Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
Un grand merci à tous pour vos réponses hyper-précises !!!
Après avoir fouiné un peu, le capteur continué de "buggé" quand la température exterieur est élevé malgré la compensation de T° en place... Je souhaiterai donc pouvoir paramétrer le capteur via Ultra 3000. J'ai réussi à le trouvé sur le site de Pepper+ mais impossible de l'ouvrir malgré le dé-zippage... peut etre l'ultra 2001 est mieux?
Peut ètre que quelqu'un à une version qui fonctionne? Ou alors je m'y prend très mal avec l'informatique...!! (ce qui est fort possible...!)
Concernant le câble je devrais pouvoir m'en procurer un sur internet...
@ Avalone, après un peu de temps passé devant le capteur, effectivement il doit être trop près du mur, la surface de l'eau n'est pas régulière à cet endroit... je vais donc l'écarter!
Merci à tous par avance
Bonne journée
Un grand merci à tous pour vos réponses hyper-précises !!!
Après avoir fouiné un peu, le capteur continué de "buggé" quand la température exterieur est élevé malgré la compensation de T° en place... Je souhaiterai donc pouvoir paramétrer le capteur via Ultra 3000. J'ai réussi à le trouvé sur le site de Pepper+ mais impossible de l'ouvrir malgré le dé-zippage... peut etre l'ultra 2001 est mieux?
Peut ètre que quelqu'un à une version qui fonctionne? Ou alors je m'y prend très mal avec l'informatique...!! (ce qui est fort possible...!)
Concernant le câble je devrais pouvoir m'en procurer un sur internet...
@ Avalone, après un peu de temps passé devant le capteur, effectivement il doit être trop près du mur, la surface de l'eau n'est pas régulière à cet endroit... je vais donc l'écarter!
Merci à tous par avance
Bonne journée
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4357
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
si les variations sont brutales et aléatoires, et si les différentes causes possibles évoquées dans les messages précédents ont été écartées, c'est peut-être tout simplement une défaillance du capteur
Le logiciel Ultra 3000 fonctionne, mais seulement sur certaines anciennes versions de Windows :
Si on essaie de l'installer sous W10 il "plante"
Il est peut être possible de le faire fonctionner quand même sous W10, moyennant moult recherches Web, lancement en mode administrateur, sélection d'un mode de compatibilité, plongée en apnée dans la base de registre pour modifier telle ou telle clé, voire émulation d'un environnement XP, etc etc ... autant dire des heures d'énervement ...
Sur un vieux PC sous XP ça tourne bien :
Bonne journée
dB-)
si les variations sont brutales et aléatoires, et si les différentes causes possibles évoquées dans les messages précédents ont été écartées, c'est peut-être tout simplement une défaillance du capteur
Le logiciel Ultra 3000 fonctionne, mais seulement sur certaines anciennes versions de Windows :
Si on essaie de l'installer sous W10 il "plante"
Il est peut être possible de le faire fonctionner quand même sous W10, moyennant moult recherches Web, lancement en mode administrateur, sélection d'un mode de compatibilité, plongée en apnée dans la base de registre pour modifier telle ou telle clé, voire émulation d'un environnement XP, etc etc ... autant dire des heures d'énervement ...
Sur un vieux PC sous XP ça tourne bien :
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 16
- Inscription : 18 janv. 2017, 07:49
- Localisation : Isère - Cours d'eau La Gresse
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour à tous.
Je relance un sujet évoqué il y a quelques mois, relatif à une mesure de niveaux (haut et bas) qui commanderait l'ouverture et la fermeture d'une vanne pour maintenir un débit réservé à sa bonne valeur.
J'ai trouvé ce capteur, mais je me demande s'il fonctionne quand on fait passer de 12 V continu. La documentation est vraiment minimaliste.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci !
jan
https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs ... r/4462597/
Je relance un sujet évoqué il y a quelques mois, relatif à une mesure de niveaux (haut et bas) qui commanderait l'ouverture et la fermeture d'une vanne pour maintenir un débit réservé à sa bonne valeur.
J'ai trouvé ce capteur, mais je me demande s'il fonctionne quand on fait passer de 12 V continu. La documentation est vraiment minimaliste.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci !
jan
https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs ... r/4462597/
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
La documentation est claire, en DC, c'est 120 Volts maximum et 0.6 Ampères maximum.
Et dans tout les cas 25VA
Donc ok pour du 12V mais 0.5A maximum
Ce type de capteur n'est pas très fiable pour nos application en eau pas très claire.
A la limite, une poire de niveau est bien plus fiable.
Eric
La documentation est claire, en DC, c'est 120 Volts maximum et 0.6 Ampères maximum.
