Bonjour,
un exemple de régulation de niveau par vanne guillotine avec motoréducteur, crémaillères, et limitation de couple électronique :
130413 011.JPG
130413 017.JPG
Moteur de vanne.JPG
Capteur vanne haute.JPG
130427 020.JPG
Façade coffret.JPG
Façade automate.JPG
Programme.jpg
Schéma 1.JPG
Schéma 2.JPG
Schéma 3.JPG
Suite à la judicieuse remarque de Claude Perret, le programme de 2012 (présenté ici) a depuis été modifié, et la limitation de couple intervient maintenant uniquement à la descente de la vanne : elle peut ainsi être réglée plus sensible pour éviter la torsion des crémaillères.
Cette limitation se fait sans variateur, simplement en surveillant le courant moteur à l'aide d'un petit convertisseur 0-5 A AC/DC vers 0 / 10 V modèle Luetze-WAA-7-0541-750541 (Conrad)
744572-da-01-de-STROMWANDLER_WAA_7_0541.pdf
L'effacement du défaut "blocage à la descente" se fait soit automatiquement à la prochaine levée de vanne, soit manuellement par les boutons poussoirs montée / descente : pour faciliter le déblocage, aucune limitation n'intervient en mode manuel.
Il aurait été possible, très simplement et par logiciel, de différencier le couple à la montée et à la descente, mais cela n'était pas nécessaire. Un blocage à la montée (plus rare) entraine lui l'ouverture du thermique moteur (avec ré-enclenchement manuel)
Cordialement
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.