Re: impact Foudre
Bonjour
C est environ 70 kva. Sinon j aurais bien un onduleur pour l automate.
Au départ c est pour le basculement de sources imposé par ERDF et EDF OA quand la turbine est à l arrêt.
La plupart des capteurs sont en interne du moulin, sauf peut être le niveau aval. Selon toi, seul ce capteur serait à protéger.
Merci pour votre expérience.
Salutations
Pierre
C est environ 70 kva. Sinon j aurais bien un onduleur pour l automate.
Au départ c est pour le basculement de sources imposé par ERDF et EDF OA quand la turbine est à l arrêt.
La plupart des capteurs sont en interne du moulin, sauf peut être le niveau aval. Selon toi, seul ce capteur serait à protéger.
Merci pour votre expérience.
Salutations
Pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: impact Foudre
Bonsoir,
oui effectivement, je protègerais le capteur de niveau aval.
Et aussi celui amont si il en a un, car par induction, les capteurs qui sont dans l'eau ont tendance à faire remonter les surtensions.
Bien découpler aussi (par relais) la protection de découplage et la commande du contacteur de puissance.
La protection de découplage est à alimenter à part avec sa propre alimentation et batterie de sauvegarde (imposée par ERDF souvent et obligatoire pour les protections temporisées)
Eric
oui effectivement, je protègerais le capteur de niveau aval.
Et aussi celui amont si il en a un, car par induction, les capteurs qui sont dans l'eau ont tendance à faire remonter les surtensions.
Bien découpler aussi (par relais) la protection de découplage et la commande du contacteur de puissance.
La protection de découplage est à alimenter à part avec sa propre alimentation et batterie de sauvegarde (imposée par ERDF souvent et obligatoire pour les protections temporisées)
Eric
Re: impact Foudre
Bonjour
Si cela peut vous être utile, voir le T-DIN ici
http://www.staneo.fr/accessoires.php
Cordialement
Fred
Si cela peut vous être utile, voir le T-DIN ici
http://www.staneo.fr/accessoires.php
Cordialement
Fred
-
- Membre
- Messages : 148
- Inscription : 23 sept. 2010, 19:12
section et matiere cable electrique.
D'abord bonne et heureuse année 2016 à tous.
Je cherche des infos sur la section et la matiere du cable à poser pour relier une petite centale,de l'armoire de couplage au point de livraison ERDF. Sachant qu il n'y a pas de soutirage,c'est uniquement pour vente de la production. Que la longueur totale est de 100 metres en souterrain et 25 metres à l interieure du moulin. Le contrat est un 36 kw basse tension ,48 kw codoa. Merci de vos avis et conseils. Colmont
Je cherche des infos sur la section et la matiere du cable à poser pour relier une petite centale,de l'armoire de couplage au point de livraison ERDF. Sachant qu il n'y a pas de soutirage,c'est uniquement pour vente de la production. Que la longueur totale est de 100 metres en souterrain et 25 metres à l interieure du moulin. Le contrat est un 36 kw basse tension ,48 kw codoa. Merci de vos avis et conseils. Colmont
-
- Membre
- Messages : 3
- Inscription : 22 oct. 2015, 18:03
- Localisation : alsace
Re: section et matiere cable electrique.
bonjour
pour une longueur de 125 mètres il faut prendre certains paramètres en compte a savoir compteur dans le bâtiments ou a l extérieur ?
100 mètres enterré sous tube ou dans une rigole ?
25 mètres dans le bâtiment quel est le mode de pose chemin de câble ou tube avec le câble seul ?
36 kw abonnement = 52 ampères par phase en 400 volts soit une section minimum de 4 x 16 mm2 a voir avec edf mais si le compteur est a l extérieur je mettrais du 4 x35 voir 4 x50 cuivre a cause de la perte sur la ligne sur les années ce câble ce rentabilise s il vous faut un prix je peut consulter mon fournisseur
bonne soirée
pour une longueur de 125 mètres il faut prendre certains paramètres en compte a savoir compteur dans le bâtiments ou a l extérieur ?
100 mètres enterré sous tube ou dans une rigole ?
25 mètres dans le bâtiment quel est le mode de pose chemin de câble ou tube avec le câble seul ?
36 kw abonnement = 52 ampères par phase en 400 volts soit une section minimum de 4 x 16 mm2 a voir avec edf mais si le compteur est a l extérieur je mettrais du 4 x35 voir 4 x50 cuivre a cause de la perte sur la ligne sur les années ce câble ce rentabilise s il vous faut un prix je peut consulter mon fournisseur
bonne soirée
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: section et matiere cable electrique.
Bonjour,
Vu la distance, au niveau prix, il faut passer en câble alu.
A la grosse, je mettrai du 4x50mm2 Alu (RO2V)
Simplement, il faut des "fouets" ou cosses pour relier l'alu au reste de l'installation. (découplage galvanique cuivre/alu)
Eric
edit : avec un autre abaque, il semble que du 35mm2ALU peut passer, mais cela dépend du cos phi, donc 50mm2ALU c'est bien et il ne doit pas y avoir un écart de prix énorme entre les deux. (et un pourcent de pertes en moins, cela compte dans le temps)
Vu la distance, au niveau prix, il faut passer en câble alu.
A la grosse, je mettrai du 4x50mm2 Alu (RO2V)
Simplement, il faut des "fouets" ou cosses pour relier l'alu au reste de l'installation. (découplage galvanique cuivre/alu)
Eric
edit : avec un autre abaque, il semble que du 35mm2ALU peut passer, mais cela dépend du cos phi, donc 50mm2ALU c'est bien et il ne doit pas y avoir un écart de prix énorme entre les deux. (et un pourcent de pertes en moins, cela compte dans le temps)
-
- Membre
- Messages : 148
- Inscription : 23 sept. 2010, 19:12
Re: section et matiere cable electrique.
Bonsoir et merci pour vos conseils,je pense que le 4X 50 alu devrait faire l affaire.
armoire électrique pour revendre à EDF
Bonjour, je suis en train de monter un projet de micro-centrale pour revendre à EDF. J'aurai une PMB de 28 Kva normalement et je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer sur l'armoire électrique complète qu'il me fallait faire et combien cela me couterait environ ... y-a-t-il des subventions si je la fais faire par un professionnel. Merci.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: armoire électrique pour revendre à EDF
Bonsoir,
A ma connaissance, aucune subvention en hydroélectricité (sauf les passes à poisson)
Pour l'armoire, cela dépend du niveau d'automatisme souhaité.
Pour la partie "normée" ERDF il faut une protection de découplage type MICOM ou MICROENER par exemple.
Et cette protection doivent agir directement sur le contacteur de puissance.
Il y a des schémas sur le forum, faites une recherche
Eric
A ma connaissance, aucune subvention en hydroélectricité (sauf les passes à poisson)
Pour l'armoire, cela dépend du niveau d'automatisme souhaité.
Pour la partie "normée" ERDF il faut une protection de découplage type MICOM ou MICROENER par exemple.
Et cette protection doivent agir directement sur le contacteur de puissance.
Il y a des schémas sur le forum, faites une recherche
Eric
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: armoire électrique pour revendre à EDF
Pour le prix de l'armoire, je pense qu'il ne faut pas dépasser 20 000 €.
Gé
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"