Merci les amis d'avoir répondus si rapidement.
Quelques petites précisions concernant cette installation sur un site classé:
1e) Le local de 20m² imposé par les ABF est trop petit pour cette machine de 200 kW.
2e) En plus d'un petit local, interdiction d'émettre le moindre son dans l'atmosphère donc, le local est entièrement hermétique et insonorisé.
3e) Pour respecter le 2e) afin de ne pas déranger la base nautique à proximité, pas question d'installer des extracteurs d'air afin de ne pas envoyer le bruit de plus 100 décibels de l'intérieur vers l'extérieur.
4e) En été, la centrale est climatisée par 2 clims de 9 kW soit 18 kW de froid pour venir à bout de cette chaleur.
5e) En hiver, c'est le top, une partie des 30° en permanence est absorbée par les 3 PAC air/air et chauffe le moulin à environ 25°.
6e) Le problème, c'est que j'ai 3 PAC pour chauffer 10 pièces !!! Le compte n'y est pas, plus de 25° ou se trouve la PAC et à peine 17° dans les autres pièces !!
7e) La maison possède un chauffage central ( de 1987) prévu au bois, charbon et électrique et chaque pièce est équipé d'un énorme radiateur en fonte qui peut très bien fonctionner en basse température (j'ai essayé à 40°, c'est le top ! ça chauffe bien mais pas plus! Idéal pour la santé).
8e) Vu le prix très bas de ces petites PAC air/eau de piscine, je me suis dit pourquoi ne pas l'installer directement sur le chauffage central ? Selon les pros, ce n'est pas prévu !! ça ne marchera jamais => OK, j'ai bien compris mais c'est quoi le problème ? Pas de réponse ou alors on vous met une PAC à 15 000 euros en haute température !!!
9e) A mon avis, le seul problème qui peut y avoir serait le débit à 2 ou 3 m3 /h indispensable à la PAC et pas forcément que ce débit passe dans les tuyaux du chauffage central, quoi que, en mettant 1 voire 2 circulateur, ça pourrait compenser et bien mieux encore, en mettant des by-pass sur certain endroit du circuit pour casser et éviter des bruits d'eau trop violant dans les tuyaux.
10e) Un autre petit problème, pour que ça fonctionne, il faut que la PAC "tourne" jour et nuit pendant les 6 mois de chauffe ! Va-t-elle tenir le coup ? A moins de 700,00€ la PAC on pourrait la changer tous les 5 ans, ce n'est pas un drame contrairement à ses grandes sœurs de 15 000,00€ !
20160430_103613.jpg
20160430_103631.jpg
20160504_081256.jpg
@ Didier:
Un circulateur qui passe 2 ou 3 m3/s
Oups
, l'habitude de parler Hydro !! pour les PAC, c'est plutôt du 2 ou 3 m3 /
h
Donc, vous commencer à me rassurer, contrairement à ce que dis les pros, ce système pourrait bien fonctionner et si c'est le cas, même si ce n'est pas parfait, à moins de 700,00€ la PAC c'est un chauffage vraiment économique pour chauffer cette bâtisse de plus de 600m² au sol sur 3 niveau !.
PV