Supervision, enregistrement, accès à distance, caméra
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Enregistrement de la production
Hello everybody !
le compteur ACE 6000 est un compteur répondant bien sûr aux normes Européennes :
- il mesure dans les 4 quadrants : énergie réactive injectée ou soutirée, énergie active injectée ou soutirée
- avec ou sans neutre
- détection automatique de la plage de tension, et possibilité de paramétrer des transfos de tension
- large plage de mesure de courant (s'adapte de 5 à 100 A en direct, transfos courant 1 à 10 A, paramétrage des transfos de courant)
- grande précision et linéarité
- il peut donc mesurer précisément le courant d'une génératrice en période injection, et le faible courant des auxiliaires en période soutirage
- un seul compteur de ce type peut donc remplacer les 2 compteurs injection et soutirage classiques
(cela dépend quand même de l'écart de puissance injection / soutirage)
- il enregistre en permanence les mesures et peut ensuite les communiquer par paquets
- communication par liaison IR (infra rouge) et RS 232 ou RS 485
- protocoles pour liaison IP (réseau un informatique), PSTN (réseau filaire commuté), GSM (téléphonie vocale), GPRS (téléphones portables avec numérique)
- forte protection contre le piratage (mot de passe, et verrouillage après plusieurs échecs) et les perturbations électromagnétiques, ...
- détection de surconsommation programmable, avec fermeture de contacts (donc possibilité de commander un délestage)
- horloge interne sauvegardée, pour le basculement de tarifs (exemple jour / nuit)
- quantité de tarifs mémorisables, avec quantité de profils
- par exemple en consommation, possibilité de moduler le prix du kWh en fonction du dépassement de puissance
- ou encore le réactif coûte tant de telle heure à telle heure, etc ...
=> je ne vous dit pas la complexité possible des factures !!! on est très loin du disque qui tournait derrière une vitre ...
- possibilité de commander un contacteur à distance (par exemple pour couper le jus si facture non payée), sauf sur version de base
En fait il est compatible Smart GRID et c'est tout simplement un Linky, sans le dire, et sans la peinture jaune
Grosse astuce (à mon avis) : comme ça a été la levée de bouclier à l'annonce du compteur Linky, celui-ci peut être implanté à la place, plus discrètement, et il fait la même chose. Sa documentation technique est d'ailleurs habilement rédigée, pour éviter toute expression qui fâche : par exemple, on ne coupe pas le courant à l'utilisateur mauvais payeur, on coupe juste le courant de mesure (mais bon, l'utilisateur est branché après le compteur ...)
Ce compteur permet donc (comme beaucoup d'autres) de rapatrier quantités d'informations sur un simple PC :
Voir S.V.P. les sujets :
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=535
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=625
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=77
J'avais écrit il y a une dizaine d'année quantité de petits programmes en assembleur, Basic, Visual Basic, Delphi, C, etc ... pour rapatrier ces données sur un PC via la liaison RS 232, et animer par exemple des graphiques Excel en temps réel. Si je les retrouve, et que je peux les rendre utilisable sous Win XP, Vista, 7, 8 ... je les ajoute ici.
dB-)
le compteur ACE 6000 est un compteur répondant bien sûr aux normes Européennes :
- il mesure dans les 4 quadrants : énergie réactive injectée ou soutirée, énergie active injectée ou soutirée
- avec ou sans neutre
- détection automatique de la plage de tension, et possibilité de paramétrer des transfos de tension
- large plage de mesure de courant (s'adapte de 5 à 100 A en direct, transfos courant 1 à 10 A, paramétrage des transfos de courant)
- grande précision et linéarité
- il peut donc mesurer précisément le courant d'une génératrice en période injection, et le faible courant des auxiliaires en période soutirage
- un seul compteur de ce type peut donc remplacer les 2 compteurs injection et soutirage classiques
(cela dépend quand même de l'écart de puissance injection / soutirage)
- il enregistre en permanence les mesures et peut ensuite les communiquer par paquets
- communication par liaison IR (infra rouge) et RS 232 ou RS 485
- protocoles pour liaison IP (réseau un informatique), PSTN (réseau filaire commuté), GSM (téléphonie vocale), GPRS (téléphones portables avec numérique)
- forte protection contre le piratage (mot de passe, et verrouillage après plusieurs échecs) et les perturbations électromagnétiques, ...
- détection de surconsommation programmable, avec fermeture de contacts (donc possibilité de commander un délestage)
- horloge interne sauvegardée, pour le basculement de tarifs (exemple jour / nuit)
- quantité de tarifs mémorisables, avec quantité de profils
- par exemple en consommation, possibilité de moduler le prix du kWh en fonction du dépassement de puissance
- ou encore le réactif coûte tant de telle heure à telle heure, etc ...
=> je ne vous dit pas la complexité possible des factures !!! on est très loin du disque qui tournait derrière une vitre ...
