Alternateurs bobinés et à aimants permanents
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Oui j'avais un autre petit pmg avant que j'ai remplacé car effectivement, il a du trop chauffer.
C'était un 750 watts 28 volts AC.
Le nouveau c'est un 2kw 48 volts AC.
Je vais essayer votre technique merci beaucoup :-)
Comment connaître la puissance de sortie précisément? je vais juste voir les ampoules s'allumer avec plus ou moins de lumière? Je n'ai pas d’ampèremètre à brancher sur le circuit DC. Je pourrai juste prendre la tension AC ou DC et prendre l'ampérage AC avec une pince ampèremétrique mais il me semble que vous m'aviez dit que cette méthode n'était pas précise?
Bonne soirée;-)
C'était un 750 watts 28 volts AC.
Le nouveau c'est un 2kw 48 volts AC.
Je vais essayer votre technique merci beaucoup :-)
Comment connaître la puissance de sortie précisément? je vais juste voir les ampoules s'allumer avec plus ou moins de lumière? Je n'ai pas d’ampèremètre à brancher sur le circuit DC. Je pourrai juste prendre la tension AC ou DC et prendre l'ampérage AC avec une pince ampèremétrique mais il me semble que vous m'aviez dit que cette méthode n'était pas précise?
Bonne soirée;-)
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonjour,
la méthode simple que je vous indiquais correspondait à un PMG de 700 W en 24 V, mais avec un PMG de 2 kW en 48 Vdc il faut trouver autre chose. Pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé les différents posts relatifs à votre installation, ils ont pu être déplacés au gré des réorganisations du forum.
13 mars 2017
20 mars 2017
21 décembre 2017
20 janvier 2018
Pour mesurer des courants redressés ou non vraiment sinusoïdaux, il faut des appareils dits TRMS (valeur efficace vraie) sinon la mesure n'est pas valable.
Quelle que soit la courbe ou l'utilisation de votre nouveau PMG, je vous conseille de vérifier qu'à aucun moment l'intensité maximale par bobinage n'est dépassée. De même une surveillance de la température, idéalement dans les chignons des bobinages, à défaut sur le point le plus chaud de la carcasse, est conseillée. En fonction de la qualité des aimants utilisés, il faut éviter de dépasser par exemple 80°C au niveau des bobinages, et 60°C en surface (valeurs à corriger au cas par cas).
Je vous avais aussi suggéré plusieurs pistes pour améliorer la puissance de sortie.
Enfin vous aviez écrit en 2017 :
Bonne journée
dB-)
la méthode simple que je vous indiquais correspondait à un PMG de 700 W en 24 V, mais avec un PMG de 2 kW en 48 Vdc il faut trouver autre chose. Pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé les différents posts relatifs à votre installation, ils ont pu être déplacés au gré des réorganisations du forum.
13 mars 2017
20 mars 2017
21 décembre 2017
20 janvier 2018
Pour mesurer des courants redressés ou non vraiment sinusoïdaux, il faut des appareils dits TRMS (valeur efficace vraie) sinon la mesure n'est pas valable.
Quelle que soit la courbe ou l'utilisation de votre nouveau PMG, je vous conseille de vérifier qu'à aucun moment l'intensité maximale par bobinage n'est dépassée. De même une surveillance de la température, idéalement dans les chignons des bobinages, à défaut sur le point le plus chaud de la carcasse, est conseillée. En fonction de la qualité des aimants utilisés, il faut éviter de dépasser par exemple 80°C au niveau des bobinages, et 60°C en surface (valeurs à corriger au cas par cas).
Je vous avais aussi suggéré plusieurs pistes pour améliorer la puissance de sortie.
Enfin vous aviez écrit en 2017 :
C'est certain, mais les 1000 W sortent un peu du chapeau, et en petite puissance et à faible vitesse, les pertes sont prépondérantes et le rendement global faible. D'où l'intérêt des turbines, qui ont un meilleur rendement et une transmission beaucoup plus simple. Les 500 W déjà atteints sont peut-être le maximum possible avec cet ensemble ?Je suis un peu dégoûté du résultat... Je pensais quand même atteindre les 1000w...
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonjour,
Ok alors j'en déduits que prendre du matériel électrique fabriqué pour la production photovoltaïque a l'air compliqué et difficilement adaptable pour de l'hydro.
Du coup connaissez-vous des marques fiables et compatibles avec de la production hydro de régulateur, ballast et onduleur pour de l'auto-consommation s'il vous plaît ?
Même question pour une génératrice sans entretien installée en direct sur l'arbre qui pourrait être compatible avec mon installation s'il vous plaît ?
Après si j'ai bien compris vous faites l'installation de ce type de matériel M. dB-) ?
Est-ce que je peux vous consulter pour mon installation électrique parce que je n'arrive pas à vous écrire de MP ?
Merci d'avance et bonne journée.
Gabi
Ok alors j'en déduits que prendre du matériel électrique fabriqué pour la production photovoltaïque a l'air compliqué et difficilement adaptable pour de l'hydro.
