Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

segretain
Membre
Messages : 171
Inscription : 02 août 2010, 13:58

Re: Synchrocoupleurs

Message par segretain »

Bonsoir à tous,

je profite de mon intervention pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit celle
de la reconnaissance de la petite hydroélectricité... (je crois toujours au Père Noël sait on jamais... ).

Personnellement j'utilise le synchrocoupleur Chauvin Arnoux (Enerdis) réglage facile, possibilité d’anticiper le retard
à l'enclenchement du contacteur, sortie de type MLI pour +/- vite.
Le couplage se fait en douceur et dans la phase de croissante de la vitesse. Bien sur j'ai un volant d'inertie qui facilite
beaucoup les choses et une ouverture des directrices très lente (120 secondes de 0 à 100 %). Les réglage sont numérique (touche +/-) pour
le paramétrages des seuils écart en tensions, écart en fréquence.
2019-01-08_175606.gif


Cordialement Frédéric.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4357
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Synchrocoupleurs

Message par dB-) »

Bonsoir,

en effet le synchrocoupleur Chauvin Arnoux (Enerdis) LS9N424X est excellent et je l'ai déjà mentionné sur le forum en plusieurs endroits, comme ici, ici, ou encore .

Et il synchronise à la volée, comme je l'indiquais plus haut, voir ci-dessous un exemple de démarrage et synchronisation très rapide (en quelques secondes) d'une ancienne turbine.

Synchronisation rapide (non truqué !).gif

Mais par curiosité j'aime bien tester de temps en temps de nouveaux composants, d'où le (crash) test du synchrocoupleur Lix*se qui lui est une véritable daube :mrgreen: ...

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
Moulin Neuf49
Membre
Messages : 17
Inscription : 28 oct. 2018, 06:41

Re: Synchrocoupleurs

Message par Moulin Neuf49 »

Par curiosité j'aimerais un peu mieux comprendre comment fonctionne un synchrocoupleur.

De ce que je comprends il amène progressivement la vitesse de l'alternateur à celle du réseau en ajustant sur la commande de la vanne d'arrivé d'eau ou des pales de la turbine via une sortie en PI à configurer.

Une deuxième sortie règle la commande à destination de la régulation de l'excitation. C'est plus sur cette partie que je suis plus dubitatif.
Ca signifie que chaque génératrice synchrone dispose d'une entrée en signal courant ou tension pour venir ajusté la tension de sortie via l'excitation.

Je pensais que les génératrices de petites puissance de l'ordre de quelques kW s'autorégulaient en tension. J'imagine mal ce type de matériel avec un mode asservi et ça impliquerait que le synchrocoupleur continue ensuite à donner la consigne de tension.

Je pense qu'il me manque pas mal d'informations pour comprendre ce transitoire et probablement sur la régulation normale du courant d'excitation d'un alternateur synchrone. Ou alors en fonctionnement normal on sature le champ magnétique et on subit la tension du réseau (tension très légèrement à la génératrice par rapport au réseau).

Je suis un peu sec sur comment ça fonctionne :oops:
segretain
Membre
Messages : 171
Inscription : 02 août 2010, 13:58

Re: Synchrocoupleurs

Message par segretain »

Bonsoir,

Le synchrocoupleur Chauvin Arnoux ne gère que l'égalisation de la fréquence et de la phase.
Concernant la tension, le synchrocoupleur n'autorisera le couplage que si la tension est comprise
entre une valeur mini et maxi.
l'égalisation de la tension alternateur avec celle du réseau n'est pas critique contrairement au grandeur fréquence et tension.
En effet un écart de tension se manifestera par un échange d'énergie réactive en plus où en moins,
alors qu'un écart en fréquence où phase se manifestera par un échange d'énergie mécanique accélération où
ralentissement de l'alternateur. Cette échange d'énergie peut être violent et entrainer une rupture mécanique.
Donc on peut fixer la tension de l'alternateur à 400 V avant couplage peut importe que le réseau soit à 390 V où
410 V. Une fois le couplage réaliser il faut contrôler la tg Phi et jouer sur le courant d'excitation pour la maintenir
proche de 0 (cas générale). Les installations de petites puissances n'ont pas à maintenir/soutenir la tension réseau.

