Bonjour,
je viens de fusionner cette question avec le sujet sur les PMG.
J'ai installé une vingtaine de PMG depuis 10 ans (fabrication Europe), de 500 W à 35 kW, un seul a connu des problèmes d'aimants suite à une surchauffe des bobinages liée à une erreur de paramétrage de l'onduleur qui suivait.
Courbe puissance - vitesse non correcte => fonctionnement à faible vitesse avec un courant dépassant l'intensité maximale des bobinages + mauvais refroidissement => surchauffe du stator (endommagement des bobinages) et du rotor (endommagement des aimants).
Une recherche sur le forum avec les mots clé "aimant* température" donne
ceci
Bonne journée
dB-)
Contrôleur de charge
Publié : 31 janv. 2019, 12:30
par Miles
Bonjour, quelqu’un aurait-il une idée approximative du prix d’un cce monophasé pour 16kw de production avec fonction de décharge sur résistances ?
J’ai fouillé les différents sujets mais aucun prix n’est apparu
Merci d’avance
Re: Contrôleur de charge
Publié : 02 févr. 2019, 08:00
par dB-)
Bonjour,
- est-ce avec une génératrice asynchrone, un alternateur bobiné, ou un PMG ?
- on parle bien d'un générateur de 16 kW en 240 Vac monophasé ? (rare)
- quelle sera l'utilisation du courant ?
Bonne journée
dB-)
Re: Contrôleur de charge
Publié : 05 févr. 2019, 18:05
par Miles
Alternateur Leroy somer 16kva monophasé, et oui il est bien monophasé à ma demande, 1500 t/m et 2800 tours d’emballement, ça aussi c’est rare je pense !!!!
Je cherche en fait à diriger l’électricité vers des résistances (radiateur bain d’huile, chauffe-eau) quand la demande de courant baisse dans la maison
Je sais que c’est faisable en mettant certaines appareils électriques prioritaires mais je ne sais pas la marche à suivre
Si quelqu’un peut m’éclairer
Merci d’avance
Re: Contrôleur de charge
Publié : 05 févr. 2019, 20:05
par Moulin de la Motte
Bonsoir,
J'avais étudié le problème avec notre regretté Thierry (alias TICAPIX) et il semble que ce serait possible en utilisant des délesteurs. Ce système peut permettre de basculer la consommation d'un appareil qui se coupe sur un autre, sur un groupe de consommation équivalente ou sur un chauffe eau de plus forte puissance qui vas freiner la génératrice.
Pour mon cas, c'est un PMG en triphasé, donc 3 fois plus de délesteurs à installer et à synchroniser. Depuis la disparition de Thierry et par manque de temps, mon projet n'a pas progressé.
Moulin de la Motte.
Re: Contrôleur de charge
Publié : 05 févr. 2019, 20:35
par Miles
Merci pour cette réponse « moulin de la motte » mais on m’a dit que le délesteur n’est pas le bon appareil pour mettre la priorité sur certains appareils donc maintenant je suis un peu perdu
Pourrais-je avoir plus d’explications svp ?
Merci d’avance
Re: Contrôleur de charge
Publié : 05 févr. 2019, 20:47
par Miles
Toujours pour moulin de la motte, T&A, turbine et alternateur, propose des cce, contrôleur de charge électronique avec fonction dérivation sur des résistances et uniquement pour du triphasé donc je vous conseille de les contacter
Re: Contrôleur de charge
Publié : 05 févr. 2019, 21:23
par Moulin de la Motte
Merci Miles,
c'était prévu de tester ce type de contrôleur chez moi mais suite à la disparition tragique de Thierry cela n'a pas été fait.
Je vais essayer de recontacter Catherine.
Moulin de la Motte.
Re: Contrôleur de charge
Publié : 08 févr. 2019, 12:45
par Miles
Après cet échange intéressant et instructif avec moulin de la motte je réitère ma question :
Quel appareil électronique permet d’envoyer le courant électrique vers des appareils secondaires quand la maison, prioritaire, demande moins de consommation électrique
Merci d’avance et bonne journée à tous
Re: Réguler la charge d'un générateur synchrone à vitesse fixe
Publié : 08 févr. 2019, 17:26
par dB-)
Bonjour,
Contrôleur de charge : je viens de fusionner ce sujet ici
Avec votre alternateur bobiné, autorégulé, et monophasé, de 16 kVA, le plus simple est de mesurer la vitesse ou la fréquence et de charger plus ou moins l'alternateur pour maintenir l'une ou l'autre dans une certaine plage.
Pour charger l'alternateur, utiliser soit une dizaine de résistances de chauffage de 1.5 kW ajoutées une à une, soit une seule résistance de 15 kW commandée par un gradateur.
A nouveau ci-dessous quelques exemples de réalisations :
2011-07-25-14h17m10 ballast 25 kW.jpg
2013-11-29 11.49.37 ancien régulateur Leroy Somer.jpg
2014-04-30-15h05m08 coffret complet autoconsommation 20 kW.jpg
2016-11-09 régulateur ballast triphasé 30 kW.JPG
2017-10-15 Régulateur ballast 1.5 kW.JPG
2018-10-22-19h16m33 régulation par étages.JPG
2018-10-22-19h17m49 régulation par étages.JPG
Régulation ballast tri 3 kW.JPG
Régulation ballast tri 30 kW.JPG
Dans certains cas, un simple
délesteur du commerce peut suffire, il faut juste "se farcir" la documentation technique, bien appréhender ce que fait exactement l'appareil, et le paramétrer.
Bonne soirée
dB-)