- possibilité de commander un contacteur à distance (par exemple pour couper le jus si facture non payée), sauf sur version de base
En fait il est compatible Smart GRID et c'est tout simplement un Linky, sans le dire, et sans la peinture jaune
Grosse astuce (à mon avis) : comme ça a été la levée de bouclier à l'annonce du compteur Linky, celui-ci peut être implanté à la place, plus discrètement, et il fait la même chose. Sa documentation technique est d'ailleurs habilement rédigée, pour éviter toute expression qui fâche : par exemple, on ne coupe pas le courant à l'utilisateur mauvais payeur, on coupe juste le courant de mesure (mais bon, l'utilisateur est branché après le compteur ...)
Ce compteur permet donc (comme beaucoup d'autres) de rapatrier quantités d'informations sur un simple PC :
Voir S.V.P. les sujets :
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=535
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=625
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=77
J'avais écrit il y a une dizaine d'année quantité de petits programmes en assembleur, Basic, Visual Basic, Delphi, C, etc ... pour rapatrier ces données sur un PC via la liaison RS 232, et animer par exemple des graphiques Excel en temps réel. Si je les retrouve, et que je peux les rendre utilisable sous Win XP, Vista, 7, 8 ... je les ajoute ici.
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonjour à tous,
J'utilise pour piloter ma centrale un écran Magelis hmigto 6310 de chez schneider. Sur site tous va bien mais quant je pilote la centrale de chez moi via mon pc j'ai de gros problème de connections. Une fois sur deux je n'arrive pas à me connecter.
Avez vous le même type d'appareil avec les même problèmes ?
Si vous avez eu des souci comment les avez vous résolut ?
Par avance merci
Centalehydro
J'utilise pour piloter ma centrale un écran Magelis hmigto 6310 de chez schneider. Sur site tous va bien mais quant je pilote la centrale de chez moi via mon pc j'ai de gros problème de connections. Une fois sur deux je n'arrive pas à me connecter.
Avez vous le même type d'appareil avec les même problèmes ?
Si vous avez eu des souci comment les avez vous résolut ?
Par avance merci
Centalehydro
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonjour,
le seul Magelis que je connais est une antiquité, probablement un des premiers, et il tourne toujours !
Il a un peu de mal à se connecter, même à l'API local ... probablement une ancienne liaison série 2400 bps
Votre problème vient peut être de la liaison centrale-domicile (RTC, GSM, 3G, ADSL, ... ), pour le savoir il faudrait connecter un PC portable directement sur l'entrée modem du Magelis et comparer.
dB-)
le seul Magelis que je connais est une antiquité, probablement un des premiers, et il tourne toujours !
Il a un peu de mal à se connecter, même à l'API local ... probablement une ancienne liaison série 2400 bps
Votre problème vient peut être de la liaison centrale-domicile (RTC, GSM, 3G, ADSL, ... ), pour le savoir il faudrait connecter un PC portable directement sur l'entrée modem du Magelis et comparer.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- cplaco
- Membre
- Messages : 88
- Inscription : 28 juil. 2012, 16:12
- Localisation : haute loire
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
j'utilise un magelis recent (2012) mais je connais pas sa reference.
j'ai aucun problèmes de connexion pour le moment, je passe par un reseau local et un navigateur internet.
j'ai aucun problèmes de connexion pour le moment, je passe par un reseau local et un navigateur internet.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonjour,
Je vais installer ce produit dans une paire de mois. Il est en test chez moi pour le moment. (en fait c'est le 4310 qui est plus petit mais avec les mêmes fonctions.)
Sur réseau local pas de soucis.
Je pense que le problème vient plus de la liaison.
Quelle est la configuration locale, box ADSL ou modem ADSL, fonction routeur de la box activée ?
Le soucis avec les liaison adsl c'est que le débit sortant est faible.
Cela me pose souvent problème avec les cameras IP haute définition.
Eric
Je vais installer ce produit dans une paire de mois. Il est en test chez moi pour le moment. (en fait c'est le 4310 qui est plus petit mais avec les mêmes fonctions.)
Sur réseau local pas de soucis.
Je pense que le problème vient plus de la liaison.
Quelle est la configuration locale, box ADSL ou modem ADSL, fonction routeur de la box activée ?
Le soucis avec les liaison adsl c'est que le débit sortant est faible.
Cela me pose souvent problème avec les cameras IP haute définition.
Eric
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonsoir centalehydro,
- Que les IP soient fixes.
- Que le routeur soit bien configuré avec l’ouverture des " bons " ports (en principe, les logiciels le font mais à vérifier).
- Que votre anti-virus ou le pare-feu de Windows ne fasse pas un blocage (le retirer pour essai).
Pour en savoir plus, c’est ici
Bonne soirée.
PV
Que ce soit en local ou à distance, pour régler ces problèmes de connections, il faut bien vérifier :Sur site tous va bien mais quant je pilote la centrale de chez moi via mon pc j'ai de gros problème de connections
- Que les IP soient fixes.
- Que le routeur soit bien configuré avec l’ouverture des " bons " ports (en principe, les logiciels le font mais à vérifier).
- Que votre anti-virus ou le pare-feu de Windows ne fasse pas un blocage (le retirer pour essai).
