Bonsoir,
d'après ce que vous indiquez il s'agit plutôt d'une génératrice asynchrone à 5 paires de pôles, donc vitesse de synchronisme 600 tr/min, et vitesse nominale de 608 tr/min soit 1.3 % de glissement ce qui est bon.
Avec 400 kW et un cos Phi de l'ordre de 0.85, le courant nominal serait de l'ordre de 660 A donc un appel de 2000 A est assez classique (Id / In = 3)
Ce qui est moins courant, c'est d'utiliser une machine de 400 kW en 400 V, je vois plutôt d'habitude des tensions plus élevées
Le pic d'intensité étant normalement assez bref, et la chute de tension associée de même, la solution que j'ai souvent vue est de temporiser le découplage B2.1 d'une seconde ou deux (ce qui est désormais légal, et se faisait déjà il y a quelques années par les techniciens Enedis qui venaient sur les sites)
Evolution protection découplage inf 100 kVA.png
Evolution protection découplage sup 100 kVA.png
La temporisation des protections de découplage a été rendue nécessaire par la multiplication des installations photovoltaïques : lors d'un bref creux de tension sur le réseau, les protections instantanées des productions PV déclenchaient en cascade, et provoquaient un blackout de toute une région ...
Bonne soirée