Certains régulateurs "AVR" possèdent une entrée analogique pour agir sur le courant d'excitation. cette entrée peut être l'image du cos Phi.

Petite remarque: dans les dispatchings seuls deux grandeurs sont surveillées en permanence la tension qui est l'image des échanges d'énergies
réactives et la fréquence, image de la consommation (puissance active).


Cordialement Frédéric.
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4357
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Synchrocoupleurs

Message par dB-) »

Bonjour,
Je pensais que les génératrices de petites puissance de l'ordre de quelques kW s'autorégulaient en tension. J'imagine mal ce type de matériel avec un mode asservi
Les petits alternateurs de quelques kW sont en effet utilisés principalement sur des groupes électrogènes non connectés au réseau, et ils disposent de régulations d'excitation (AVR) assez simples.

Mais comme je l'ai mentionné dans les liens ci-dessus, on trouve quantités d'accessoires, comme des AVR plus perfectionnés, des circuits magnétiques avec entrefer réglable, des transformateurs d'intensité placés dans le circuit du stator, etc... qui permettent des fonctionnements particuliers des alternateurs, comme :

- un ajustement de la tension à distance (soudure, couplage réseau, ...)
- une gestion des court-circuits et surintensités (démarrage de moteurs, soudure)
- une limitation du courant statorique (protection, couplage réseau)
- une gestion du facteur de puissance (couplage réseau)
- ou encore une courbe tension=f(vitesse) particulière
(fonction très pratique que j'ai déja utilisée pour stabiliser une petite turbine alimentant un chauffage électrique)

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
Moulin Neuf49
Membre
Messages : 17
Inscription : 28 oct. 2018, 06:41

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par Moulin Neuf49 »

Merci à tout les deux et désolé DB je n'avais pas vu ton post antérieur je devais être en train de rédiger le miens dans l'interval.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4357
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonjour,

pour information la version 1.8.00.02 du logiciel CrouzetSoft est sortie :

2019-09-01_132423.png

Rappel, il permet de programmer les nano automates Crouzet "em4" et "Millenium Evo" mais pas les "M3" ...

A propos des "em4", rien n'a changé par rapport à mes précédents messages, comme celui-ci ou encore celui-là :-( on arrive à contourner ces problèmes mais je trouve surprenant qu'ils n'aient pas été résolus depuis tout ce temps !

Quant aux "Millenium Evo", je ne les ai jamais testés, si quelqu'un a des infos ... Je ne vois pas du trop l'intérêt de ce produit, coincé entre les em4 et les M3, si ce n'est peut être pour remplacer à terme le M3 (pourtant excellent), auquel cas il faudra acheter des Schneider Zelio (identiques au M3, voir ici et !)

Bonne fin de W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4357
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonsoir,

autre petit souci récemment à propos de l'automate Crouzet em4, un relais de sortie est resté collé ...

Alors que j'ai un vieux M2 qui tricote sans problème 24h/24 depuis les années 2000, et que je n'ai jamais eu de soucis avec les dizaines de M3 que j'ai déjà installés, voila qu'un em4 posé il y a seulement 2 ans se retrouve avec un relais de sortie (O3) collé !

2019-11-29-21h49m16 copie.JPG
2019-11-29-21h45m48 copie.JPG
2019-11-29_212257 copie.jpg

D'ailleurs bizarres ces relais, la longue pièce qui pousse le contact central (probablement longue pour augmenter la tension de claquage entre la bobine et les contacts) a (je trouve) beaucoup trop d'inertie et de frottement !

Espérons que cette panne ne soit qu'un cas particulier ...

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par moulino51 »

Il faut ressortir le marteau et l'enclume :hehe: :hehe:

(On achève bien les API)

"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4357
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Oui Gé,

tu parles de ce mauvais automate "iSma**" de marque "I*O" qui a passé un très mauvais moment il y a quelques années ::d

Mais ce n'est pas comparable, ce machin était une daube infâme à tous points de vue, alors que l'em4 Ethernet est quand même très intéressant, et comme il coûte "bonbon", j'ai démonté soigneusement les relais à l'air chaud, et je vais les remplacer par des relais compatibles.

Ledit automate une fois réparé pourra resservir pour une application non critique, comme de la récupération de données pour envoi sur réseau Ethernet et de la commande d'éléments peu importants (éclairage, chauffage, etc ...)

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre