés sous deux formats différents. Un pour l'année 2000 et un pour l'année 2002.
Sachant que pour janvier 2000 la puissance injectée serait de 23 160kw et pour janvier 2002, 8 120kw.
Si vous pouviez m'aidez à trouver la clé de lecture
Par avance, merci pour votre aide!
PS: impossible de poster un sujet dans la partie entraide et dsl pour la qualité photo....
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonsoir,
Si on prend le 1er document, par exemple en Avril 2000, colonne du milieu (vente à EDF), il y a une production d'énergie de 41 641 kWh au tarif "heures creuses" + 11 697 kWh en "heures de pointe" + 42 221 kWh au tarif "heures pleines" soit un total de 95 559 kWh sur le mois, et donc une puissance moyenne de 95 559 kWh / (30 * 24 h) = 133 kW
Sur le 2nd document, par exemple en mai 2002, on avait une production de (12 206 + 49 795 + 47 533) = 109 534 kWh en (31 * 24) = 744 h soit une puissance de 109 534 kWh / 744 h = 147 kW
A noter, la production est plutôt régulière !
Bonne soirée
dB-)
Il n'est plus possible de créer de nouveaux sujets sur le forum d'échange d'informations, il faut juste se donner la peine de chercher un sujet adapté à votre questionimpossible de poster un sujet dans la partie entraide
comment en déduire la puissance injecté (en kw facturée à EDF) mensuelle.
Si on prend le 1er document, par exemple en Avril 2000, colonne du milieu (vente à EDF), il y a une production d'énergie de 41 641 kWh au tarif "heures creuses" + 11 697 kWh en "heures de pointe" + 42 221 kWh au tarif "heures pleines" soit un total de 95 559 kWh sur le mois, et donc une puissance moyenne de 95 559 kWh / (30 * 24 h) = 133 kW
Sur le 2nd document, par exemple en mai 2002, on avait une production de (12 206 + 49 795 + 47 533) = 109 534 kWh en (31 * 24) = 744 h soit une puissance de 109 534 kWh / 744 h = 147 kW
A noter, la production est plutôt régulière !
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
C'est noté pour la remarque sur la rubrique!
Merci pour votre réponse, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Prenons le 1er document.
Si je fais le même calcul sur mai 2000, 42044+11694+42757 je trouve 96 495kwh. si je soustrait mai à avril (95 559 kWh ) je dois avoir la quantité d'énergie produite en mai soit 936kwh x744h = 696 384kw cela ne correspond pas au montant à facturer à EDF???? c'est trop important nous devrions être vers les 40 000kwh.
Je cherche le montant en kw à factuer à EDF en fonction du tarif d'achat de l'époque.
C'est noté pour la remarque sur la rubrique!
Merci pour votre réponse, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Prenons le 1er document.
Si je fais le même calcul sur mai 2000, 42044+11694+42757 je trouve 96 495kwh. si je soustrait mai à avril (95 559 kWh ) je dois avoir la quantité d'énergie produite en mai soit 936kwh x744h = 696 384kw cela ne correspond pas au montant à facturer à EDF???? c'est trop important nous devrions être vers les 40 000kwh.
Je cherche le montant en kw à factuer à EDF en fonction du tarif d'achat de l'époque.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Il n'y a rien a soustraire !
En avril il y a eu une production de 95559 kWh
En mai une production de 96495 kWh
Pour avoir la puissance moyenne sur un mois, on divise le nombre de kWh par le nombre d'heures du mois. C'est une indication, mais cela n'a rien à voir avec la production à facturer.
Eric
Il n'y a rien a soustraire !
En avril il y a eu une production de 95559 kWh
En mai une production de 96495 kWh
Pour avoir la puissance moyenne sur un mois, on divise le nombre de kWh par le nombre d'heures du mois. C'est une indication, mais cela n'a rien à voir avec la production à facturer.
Eric
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour Eric,
C'est pas clair tout ça.
Les compteurs sont électromécanique il faut bien faire la soustraction du mois M-1 pour avoir la production M.
Il doit y avoir une autre explication.
Le montant mensuel a facturer me semble trop élevé.
C'est pas clair tout ça.
Les compteurs sont électromécanique il faut bien faire la soustraction du mois M-1 pour avoir la production M.
Il doit y avoir une autre explication.
Le montant mensuel a facturer me semble trop élevé.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
en effet il y a une seconde possibilité, c'est que le carnet consigne simplement les relevés des compteurs, et non pas les productions mensuelles ...
C'est d'ailleurs très probablement le cas puisque les nombres sont tous croissants au fil des mois, auquel cas il faut bien soustraire deux index consécutifs pour avoir la production d'un mois ...
Dernier point à vérifier, est-ce qu'on parle bien de kWh ? Sur une ancienne (grosse) installation j'avais vu un comptage en MWh ... et sur une autre, une étiquette collée sur les compteurs indiquait qu'il fallait multiplier la valeur affichée par 2 (de mémoire) pour obtenir les kWh réels ...
Rappel : une génératrice d'une puissance de 2 kW qui tourne plein pot pendant 3 h produit dans ce laps de temps une énergie de 2 × 3 = 6 kWh
Bonne journée
dB-)
en effet il y a une seconde possibilité, c'est que le carnet consigne simplement les relevés des compteurs, et non pas les productions mensuelles ...
C'est d'ailleurs très probablement le cas puisque les nombres sont tous croissants au fil des mois, auquel cas il faut bien soustraire deux index consécutifs pour avoir la production d'un mois ...
Non, on est déjà en kWh, il ne faut pas multiplier par 744 h, la production d'énergie est simplement de 936 kWh sur un mois, soit une puissance moyenne de 936 kWh / 744 h = 1.2 kW ... ou encore 0 kWh de Août à Septembre 2000je dois avoir la quantité d'énergie produite en mai soit 936kwh x744h = 696 384kw
Dernier point à vérifier, est-ce qu'on parle bien de kWh ? Sur une ancienne (grosse) installation j'avais vu un comptage en MWh ... et sur une autre, une étiquette collée sur les compteurs indiquait qu'il fallait multiplier la valeur affichée par 2 (de mémoire) pour obtenir les kWh réels ...
Rappel : une génératrice d'une puissance de 2 kW qui tourne plein pot pendant 3 h produit dans ce laps de temps une énergie de 2 × 3 = 6 kWh
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 76
- Inscription : 23 janv. 2012, 18:43
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Bonjour,
Pour essayer d'aider :
- ne pas confondre kW ( unité de puissance) et kWh ( unité d'énergie) qui ne sont pas du tout la même chose.
Ce qui est vendu à EDF, c'est de l'énergie, soit des kWh et non pas une puissance.
- les nombres affichés sur les compteurs ne correspondent pas obligatoirement à directement des kWh : suivant la puissance de l'installation et le rapport de mesure des TI éventuellement installés, il y a un coefficient de comptage qui est indiqué sur les étiquettes du compteur et il faut multiplier les valeurs affichées par le compteur par ce coefficient de comptage pour avoir les kWh.
- les compteurs électromécaniques ne font qu'incrémenter : il faut donc bien faire la soustraction d'un mois sur l'autre pour avoir la production du mois.
Bonne journée
Gillesdevilley
Pour essayer d'aider :
- ne pas confondre kW ( unité de puissance) et kWh ( unité d'énergie) qui ne sont pas du tout la même chose.
Ce qui est vendu à EDF, c'est de l'énergie, soit des kWh et non pas une puissance.
- les nombres affichés sur les compteurs ne correspondent pas obligatoirement à directement des kWh : suivant la puissance de l'installation et le rapport de mesure des TI éventuellement installés, il y a un coefficient de comptage qui est indiqué sur les étiquettes du compteur et il faut multiplier les valeurs affichées par le compteur par ce coefficient de comptage pour avoir les kWh.
- les compteurs électromécaniques ne font qu'incrémenter : il faut donc bien faire la soustraction d'un mois sur l'autre pour avoir la production du mois.
Bonne journée
Gillesdevilley
Centrale dans les Vosges 3 Francis 110 kW 85 kW 15 kW
-
- Membre
- Messages : 664
- Inscription : 02 juil. 2012, 12:41
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
je confirme les indications de Gilles, il y a très souvent un coefficient de comptage en fonction de la puissance.gillesdevilley a écrit : ↑13 juin 2019, 11:01 - les nombres affichés sur les compteurs ne correspondent pas obligatoirement à directement des kWh : suivant la puissance de l'installation et le rapport de mesure des TI éventuellement installés, il y a un coefficient de comptage qui est indiqué sur les étiquettes du compteur et il faut multiplier les valeurs affichées par le compteur par ce coefficient de comptage pour avoir les kWh.
ici le coef est de 40...
Je vous suggère de prendre contact avec le centre enedis le plus proche, si des techniciens de relevés sont encore en fonction, ils pourront vous renseigner.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
Ok, c est clair pour moi maintenant
Le coeff est de 40 dans mon cas.
Il ne me reste plus qu'à prendre ma casio fx92
Bonne soirée
Le coeff est de 40 dans mon cas.
Il ne me reste plus qu'à prendre ma casio fx92
Bonne soirée