Moteurs et génératrices asynchrones
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
bonjour
je compte le faire tourner avec énergie hydraulique .
puissance et vitesse de rotation ... c est là que mon idée pourrait entrer en compte . si l expérience est concluante , j en ferai part mais pour le moment ...j ai trop peur de passer pour un imbécile ..déjà que j y connais rien même pas le début de la moindre base.
ce qui me complique la mise en oeuvre. d autant plus que je veux la réaliser a moindre coût .
je trouve que vous (vous tous) êtes très réactif , ça c est pas mal .
c est très gentil a vous de m expliquer aussi patiemment .un petit schéma pour faire un neutre m arrangerai
salut a tous
je compte le faire tourner avec énergie hydraulique .
puissance et vitesse de rotation ... c est là que mon idée pourrait entrer en compte . si l expérience est concluante , j en ferai part mais pour le moment ...j ai trop peur de passer pour un imbécile ..déjà que j y connais rien même pas le début de la moindre base.
ce qui me complique la mise en oeuvre. d autant plus que je veux la réaliser a moindre coût .
je trouve que vous (vous tous) êtes très réactif , ça c est pas mal .
c est très gentil a vous de m expliquer aussi patiemment .un petit schéma pour faire un neutre m arrangerai
salut a tous
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonsoir ojm,
Tu trouveras ton neutre dans le bornier du moteur : la ou sont reliées les barettes en cuivre ( s il est monté en 380 etoile bien sur !)
C est le schema de gauche : tu vois ?
toor.
Tu trouveras ton neutre dans le bornier du moteur : la ou sont reliées les barettes en cuivre ( s il est monté en 380 etoile bien sur !)
C est le schema de gauche : tu vois ?
toor.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
ooouhlalàaaa,
j'ai l'impression que ça part tout doucement vers le mouvement perpétuel (1ère étape), et donc ensuite vers la corbeille du forum (2nde étape), qui contient déjà quelques pépites ...
Bon W.E.
dB-)
j'ai l'impression que ça part tout doucement vers le mouvement perpétuel (1ère étape), et donc ensuite vers la corbeille du forum (2nde étape), qui contient déjà quelques pépites ...
Bon W.E.
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
bonjour
merci toor , c est parfaitement clair .si tu as d autres conseils je suis preneur
db-) , il y a bcp de place dans la corbeille du forum ?
le mouvement perpetuel quezako . je m amuse avoir des choses et souvent je me trompe mais j apprends de mes erreurs.
je demande juste un coup de mains pour en eviter un max .c est pour ça que je me suis inscrit sur ce site ou il y a pas mal de bon
connaisseurs et qui se debrouillent pour pas cher.
c est sur que des loustics , comme moi, vous devez en voir defiler a la pelle.
merci toor , c est parfaitement clair .si tu as d autres conseils je suis preneur
db-) , il y a bcp de place dans la corbeille du forum ?
le mouvement perpetuel quezako . je m amuse avoir des choses et souvent je me trompe mais j apprends de mes erreurs.
je demande juste un coup de mains pour en eviter un max .c est pour ça que je me suis inscrit sur ce site ou il y a pas mal de bon
connaisseurs et qui se debrouillent pour pas cher.
c est sur que des loustics , comme moi, vous devez en voir defiler a la pelle.
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonsoir,
Bonne soirée
dB-)
Oui !!!db-) , il y a bcp de place dans la corbeille du forum ?
Moi aussi, c'est exactement çaje m amuse avoir des choses et souvent je me trompe mais j apprends de mes erreurs.
Faut voir la suite !c est sur que des loustics , comme moi, vous devez en voir defiler a la pelle.
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 153
- Inscription : 24 oct. 2011, 08:51
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonjour à tous
Puisque l'on est dans le sujet des génératrices, j'aimerais savoir comment se comporterait une géné bobinée pour fonctionner en 500volts TRI, si on la couple sur le réseau 400volts ???
Que deviendraient ses caractéristiques sous cette nouvelle tension ?
Merci pour votre aide
JF2
Puisque l'on est dans le sujet des génératrices, j'aimerais savoir comment se comporterait une géné bobinée pour fonctionner en 500volts TRI, si on la couple sur le réseau 400volts ???
