Page 82 sur 82

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Publié : 22 août 2025, 21:30
par dB-)
Bonsoir,

aux débuts du forum il y a une quinzaine d'années, j'avais posté un message (que je ne retrouve pas) déplorant la pauvreté des sites Web EDF et ERDF (à l'époque, maintenant Enedis)

Les choses ont bien évolué depuis, ainsi le site de RTE éCO2mix dont j'ai déjà parlé ici, et plus récemment le site Enedis, qui permet entre autres de suivre de façon claire sa consommation ou sa production d'électricité.

2025-08-22_210637.png

:super:

Bonne soirée

dB-)

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Publié : 14 oct. 2025, 08:50
par pierre
Bonjour
Depuis un an environ, j ai de plus en plus de déclenchements Enedis à des heures très particulières.
Mon relais microner est je pense hors de cause.

Le matin à 06h02 ou 06h32 jusqu'à 8h02
Le soir à partir de 22h02, 22h32... 00h02 et plus rarement 02h32.
Au début une à 2 fois par jour.
J en suis à 4 fois par jour en ce moment.
Enedis ne sait pas quoi répondre. Je n ai pas d oscilloperturbographe évidemment.
Un avis pour avancer ?
Merci pierre 12

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Publié : 14 oct. 2025, 12:55
par ericnoharet
Bonjour,

Je ne connais pas bien les microener. Est-ce que l'on peut savoir si c'est un déclenchement en fréquence ou en tension ?
Vous pouvez essayer de voir si le déclenchement a lieu aussi en coupant la production sur ces heures là.
Dans ce cas, c'est le réseau qui déconne...

Eric

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Publié : 15 oct. 2025, 01:42
par dyhne
Bonjour,
j'ai connu ce problème il y a quelques années, les recherches ont duré quelques mois. Et au périodes de mise en activité des usines.
C'était un gros problèmes d'harmoniques provenant d'un démarrage progressif électronique d'un gros moteur de broyeur de carrière situé
à 25 Km sur le réseau 15 Kv. Il faut vraiment avoir un enregistreur pour les perturbations réseau à louer ou demander à Enedis un placement temporaire.
J' ai de nouveau souffert de déclenchement survenant aux période de montée ou descente en charge sur le réseau, sur le transfo 70 Kv 15Kv,
un commutateur de réglage de la tension était défectueux , mais vu le risque d'explosion du transfo de 70 Kv ,la réparation a été rapidement réalisée;
alors c'était le "saut de vecteur" de la protection qui entrait en action.
il est à noter que sur certains appareil d'affichage (PM...et autre)il est possible de se rendre compte des taux d'harmoniques (valeurs instantanée).
Bonne chance dans vos recherches.
Dyhne