Et dans tout les cas 25VA
Donc ok pour du 12V mais 0.5A maximum
Ce type de capteur n'est pas très fiable pour nos application en eau pas très claire.
A la limite, une poire de niveau est bien plus fiable.
Eric
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
Mu par je ne sais quel élan de modernité, j'envisage d'installer une supervision a distance (rudimentaire) sur mon moulin.
Les quelques fonctions que je souhaite contrôler à distance seront gérés par un Millénium III.
Il me faudra donc une extension ethernet, mais a priori il y e a 2 : XN05 et XN06 les "datasheets" sur le site sont innacessibles.
Je n'arrive pas bien a capter la différence etre les deux.
SI quelqu'un savait et pouvait m'aider à déterminer celui qu'il me faut ...
Merci et bonne journée
Mu par je ne sais quel élan de modernité, j'envisage d'installer une supervision a distance (rudimentaire) sur mon moulin.
Les quelques fonctions que je souhaite contrôler à distance seront gérés par un Millénium III.
Il me faudra donc une extension ethernet, mais a priori il y e a 2 : XN05 et XN06 les "datasheets" sur le site sont innacessibles.
Je n'arrive pas bien a capter la différence etre les deux.
SI quelqu'un savait et pouvait m'aider à déterminer celui qu'il me faut ...
Merci et bonne journée
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 27 sept. 2020, 10:02
- Localisation : Hautes Pyrénées
Re: Présentations, nouveaux membres, contacts
Bonjour,
J’ai parcouru plusieurs sujets de cet excellent forum très documenté mais je n’ai pas trouvé la réponse à mon interrogation.
(Il aurait fallu que je mette mon propos dans la partie "Échange d'informations" mais je ne peux pas y poster de nouveaux sujets...)
Mon père habite une bergerie dans les Pyrénées et utilise une turbine en site isolé.
Il s’agit d’une Pelton très ancienne d’environ 60 cm de diamètre avec un gicleur unique.
Celle-ci entraîne mécaniquement à l’aide de courroies un moteur de 4 Kw qui sert de génératrice.
Une fois la vanne d’alimentation positionnée, la tension est régulée grâce à la charge appliquée au moteur laquelle agit sur le nombre de tour de la génératrice.
Cette charge se répartie via un boîtier électronique entre ce qui est consommé dans la bergerie et un ballast (une résistance de radiateur).
Pendant plusieurs années le système a parfaitement fonctionné : lorsque la consommation dans la bergerie était faible, le ballast chauffait et lorsqu’il y avait une forte demande dans la bergerie, le ballast chauffait moins ou plus du tout.
La tension avoisinait Les 220 volts quelle que soit la situation.
Cet été, les roulements du moteur ont serré et il semblerait qu’au cours de l’opération, le boîtier électronique ait souffert.
En effet, aujourd’hui après le changement du moteur, la tension n’est plus régulée et dépend de la mise en route ou de l’arrêt des consommateurs : à la mise en route d’un consommateur, la tension diminue, inversement pour l’arrêt d’un consommateur.
Le système électronique qui régulait auparavant la répartition de production de courant semble ne plus fonctionner.
Il est composé de condensateurs, d’un relais et d’un triac nous semble-t-il.
Mon idée serait donc de comprendre comment fonctionne un tel répartiteur/régulateur en site isolé afin de le remettre en service voire de l'améliorer...
j'ai déplacé vos messages dans ce sujet qui me semble plus approprié.
dB-)
J’ai parcouru plusieurs sujets de cet excellent forum très documenté mais je n’ai pas trouvé la réponse à mon interrogation.
(Il aurait fallu que je mette mon propos dans la partie "Échange d'informations" mais je ne peux pas y poster de nouveaux sujets...)
Mon père habite une bergerie dans les Pyrénées et utilise une turbine en site isolé.
Il s’agit d’une Pelton très ancienne d’environ 60 cm de diamètre avec un gicleur unique.
Celle-ci entraîne mécaniquement à l’aide de courroies un moteur de 4 Kw qui sert de génératrice.
Une fois la vanne d’alimentation positionnée, la tension est régulée grâce à la charge appliquée au moteur laquelle agit sur le nombre de tour de la génératrice.
Cette charge se répartie via un boîtier électronique entre ce qui est consommé dans la bergerie et un ballast (une résistance de radiateur).
Pendant plusieurs années le système a parfaitement fonctionné : lorsque la consommation dans la bergerie était faible, le ballast chauffait et lorsqu’il y avait une forte demande dans la bergerie, le ballast chauffait moins ou plus du tout.
La tension avoisinait Les 220 volts quelle que soit la situation.
