Re: Débit dérivable sur ouvrage

Message par MHEC »

Bonjour à tous,

Merci Thierry pour ces précisons effectivement, la Ste Bernard et Bonnefond propose les deux solutions, des génératrices PMG avec et sans vitesse variable :

http://www.bernardbonnefond.com/rubriqu ... ateur.html

A mon avis, dans l’hydro, la vitesse variable pourrait-être intéressante afin d’adapter la turbine en fonction des conditions climatiques à savoir :
1e) En cas de crue, optimisation de la production en fonction de la baisse de chute (plus la chute baisse, moins la turbine doit être rapide).
2e) Pendant l’étiage, réduction de la vitesse afin de ne pas désamorcer et moins de prise d’eau, là également un gain de production.

Ces 2 cas de figure sont impossibles à réaliser avec une machine tournante asynchrone !

Ceci dit, si réellement le gain de production réalisé par une PMG à vitesse variable est " bouffé " par une électronique fragile qui en découle, autant ne pas prendre de risque et effectivement, autant rester en vitesse fixe.

Bonne journée.

PV ;)
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Ticapix

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Ticapix »

Bien résumé Paul,

Cependant j'ai étudié dernièrement un site où la vitesse variable pourrait s'envisager, il s'agit d'un site sur le Doubs qui tourne à fond toute l'année car équipé à 20 m3 pour un module à plus de 100 le tout sous une chute d 1.70 m en moyenne.
Le problème ce n'est pas l'étiage mais les mois de fortes eaux où la production est égale à zéro car la chute oscille entre 70 cm et 1 m. ex Fev 2014 production = 0
Il y a deux turbines, des Singrun de 2.25 de diamètre qui tournent à 40 tours/min

Difficile de faire des PMG en direct car trop cher en revanche en vitesse variable on peut le faire et en plus on pourrait adapter la vitesse pour produire sous faible chute. Ici on aurait deux avantages: suppression du multi et en plus on produirait en fortes eaux.

Au final le propriétaire est réticent à faire rentrer de l'électronique dans sa centrale et comme je ne me sens pas de le convaincre du contraire => statu quo

Cdt

TG
Pascal70
Membre
Messages : 198
Inscription : 13 mai 2010, 21:52

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Pascal70 »

Juste un petit retour d'expérience : sur les VLH, j'ai vu produire encore 70kW avec O,70m de chute avant d'arriver à une chute 0 lors de fortes crues hivernales. Production liée à la machine ou à la vitesse variable ? Il est de fait qu'avec 3,50 m de diamètre et une très faible vitesse de rotation ça aide !
Bonne journée
PJ
Anciennement Nature Hydro Energie, 2 VLH sur l'Ognon sous 2,20m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
Ticapix

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Ticapix »

Bonsoir Pascal,

Cela ne fait aucun doute, ici c'est la vitesse variable qui permet cela. Et cela confirme ce que je pense de la vitesse variable en cas de chute qui s'écrase ++.

Maintenant si cela arrive seulement 3 jours /an l’intérêt se discute forcément.

Ce qui est sûr c'est qu'il faut une variation de chute d'au moins 50% car en dessous, le gain est absorbé par les pertes du système ( redresseur + onduleur)

Cdt

TG
Fab

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Fab »

Je me pose quelques questions au niveau du couplage,
Que se passe t il sur un PMG au niveau du rotor si le couplage est décalé? 30° par exemple, car un alternateur arrive à se caler tout de même, je ne préconise le test à personne ;)
Les rotors comportent ils des amortisseurs de leblanc pour limiter les courants induits par un mauvais couplage?
Le variateur de vitesse que Vous avez mis en place pour amener à la vitesse, est ce le moyen utilisé suite à un vannage en mauvais état ou une bonne régulation de vitesse pallie le problème?
D'autant plus que le cout d'un variateur pour une machine puissante 300kw, ne doit pas etre anodin...
Fabien
Ticapix

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Ticapix »

Bonsoir,


A priori pas de cage type amortisseur de Leblanc. Cela dit le rotor est constitué de tôles magnétiques empilées, boulonnées entre elles par de grands goujons ce qui constitue une sorte de cage, mais les tiges sont en acier et pas en cuivre.

En ce qui concerne le couplage, je connais des installations qui se couplent " à la russe" c'est à dire comme avec une machine asynchrone, et cela depuis de nombreuses années.

Le rotor est donc susceptible de faire quasi 1/2 tour en quelques 1/10 de secondes !
l'axe est probablement bien dimensionné et comme cela se fait au couplage c'est à dire en général à moins du 1/10 de la puissance nominale, cela passe.

Le couplage avec variateur est utilisé uniquement si on a du mal à ouvrir/fermer la turbine avec précision pour ajuster la vitesse, ou si on veut un couplage plus rapide.
Cdt

TG
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par dB-) »

Bonjour,

d'après ma perception, les PMG sont plutôt "secs", leur conception ne les rend ni "souples" ni conciliants vis à vis des erreurs de couplage : ce qui se passe en cas de décalage au couplage dépend de l'angle de décalage, avec plusieurs conséquences au niveau du couple à l'arbre (forme de la courbe de couple,valeur maximale, évolution dans le temps), ce qui a plus ou moins de conséquences selon la chaîne de transmission entre la turbine et le PMG (courroie pas trop de problèmes, mais transmission directe ou par engrenages, c'est à voir selon les jeux, le dimensionnement, les éventuels amortisseurs à plots, etc...) et aussi des conséquences au niveau des tensions et intensités dans les bobinages statoriques ...

Au lieu de "couplage à la russe" je dirais plutôt "couplage à la roulette russe" : ça peut très bien passer 2 ou 3 fois, et tout casser la fois suivante. A priori, pour des décalages importants, la protection magnétique du disjoncteur associé au PMG devrait déclencher ...

Concernant le couplage via un variateur, je trouve personnellement que c'est bien compliqué et coûteux : le problème au couplage d'une turbine est qu'elle dispose d'un fort couple pour accélérer (elle est à vide, il suffit d'ouvrir un poil ou de quelques fuites et on monte dans les tours), par contre elle ne freine pas bien et a donc du mal à ralentir.

- avec une génératrice asynchrone pas de problème, on couple à la volée dans la phase d'accélération, à l'instant où l'on passe dans la plage de synchronisation (par exemple vitesse de synchronisme +/- 4%).

- avec un alternateur c'est plus délicat, il faut pouvoir ralentir au cas où on dépasse la vitesse de synchronisme. La solution est toute simple, il suffit de connecter, pendant le démarrage et directement sur l'alternateur (via un disjoncteur et un contacteur), un ballast de quelques kW, ce qui permet de ralentir la turbine quand on referme le vannage.
2013-09-27 16.31.58.jpg
Synchronisation rapide (non truqué !).gif
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Ticapix

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Ticapix »

Bonsoir,

Juste une précision, on se sert bien de l'eau pour démarrer la turbine, le variateur ne faisant que le complément pour amener à la bonne vitesse. Donc même avec une grosse machine un petit variateur suffit et c'est très rapide.
De plus certains possèdent la fonction ralentisseur avec réinjection au réseau si on veut encore améliorer ou compliquer !

Cdt

TG
Herv12
Membre
Messages : 233
Inscription : 04 oct. 2012, 20:37

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Herv12 »

La différence entre le PMG et l'alternateur, c'est que sur le PMG, il est impossible d'aligner exactement la tension (vu qu'on ne la maitrise pas). On peut donc coupler en phase, mais pas en équité de tension.

Si la machine est imposante et les impédances très faibles, je suppose que au moment du couplage, le rotor fait un "brusque saut" pour trouver l'angle de déphasage qui permettra de compenser ce différentiel de tension (avec bien-sûr émission de réactif en contre partie).

Je serais curieux de voir s'il est possible de déterminer cet angle et de coupler déjà à la bonne position angulaire pour éviter le choc. Qu'en pensez vous?
Centrale au fil de l'eau en autoconso. Turbines bricolées pour l'essentiel avec de la récup.
Ticapix

Re: Alternateurs à aimants permanents (PMG)

Message par Ticapix »

Bonsoir,

Tout d'abord s'il est vrai que l'on ne maitrise pas la tension coté PMG car elle est fixe par construction, on peut néanmoins à la commande préciser la tension que l'on veut obtenir à vide.
Notre partenaire, y arrive à quelques volts près.
Ex
- 400 V demandé à 50 hz => 402 v mesuré
- 430 V demandé => 428 volts mesuré
Pourquoi 430 V alors que le réseau est à 400 V, tout simplement pour être plus capacitif et avoir moins besoin de condensateurs. Au final c'est un peu trop est on vient de demander une tangente phi plus élevée car on produit trop de réactif.
Ceci mis à part , il n'y a ps de déphasage au couplage, même si les tensions ne sont pas égales. En effet quand on regarde le couplage à l'oscillo, on voit simplement que l'amplitude des sinusoïdes ne sont pas égales, mais les courbes sont parfaitement superposées au couplage.
Les tensions s'égalisent instantanément avec effectivement conso ou production de Kvar selon les cas.

Cdt

TG