Bonsoir,
faut il une géné asynchrone de 22kw ou un peu plus par exemple 25kw?
Il faut voir ce qui est disponible sur le marché, par exemple en génératrices asynchrones chez VEM, on peut avoir en 750, 1000 et 1500 tr/min soit 22 kW électriques (24 kW absorbés à l'arbre) soit 30 kW électriques (32 kW absorbés) : dans ce cas je prendrais plutôt la 22.
J'ai le regulateur d'origine pensez vous que je peu l'utiliser
Ces régulateurs hydrauliques étaient conçus pour maintenir une vitesse constante, dans le cas d'une production par alternateur non raccordé au réseau. Si c'est pour faire de la vente sur le réseau, cet appareil est inutile, car c'est le réseau qui va fixer la vitesse de la génératrice.
ou avez vous une idée de régulation à petit prix
Pour cette puissance il y a quantité de solutions possibles :
- pas de régulation, et réglage manuel du vannage : juste le disjoncteur, le contacteur, et la commande du contacteur par un interrupteur en série avec le contact du module de découplage. Vous ouvrez un peu la turbine, ça démarre, quand la vitesse est bonne (à l'oreille) vous fermez l'interrupteur, et vous ouvrez la turbine en grand. Vous gérez l'ouverture de la turbine au jour le jour, comme les meuniers dans le temps, pour maintenir une lame d'eau sur le seuil. En cas de coupure de courant la turbine s'emballe, normalement la génératrice supporte cela sans problème (à vérifier selon les modèles) : j'ai un client qui tourne comme ça depuis des années
- un peu plus cher, vous ajoutez un tachymètre sur la génératrice, pour connaître sa vitesse, ça vous permet de mieux gérer l'enclenchement du contacteur, et de voir à quel moment la génératrice ne produit plus.
- un peu mieux, vous ajoutez un petit automate qui surveille cette vitesse, gère l'enclenchement du contacteur, et gère un signal d'alarme en cas de sur-vitesse.
- encore mieux, l'automate commande un vérin, soit hydraulique (fermeture par contrepoids), soit électrique (fermeture par batterie), pour fermer automatiquement la turbine en cas de coupure secteur.
- étape suivante, un capteur de niveau d'eau indique à l'automate s'il peut ouvrir plus la turbine, ou s'il doit plutôt la fermer.
- etc ... c'est sans limite, jusqu'à la supervision via Internet, la régulation auto-adaptative, le MPPT, ...