Cet été, les roulements du moteur ont serré et il semblerait qu’au cours de l’opération, le boîtier électronique ait souffert.
En effet, aujourd’hui après le changement du moteur, la tension n’est plus régulée et dépend de la mise en route ou de l’arrêt des consommateurs : à la mise en route d’un consommateur, la tension diminue, inversement pour l’arrêt d’un consommateur.
Le système électronique qui régulait auparavant la répartition de production de courant semble ne plus fonctionner.
Il est composé de condensateurs, d’un relais et d’un triac nous semble-t-il.
Mon idée serait donc de comprendre comment fonctionne un tel répartiteur/régulateur en site isolé afin de le remettre en service voire de l'améliorer...
j'ai déplacé vos messages dans ce sujet qui me semble plus approprié.
dB-)
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 27 sept. 2020, 10:02
- Localisation : Hautes Pyrénées
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4357
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
C'est normal, le forum "Echange d'informations" comporte normalement suffisamment de rubriques et j'ai verrouillé la création de nouveaux sujets.
A priori je ne pense pas
Essayez de permuter entre elles 2 des 3 phases sur le moteur : le système C-2C d'auto-excitation d'un moteur asynchrone triphasé par des condensateurs (pour en faire un générateur monophasé autonome) est en effet sensible à l'ordre des phases, qui doit correspondre au sens de rotation.
Extrait de ce message que j'avais posté il y a quelques années.
Exemple d'excitation C-2C d'un moteur asynchrone :
Exemple de régulateur ballast sur PMG :
Bonne soirée
dB-)
Il aurait fallu que je mette mon propos dans la partie "Échange d'informations" mais je ne peux pas y poster de nouveaux sujets...
C'est normal, le forum "Echange d'informations" comporte normalement suffisamment de rubriques et j'ai verrouillé la création de nouveaux sujets.
Cet été, les roulements du moteur ont serré et il semblerait qu’au cours de l’opération, le boîtier électronique ait souffert.
A priori je ne pense pas
En effet, aujourd’hui après le changement du moteur, la tension n’est plus régulée et dépend de la mise en route ou de l’arrêt des consommateurs : à la mise en route d’un consommateur, la tension diminue, inversement pour l’arrêt d’un consommateur.
Essayez de permuter entre elles 2 des 3 phases sur le moteur : le système C-2C d'auto-excitation d'un moteur asynchrone triphasé par des condensateurs (pour en faire un générateur monophasé autonome) est en effet sensible à l'ordre des phases, qui doit correspondre au sens de rotation.
Extrait de ce message que j'avais posté il y a quelques années.
- beaucoup de micro turbines utilisent un moteur triphasé et un système C-2C pour exciter le moteur et passer du tri au mono
- avec un système C-2C il faut absolument respecter l'ordre des phases (concordance avec le sens de rotation)
- c'est à dire qu'il faut vérifier que l'on a bien câblé les 3 phases de la génératrice dans l'ordre préconisé
- éventuellement, on peut faire un essai en inversant deux phases au niveau du bornier de la génératrice
- avec un système C-2C branché à l'envers, on produit du courant, mais dans de mauvaises conditions et avec un mauvais rendement
Exemple d'excitation C-2C d'un moteur asynchrone :
Exemple de régulateur ballast sur PMG :
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4357
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Re,
J'ai l'impression que ces produits sont en fin de vie ...
A ma connaissance :
XN03 : liaison Modbus, type RTU ou Ascii, en 2 ou 4 fils, avec 4 mots en entrée et 4 mots en sortie
XN05 : liaison TCP IP avec 8 mots en entrée et 8 mots en sortie
XN06 : liaison Modbus, type RTU ou Ascii, en 2 ou 4 fils, avec 8 mots en entrée et 8 mots en sortie
XN07 : idem
Bonne soirée
dB-)
Il me faudra donc une extension ethernet, mais a priori il y e a 2 : XN05 et XN06 les "datasheets" sur le site sont innacessibles.
J'ai l'impression que ces produits sont en fin de vie ...
A ma connaissance :
XN03 : liaison Modbus, type RTU ou Ascii, en 2 ou 4 fils, avec 4 mots en entrée et 4 mots en sortie
XN05 : liaison TCP IP avec 8 mots en entrée et 8 mots en sortie
XN06 : liaison Modbus, type RTU ou Ascii, en 2 ou 4 fils, avec 8 mots en entrée et 8 mots en sortie
XN07 : idem
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
et moi-même je ne me sens pas très bien !
Mais j'aime bien me débrouiller avec des vieux trucs qui marchent.
Merci pour les précisions sur les XN
Bonne journée.
F
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.