Re: Aide couplage réseau
Publié : 04 juil. 2014, 17:41
Bonjour,
La mesure de la rigidité diélectrique se fait sous une tension égale à : Uessai = 2 x Unominal + 1000 volts
Cela prend en compte la tension nominal de la machine, ainsi que les surtension d'exploitation (les 1000 V).
Un montage simple serai d'utiliser le transfo d'alimentation d'un four à micro ondes.
Le secondaire fournit une tension de 2100 V. Si vous prenez un autotransformateur variable (variac) au primaire , cela vous permettra d'ajuster la tension secondaire.
Si vous n'avez de quoi mesurer cette tension de 2100 V prenez 2 multimètres s'ils ont les mêmes résistances connectez les en série.
La tension d'essai sera la somme des tensions.
Pour préserver votre machine en cas de défaut d'isolement (pour ne pas aggraver le défaut) mettre une résistance en série avec la haute tension de 220 k ohms de qq W
limiter la durée de l'essai si vous avez un défaut. (la résistance devant faire 21 W pour dissiper les U2/R).
Le courant de défaut: un multimètre en position ampèremètre, posé sur un support isolent (car je ne pense pas qu'il supporte 2100 V entre une de ses bornes et son enveloppe).
Voilà si vous souhaitez plus d'info je répondrai avec plaisir à vos questions.
Frédéric.
La mesure de la rigidité diélectrique se fait sous une tension égale à : Uessai = 2 x Unominal + 1000 volts
Cela prend en compte la tension nominal de la machine, ainsi que les surtension d'exploitation (les 1000 V).
Un montage simple serai d'utiliser le transfo d'alimentation d'un four à micro ondes.
Le secondaire fournit une tension de 2100 V. Si vous prenez un autotransformateur variable (variac) au primaire , cela vous permettra d'ajuster la tension secondaire.
Si vous n'avez de quoi mesurer cette tension de 2100 V prenez 2 multimètres s'ils ont les mêmes résistances connectez les en série.
La tension d'essai sera la somme des tensions.
Pour préserver votre machine en cas de défaut d'isolement (pour ne pas aggraver le défaut) mettre une résistance en série avec la haute tension de 220 k ohms de qq W
limiter la durée de l'essai si vous avez un défaut. (la résistance devant faire 21 W pour dissiper les U2/R).
Le courant de défaut: un multimètre en position ampèremètre, posé sur un support isolent (car je ne pense pas qu'il supporte 2100 V entre une de ses bornes et son enveloppe).
Voilà si vous souhaitez plus d'info je répondrai avec plaisir à vos questions.
Frédéric.