Du coup connaissez-vous des marques fiables et compatibles avec de la production hydro de régulateur, ballast et onduleur pour de l'auto-consommation s'il vous plaît ?
Même question pour une génératrice sans entretien installée en direct sur l'arbre qui pourrait être compatible avec mon installation s'il vous plaît ?
Après si j'ai bien compris vous faites l'installation de ce type de matériel M. dB-) ?
Est-ce que je peux vous consulter pour mon installation électrique parce que je n'arrive pas à vous écrire de MP ?
Merci d'avance et bonne journée.
Gabi
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonjour,
Moi je cherche à faire du stockage sur batterie et je serai autonome avec 550 watts/heures car la maison consomme de 12 à 13 kw en moyenne.
Tout est fait pour le solaire et pour l'hydro c'est compliqué je trouve.
Compliqué pour trouver un pmg fiable et un régulateur bien adapté pour faire correspondre une bonne vitesse de roue.
Je vais reprendre contact avec morningstar car j'ai bien rentrer la bonne courbe de puissance sur mon régulateur mppt et je n'ai que des problèmes avec.
En mode Bulk le régulateur lâche la charge tous les 5 mins pendant 30 secondes et reconnecte la charge donc pendant les 30 secondes il ne produit presque rien et lors de la reconnexion il y a un accoue mécanique.
En mode absorption c'est pire il connecte et déconnecte la charge toutes les secondes.
Peut être que d'autre marques conviennent mieux je ne sais pas...
Bonne soirée
Moi je cherche à faire du stockage sur batterie et je serai autonome avec 550 watts/heures car la maison consomme de 12 à 13 kw en moyenne.
Tout est fait pour le solaire et pour l'hydro c'est compliqué je trouve.
Compliqué pour trouver un pmg fiable et un régulateur bien adapté pour faire correspondre une bonne vitesse de roue.
Je vais reprendre contact avec morningstar car j'ai bien rentrer la bonne courbe de puissance sur mon régulateur mppt et je n'ai que des problèmes avec.
En mode Bulk le régulateur lâche la charge tous les 5 mins pendant 30 secondes et reconnecte la charge donc pendant les 30 secondes il ne produit presque rien et lors de la reconnexion il y a un accoue mécanique.
En mode absorption c'est pire il connecte et déconnecte la charge toutes les secondes.
Peut être que d'autre marques conviennent mieux je ne sais pas...
Bonne soirée
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonjour,
une installation hydro-électrique de 500 W performante et fiable demande le même travail de réflexion qu'une centrale de 500 kW, et par expérience (près de 100 installations de 500 W à 250 kW à ce jour) je sais qu'il n'est pas facile de faire de l'électricité avec de l'eau ! Beaucoup de choix possibles au niveau roue, turbine, transmission, générateur, régulateur, ballast, onduleur, etc ..., il n'y a pas de solution universelle genre copier-coller, chaque projet est étudié au cas par cas.
L'utilisation de matériels PV est possible dans certains cas et avec les réglages appropriés, voir les exemples ci-dessus, je donne un maximum d'informations techniques dans ce forum pour proposer des pistes de travail, mais pas de renseignements commerciaux ou de solutions toutes faites ! Pour cela me contacter S.V.P. via ma société et voir aussi les autres sociétés dans la rubrique Adresses
De mémoire, avec le Tristar que j'avais installé sur une micro-turbine il y a quelques années, j'avais pu modifier les différents paramètres au moyen du logiciel MSView. Le Morningstar Tristar est un très bon produit, utilisable en petite hydro, mais comme tous les chargeurs ou onduleurs récents il faut passer "un peu de temps" sur la documentation ! Par exemple plus de 1 000 pages en mauvais anglais sur un variateur 4Q installé il y a 2 ans
Bonne journée
dB-)
une installation hydro-électrique de 500 W performante et fiable demande le même travail de réflexion qu'une centrale de 500 kW, et par expérience (près de 100 installations de 500 W à 250 kW à ce jour) je sais qu'il n'est pas facile de faire de l'électricité avec de l'eau ! Beaucoup de choix possibles au niveau roue, turbine, transmission, générateur, régulateur, ballast, onduleur, etc ..., il n'y a pas de solution universelle genre copier-coller, chaque projet est étudié au cas par cas.
L'utilisation de matériels PV est possible dans certains cas et avec les réglages appropriés, voir les exemples ci-dessus, je donne un maximum d'informations techniques dans ce forum pour proposer des pistes de travail, mais pas de renseignements commerciaux ou de solutions toutes faites ! Pour cela me contacter S.V.P. via ma société et voir aussi les autres sociétés dans la rubrique Adresses
En effet, c'est au vendeur d'assurer le support !Je vais reprendre contact avec morningstar car j'ai bien rentrer la bonne courbe de puissance sur mon régulateur mppt et je n'ai que des problèmes avec.
De mémoire, avec le Tristar que j'avais installé sur une micro-turbine il y a quelques années, j'avais pu modifier les différents paramètres au moyen du logiciel MSView. Le Morningstar Tristar est un très bon produit, utilisable en petite hydro, mais comme tous les chargeurs ou onduleurs récents il faut passer "un peu de temps" sur la documentation ! Par exemple plus de 1 000 pages en mauvais anglais sur un variateur 4Q installé il y a 2 ans
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonsoir,
configuration du Morningstar Tristar MPPT 600 en petite hydro avec le logiciel MSView (ci-dessous juste quelques écrans parmi la multitude de paramètres !) :
A la fin, ne pas oublier "d'uploader" le nouveau profil !
Bonne soirée
dB-)
configuration du Morningstar Tristar MPPT 600 en petite hydro avec le logiciel MSView (ci-dessous juste quelques écrans parmi la multitude de paramètres !) :
A la fin, ne pas oublier "d'uploader" le nouveau profil !
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
Re: Quel alternateur, régulateur et onduleur ?
Bonjour,
Ce n'est en effet pas la courbe du PMG qu'il faut entrer dans le régulateur mais bien celle de l'installation hydraulique, en s'assurant que la puissance en sortie de PMG pour une vitesse donnée soit toujours inférieure à la courbe de charge nominale du générateur.
La rapport de multiplication n'est peut-être pas optimal aussi.
Cdlt
Turbot
Ce n'est en effet pas la courbe du PMG qu'il faut entrer dans le régulateur mais bien celle de l'installation hydraulique, en s'assurant que la puissance en sortie de PMG pour une vitesse donnée soit toujours inférieure à la courbe de charge nominale du générateur.
La rapport de multiplication n'est peut-être pas optimal aussi.
Cdlt
Turbot
-
- Membre
- Messages : 12
- Inscription : 28 sept. 2016, 17:38
alternateurs MECC'ALTE EOGEN à aimants permanents
Je souhaiterais connaître un utilisateur qui a installé un alternateur de chez MECC'ALTE . Alternateur à aimants permanents et à basse vitesse de rotation.
merci de l'information
merci de l'information
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: alternateurs MECC'ALTE EOGEN à aimants permanents
Bonjour, je connais bien ces génératrices PMG.
elles sont déclinées en plusieurs versions
0,5, 1,2,3,5 ou 8 Kw a 415 rpm. Seule la longueur du corps change. Fabriquées en Italie dans l'usine mère, distribuées par Meccalte a saint amant de boixe (16), idéal pour le SAV si besoin (perso jamais solicité sur des PMG). ce sont de bonnes machines qui, pour un prix "correct" permettent de produire des watts (idéal pour faire du résistif cumulus, radiateurs grille pain, accumulateur résistance thermo plongée sur circuit de chauffage pour réchauffer le retour)
au centre le stator ( les fils de 200mm de longueur sortent par l arbre creux de 60mm )3P+N et , rotor placé a l extérieur (partie aimantée que l on entraine). ca a un avantage c est que ca dissipe "un peu mieux" du fait que le corps aimanté tourne.
ont les retrouves dans des éoliennes domestiques italiennes et dans certaines turbines installées dans les alpes italiennes (vu près de bergame)
capacité overload de 4200rpm.
Je crois que 8 kw ils en ont plus et 0,5 ca doit être de même. (voir avec leur tech-commercial Philippe) Il leurs reste peut être des 250 rpm mais pas sur non plus.
le manuel ici
http://www.meccalte.com/downloads/man_eogen.pdf
les données ici
http://www.meccalte.com/downloads/eogen.pdf
permet de voir que la conception est simple. un gros roulement a l arrière accepte une charge radiale conséquente.
si tu as besoin de plus d infos n hésites pas.
elles sont déclinées en plusieurs versions
0,5, 1,2,3,5 ou 8 Kw a 415 rpm. Seule la longueur du corps change. Fabriquées en Italie dans l'usine mère, distribuées par Meccalte a saint amant de boixe (16), idéal pour le SAV si besoin (perso jamais solicité sur des PMG). ce sont de bonnes machines qui, pour un prix "correct" permettent de produire des watts (idéal pour faire du résistif cumulus, radiateurs grille pain, accumulateur résistance thermo plongée sur circuit de chauffage pour réchauffer le retour)
au centre le stator ( les fils de 200mm de longueur sortent par l arbre creux de 60mm )3P+N et , rotor placé a l extérieur (partie aimantée que l on entraine). ca a un avantage c est que ca dissipe "un peu mieux" du fait que le corps aimanté tourne.
ont les retrouves dans des éoliennes domestiques italiennes et dans certaines turbines installées dans les alpes italiennes (vu près de bergame)
capacité overload de 4200rpm.
Je crois que 8 kw ils en ont plus et 0,5 ca doit être de même. (voir avec leur tech-commercial Philippe) Il leurs reste peut être des 250 rpm mais pas sur non plus.
le manuel ici
http://www.meccalte.com/downloads/man_eogen.pdf
les données ici
http://www.meccalte.com/downloads/eogen.pdf
permet de voir que la conception est simple. un gros roulement a l arrière accepte une charge radiale conséquente.
si tu as besoin de plus d infos n hésites pas.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo