Bonjour,
j'ai retrouvé dans tout mon Binz informatique les courbes d'un alternateur PMG chinois :
YGDLC_300_PF Alternateur PMG.pdf
Mais je ne sais plus sur quel site je l'ai vue : donc à vérifier d'une part, et bien sûr je la retire si problème de copyright !
Sur ces courbes, on voit que le facteur de puissance du PMG varie avec la tension réseau et la puissance injectée : à priori une armoire de compensation réactive automatique me semble indispensable, mais je n'ai pas encore "creusé le problème".
Le constructeur a tracé la valeur absolue du réactif consommé, pour je ne sais quelle raison, et si on retrace rapidement la valeur réelle, on obtient ceci :
Courbe facteur de puissance PMG corrigée.jpg
(Si vous préférez la courbe du réactif fourni, il suffit de retourner verticalement celle ci-dessus autour de l'axe horizontal 0 kVar)
Le PMG fournit du réactif en dessous d'un certain point de fonctionnement, et en consomme au dessus. Le positionnement dudit point de fonctionnement dépend de la tension à vide du PMG, c'est à dire du nombre de spires bobinées au stator, à choisir donc soigneusement en fonction de la tension du réseau sur le site de production (et en espérant qu'elle ne changera pas trop ensuite)
Concernant la courbe de facteur de puissance du petit moteur asynchrone utilisé en génératrice sur une micro turbine Turgo (quelques messages plus haut) :
- on parle donc bien de 2 ou 3 kW ...
- la baisse de cos Phi à charge partielle est peu importante, ces petites turbines tournent toujours "plein pot"
- on peut si besoin ajouter quelques petits condensateurs fixes fiables et peu coûteux pour ces puissances
- le réactif n'est pas comptabilisé en petite puissance
- on améliore si besoin le cos Phi, hors condensateurs, en remplaçant le moteur par une vraie génératrice
- et enfin on peut utiliser si besoin un petit PMG, par exemple
http://www.braun-windturbinen.com/en/generators.html
- j'en ai un monté sur une petite turbine hélice : aucun couple résistant à basse vitesse, donc démarrage très facile de la turbine
(alors que certains PMG présentent du "cogging", une sorte "verrouillage polaire" avec des à-coups magnétiques à la rotation)
Non essayé, mais avec une si petite puissance, il doit être possible de se coupler au réseau (...) sans synchro coupleur, turbine en marche, en passant éventuellement par la fermeture préalable d'un contact sur une seule phase, via une résistance, pendant une seconde.