Auto-consommation

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateur : dB-)

Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4209
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Auto-consommation

Message par dB-) »

Bonjour,

j'ai été aussi un adepte du PLA avec une imprimante BFB achetée en 2012 et qui m'a pas mal servi :

2012-05-23-09h17m37.jpg
2012-07-20-20h37m44.jpg
2012-11-06-11h15m29.jpg
2012-11-24-14h28m00.jpg
2013-12-08-22h28m00.jpg
2015-04-01-21h17m08.JPG
2017-01-20-16h50m01.JPG

12 ans après elle est devenue plus capricieuse et je n'ai pas trouvé de buse de rechange, je l'ai recyclée et je fais maintenant appel à la sous traitance..

Bon W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
HydroBief
Membre
Messages : 0
Inscription : 19 mai 2025, 18:49

Recherche de conseils

Message par HydroBief »

Bonjour
J'ai commencé à vous lire récemment et j’apprends énormément ici, merci à ceux qui partagent leurs expériences, c’est une mine d’or.
Je suis en train de réfléchir à un projet de construction (ou réaménagement) d’une petite maison dans une zone plutôt chaud toute l’année. Mon objectif est d’avoir un logement très économe, bien isolé et qui puisse fonctionner avec le moins de dépendance possible au réseau électrique classique.
J’ai déjà noté pas mal de choses sur l’orientation, les matériaux, les protections solaires, etc. Mais avant de me lancer, j’aimerais avoir vos retours : est-ce que certains d’entre vous ont expérimenté une forme de maison très économe en énergie dans un climat chaud ? Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce que vous referiez différemment ?

Je ne cherche pas forcément un modèle « idéal » mais plutôt des conseils concrets même des erreurs à éviter. Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre !
En chemin vers une vie plus sobre et autonome, brique après brique.
veyziat
Membre
Messages : 16
Inscription : 06 oct. 2014, 12:32
Localisation : jura proche saint claude

Coupler une production hydro et un onduleur

Message par veyziat »

bonjour a tous

je produit actuellement avec une petite francis et un PMG 500 Tr uniquement pour du chauffage,

j'ai par ailleurs sur mon toit 36 panneaux qui alimente un onduleur Deye 12 kw tri et 60 kwh de batteries (15 x 4)
lorsque le soleil n est pas tres vigoureux je manque un peu , j'ai de dispo 4 kw permanent sur la gene qui pourraient alimenter les batteries

je recherche une experience de couplage

MERCI de votre lecture et de votre retour
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4209
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Auto-consommation

Message par dB-) »

Bonjour,

j'ai déplacé votre message (posté dans les petites annonces) dans ce sujet "Autoconsommation"

=>> Si ce n'est pas de l'autoconsommation et que vous vendez la production électrique photovoltaïque, il est évidemment interdit d'y coupler un autre mode de production !

=>> Si c'est de l'autoconsommation il faut redresser et réguler la sortie du PMG (pour prévenir les emballements) puis charger les batteries via un chargeur type éolien, qui redirige la production vers un ballast lorsque les batteries sont complètement chargées.

Ci-dessous un exemple réalisé il y a quelques années

20230205 Schéma.pdf
2021-12-30-14h22m39.jpg
2022-01-06-15h30m51.jpg

PS : les matériels évoluent en permanence, il y a beaucoup d'autres conceptions possibles

Bonne fin de W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
cristof
Membre
Messages : 56
Inscription : 06 juil. 2021, 12:15

Re: Auto-consommation

Message par cristof »

il faut redresser avec un pont de diodes triphasé la sortie du pmg, puis rentrer la tension continue obtenue dans l'entrée mppt d'onduleur.
Le DEYE à la possibilité d'avoir des entrées mppt sur lesquelles ont peut faire son propre algorithme.
l'autre possibilité est d'utiliser un onduleur réseau et de le synchroniser sur la sortie load du DEYE en AC coupling.
Il faut un système de ballastage afin de freiner la turbine en fin de charge des batteries si la puissance n'est pas utilisée.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.