Pour en savoir plus, c’est ici
Bonne soirée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonjour,
Quel automate utilisez vous pour votre application?
Quels sont les ports utilisés sur la cpu (mini din 8, RJ45, USB)?
Quel automate utilisez vous pour votre application?
Quels sont les ports utilisés sur la cpu (mini din 8, RJ45, USB)?
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Merci à tous pour vos réponse mais mon problème persiste.
Petite précision, je n’aie pas de pc sur place, le magelis est directement branché sur la livebox via le port 80 et je croie que le problème est là. Le port 80 est le port d’origine mais le magelis doit s’endormir si il n'y a pas d’impulsion régulière.
Donc quant je rentre chez moi je me connecte sans problème via le web gate et j'ai la visu identique qu'à la centrale avec possibilité de la piloter intégralement et consulter les courbe de production. Mais le lendemain quant je veux me rebranché ce n'ai plus possible.
J'ai essayer de changer de port via la box mais cela ne fonctionne plus.
Je devrais pouvoir aussi avoir la même utilisation sur mon portable et ma tablette avec vijeo designe air, mais alors là j'arrive à rien.
Quelqu'un utilise ce logiciel sous android ?
Merci pour vos reponse.
Petite précision, je n’aie pas de pc sur place, le magelis est directement branché sur la livebox via le port 80 et je croie que le problème est là. Le port 80 est le port d’origine mais le magelis doit s’endormir si il n'y a pas d’impulsion régulière.
Donc quant je rentre chez moi je me connecte sans problème via le web gate et j'ai la visu identique qu'à la centrale avec possibilité de la piloter intégralement et consulter les courbe de production. Mais le lendemain quant je veux me rebranché ce n'ai plus possible.
J'ai essayer de changer de port via la box mais cela ne fonctionne plus.
Je devrais pouvoir aussi avoir la même utilisation sur mon portable et ma tablette avec vijeo designe air, mais alors là j'arrive à rien.
Quelqu'un utilise ce logiciel sous android ?
Merci pour vos reponse.
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonsoir centalehydro,
Vous devriez installer un PC local qui sera déclaré en MAITRE et qui va tout gérer : Le magelis via un logiciel qui va bien avec, la BOX, le réseau local, les caméras IP, les alarmes et sans oublier l'accès Internet via une IP FIXE.
Depuis 9 ans je pilote ma centrale via un PC sous windows XP, ça coute 2 sous (c'est la Ste qui paye ) et ça fait un travail FORMIDABLE (comme la chanson ), en 9 ans, pas un BUG, aussi bien sur place ou à distance à Paris, Marseille ou chez mon fils aux USA, Nikel. Que ce soit avec un smartphone, une tablette ou un PC, à distance je pilote ma centrale comme les gamins avec leur voiture téléguidée. Pour d'autres conseils concernant les réseaux informatiques, me consulter en MP.
Bonne soirée.
PV
Il est là le problème, très mauvaise configuration, ce magelis n'est pas, à priori, prévu pour fonctionner correctement en réseau et encore moins en direct sur Internet. !!!Petite précision, je n’aie pas de pc sur place, le magelis est directement branché sur la livebox via le port 80
Vous devriez installer un PC local qui sera déclaré en MAITRE et qui va tout gérer : Le magelis via un logiciel qui va bien avec, la BOX, le réseau local, les caméras IP, les alarmes et sans oublier l'accès Internet via une IP FIXE.
Depuis 9 ans je pilote ma centrale via un PC sous windows XP, ça coute 2 sous (c'est la Ste qui paye ) et ça fait un travail FORMIDABLE (comme la chanson ), en 9 ans, pas un BUG, aussi bien sur place ou à distance à Paris, Marseille ou chez mon fils aux USA, Nikel. Que ce soit avec un smartphone, une tablette ou un PC, à distance je pilote ma centrale comme les gamins avec leur voiture téléguidée. Pour d'autres conseils concernant les réseaux informatiques, me consulter en MP.
Bonne soirée.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Utilistaion du magelis hmigto6310
Bonsoir,
Si je ne dit pas de bêtise, ce magelis est bien fait pour être directement derrière une box.
Les deux que je dois installer doivent être dans cette configuration et la configuration m'a été faite par Schneider pour cette application.
Je pense qu'il doit y avoir une subtilité dans vijeo designer. Je pense au style WOL (Wake On Lan) traduit par "réveil par le réseau".
Peut être pourriez vous m'envoyer le programme source du projet, je pourrais le mettre dans un de mes magelis pour faire des essais.
Vous avez bien une adresse ip fixe ?
Eric
Si je ne dit pas de bêtise, ce magelis est bien fait pour être directement derrière une box.
Les deux que je dois installer doivent être dans cette configuration et la configuration m'a été faite par Schneider pour cette application.
Je pense qu'il doit y avoir une subtilité dans vijeo designer. Je pense au style WOL (Wake On Lan) traduit par "réveil par le réseau".
Peut être pourriez vous m'envoyer le programme source du projet, je pourrais le mettre dans un de mes magelis pour faire des essais.
Vous avez bien une adresse ip fixe ?
Eric