Bonjour,
je découvre votre question par hasard en faisant le ménage dans le forum (effacement d'une annonce X envoyée depuis la Russie : le forum porte loin ...)
Je pense que si vous avez le
droit de prélever quelques % du débit du torrent, vous pouvez exploiter
légalement et vendre le courant à EDF. Si vous envoyez votre déclaration de prélèvement de 3% du module à la préfecture en RAR, normalement quelqu'un vous répondra par écrit, et cela vaudra autorisation pour votre dossier d'obligation d'achat (ça ne coûte pas grand chose d'essayer).
En ce qui concerne le compteur qui tourne à l'envers, oui bien sûr, c'est possible,
si vous êtes en Belgique, mais pas en France !
Il y a pas mal de textes qui parlent de cette question, il serait bon de faire le point un jour ...
Mon interprétation est à ce jour la suivante :
- chez nous il est possible d'utiliser une génératrice qui diminue votre consommation électrique
- tant que vous restez globalement consommateur, et que vous n'injectez pas en permanence sur le réseau
- dès cet instant, il n'y a pas besoin de contrat ni compteur d'injection, puisque vous n'injectez pas
- par contre une protection de découplage est obligatoire (voir extrait de la NFC 15-400 ci-dessous)
NFC 15-400.jpg
Faites aussi une recherche sur le forum avec le terme VDE par exemple, car certaines solutions de découplage (VDE) sont beaucoup moins coûteuses que d'autres
- en cas de production continue, il faut : un contrat avec ERDF, compteur d'injection loué, protection de découplage, visite Consuel, contrat d'achat
- les compteurs récents ne tournent pas à l'envers, il restent à leur dernière valeur en cas d'injection.
- les vieux compteurs à disque tournent à l'envers, mais il est impossible de vendre avec ce système car le prix d'achat n'est pas le même que le prix de vente
- d'où l'installation de plusieurs compteurs : compteur d'achat, compteur de vente, et compteur de non consommation dans certains cas ...
Un détail : je ne vois pas très bien comment
en pratique on peut faire la différence entre le prélèvement de 3% d'un torrent et le prélèvement de 5% (je ne connais pas ce texte). S'il faut faire un dossier pour 5%, alors ne prélevez que 4,5 % !
Pour l'appareillage, il vous faudra :
Au niveau puissance, un AGCP (Appareil Général de Coupure et Protection, en pratique un disjoncteur) dans le coffret du point de livraison, puis à proximité de votre génératrice, un coffret avec : sectionneur, disjoncteur magnéto-thermique ou protection moteur, contacteur de ligne. Enfin la génératrice.
Au niveau contrôle, un petit automate ou autre qui va enclencher le contacteur de ligne quand la génératrice asynchrone sera au voisinage de la vitesse de synchronisme, et le module de découplage qui lui force l'ouverture du contacteur de ligne en cas de perte réseau.
On ne peut pas vraiment parler de synchro-coupleur, car avec une machine asynchrone, on n'a pas besoin d'être rigoureusement à la même vitesse, ni en phase, ni d'ajuster des tensions : on couple à vitesse de synchronisme +/- 5 % par exemple (par contre, il faut que le câblage de l'ordre des phases soit dans le bon sens ...)
C'est vrai que ça produit un choc électrique et (puis) mécanique à la fermeture du contacteur : pour le choc électrique, en principe les protections, et pour la mécanique, il faudra de toutes façons étudier et réaliser tout ça soigneusement, car avec 10 bar de pression et 20 kW , ce n'est plus trop du bricolage !
Cordialement