Bonjour,
je suppose que vous parlez de la tension simple (entre une phase et le neutre), qu'il s'agit de la tension efficace, et que vous avez un bon appareil de mesures (TRMS ou valeur efficace vraie).
Cet alternateur est-il bobiné ou est-ce un modèle à aimants permanents (PMG) ?
a) s'il est bobiné, c'est probablement normal, le module de régulation (AVR) est souvent configuré en mode tension constante, si besoin agir sur les réglages disponibles.
A ce propos, certains AVR numériques sont configurables par PC, ce qui est bien pratique.
2016-12-11-22h11m07.JPG
Essais.png
2017-01-29_044022.png
2017-01-29_044042.png
2017-01-29_044106.png
b) si c'est un PMG c'est plus gênant, vous obtiendrez probablement environ 230 * 1500 / 1330 = 260 Veff à 1500 tr/min, ce qui semble beaucoup, et il n'est à ma connaissance pas facile de modifier cela, à moins que le stator ne comporte différents modes de raccordement des bobinages, comme certains alternateurs à 12 bornes.
=> Il faudrait S.V.P. mettre en ligne une photo de la plaque signalétique de ce matériel (masquez la marque si nécessaire).
Bonne journée
dB-)