Que deviendraient ses caractéristiques sous cette nouvelle tension ?
Merci pour votre aide
JF2
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonjour,
je pense que ce sera loin d'être optimal, un peu comme quand étant gosse je démarrais en étoile-triangle le moteur de la griffe à foin !
- sur une partie de la sinusoïde, la machine asynchrone est sous alimentée en réactif pour produire son excitation, elle se magnétise mal, avec un courant moindre.
- sur l'autre partie de la sinusoïde, quand la machine produit de l'actif, elle est trop chargée par le réseau et part en surintensité
Donc c'est possible de tourner ainsi, mais avec une puissance réduite liée à la mauvaise excitation, et en surveillant et limitant le courant injecté : mesure du courant et limitation de l'ouverture de la turbine.
Je ne vois pas trop l'intérêt ...
Bon W.E.
dB-)
je pense que ce sera loin d'être optimal, un peu comme quand étant gosse je démarrais en étoile-triangle le moteur de la griffe à foin !
- sur une partie de la sinusoïde, la machine asynchrone est sous alimentée en réactif pour produire son excitation, elle se magnétise mal, avec un courant moindre.
- sur l'autre partie de la sinusoïde, quand la machine produit de l'actif, elle est trop chargée par le réseau et part en surintensité
Donc c'est possible de tourner ainsi, mais avec une puissance réduite liée à la mauvaise excitation, et en surveillant et limitant le courant injecté : mesure du courant et limitation de l'ouverture de la turbine.
Je ne vois pas trop l'intérêt ...
Bon W.E.
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonjour,
Théoriquement sa puissance aux bornes d'une génératrice asynchrone bobinée pour 500 V et utilisée sous 400 V sera 64 % de sa puissance nominale.
Mais, souvent, la tension du réseau Enedis est souvent proche de 420 V. Cela dépend du réglage du transformateur HTA/BT et de la longueur de ligne depuis ce transformateur. Sous cette tension la puissance théorique serait de 71 % de sa puissance nominale.
Mais, en réalité, compte-tenu que la puissance d'une machine asynchrone est essentiellement limitée par son échauffement, ce qui ne sera pas le cas dans cette configuration, il est fort possible que vous puissiez fournir plus.
Cette puissance maximum, le glissement (vitesse de rotation en charge) et le cos phi, qui dépendent de sa construction, ne peuvent se déterminer qu'après essais.
Hors sujet :
Attention à ne pas trop surdimensionner la puissance de la génératrice par rapport à la puissance de la turbine, car alors on augmente inutilement les pertes mécaniques et de ventilation, et le rendement et cos phi ne sont plus au rendez-vous, ce qui obligera également à surdimensionner les condensateurs de relèvement du facteur de puissance de l'installation (en tarif jaune ou vert).
Théoriquement sa puissance aux bornes d'une génératrice asynchrone bobinée pour 500 V et utilisée sous 400 V sera 64 % de sa puissance nominale.
Mais, souvent, la tension du réseau Enedis est souvent proche de 420 V. Cela dépend du réglage du transformateur HTA/BT et de la longueur de ligne depuis ce transformateur. Sous cette tension la puissance théorique serait de 71 % de sa puissance nominale.
Mais, en réalité, compte-tenu que la puissance d'une machine asynchrone est essentiellement limitée par son échauffement, ce qui ne sera pas le cas dans cette configuration, il est fort possible que vous puissiez fournir plus.
Cette puissance maximum, le glissement (vitesse de rotation en charge) et le cos phi, qui dépendent de sa construction, ne peuvent se déterminer qu'après essais.
Hors sujet :
Attention à ne pas trop surdimensionner la puissance de la génératrice par rapport à la puissance de la turbine, car alors on augmente inutilement les pertes mécaniques et de ventilation, et le rendement et cos phi ne sont plus au rendez-vous, ce qui obligera également à surdimensionner les condensateurs de relèvement du facteur de puissance de l'installation (en tarif jaune ou vert).
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 61
- Inscription : 16 mars 2016, 20:13
- Localisation : Crest-voland Savoie
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Bonjour,
Connaissez vous les générateurs weg?
Connaissez vous les générateurs weg?
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Moteurs et génératrices asynchrones
Natürlich !
dB-)
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu