Bonjour et bonnes fêtes à tous,
J'ai quelques questions sur la conception de la prise d'eau, plus particulièrement sur la goulotte de dégrillats et sur la réalisation d'un syphon à l'entrée de la conduite forcée.
Il s'agit de réaliser l'installation d'une grille fine (peut-être 20 mm d'entrefer).
La vitesse d'approche sera inférieur à 0,5 m/s.
Grille profil têtard, inox.
Goulotte inox.
A priori, pas de dévalaison piscicole.
Débit : 1 m
3/s environ.
Dégrilleur automatique, type à chaine.
Quel doit être la pente de la goulotte ? J'ai lu 2 à 4 %. Est-ce suffisant ?
1) Sur la
goulotte de dégrillats, 3 configurations se présentent :
1-
Option 1 : Mettre la goulotte au dessus du niveau normal de l'eau. L'alimenter par une pompe immergée. Classique.
Inconvénient : achat de la pompe + sa consommation
2-
Option 2A : Mettre le fond de la goulotte sous le niveau de l'eau, les bords sont un peu plus haut que l'eau. En temps normal, elle est vide. Mais à la fin (ou vers la fin) du cycle de dégrillage une vanne s'ouvre (type clapet) -
ci-joint noté A en rouge- et l'eau s'écoule pour nettoyer la goulotte.
3-
Option 2B : Même position de la goulotte. Mais la vanne est située en bas de la goulotte -
noté B en rouge-. La goulotte est toujours en eau en temps normal.
Option déjà vu sur 2 centrales proches. La goulotte a tendance à se remplir d'algues (?). La vanne s'ouvre soit vers le bas, soit vers le coté (dans ce cas, elle est biseautée pour éviter des éventuels blocages à la fermeture).
Y-a t'il des retours d'expériences sur ces options ?
Un schéma rapide de tout cela :
Grille et syphon_LI.jpg
La rivière est de type torrent, et l'emplacement de la grille est submersible en cas de forte crue. Exceptionnellement jusqu'à 1,5 m malgré la bonne évacuation des eaux du fait que le seuil puis le court canal soient nettement plus haut que l'aval (8 m). Pas le choix.
Un dégrilleur type à chaine est-il adapté ? Il serait à une seul "raclette", qui au repos se positionnerait en partie basse, contre la grille. Entrainé par un moteur hydraulique.
Les dégrilleurs à bras ne sont pas adaptés vis-à-vis de l'esthétique du site.
Le dégrilleur à cadre, autre possibilité, me parait moins adapté : la barre du bas ne fait que monter et descendre sur la grille et il y risque de blocage pour redescendre avec la venue accidentelle de quelques galets.
Dernier point, de suite après la grille, la vanne de tête puis un
syphon (en béton armé). La configuration n'offre pas d'autre possibilité que la création d'un syphon.
Entrée syphon : L 130 X H 60, fermable par la vanne de tête. Le tout sous 80 à 100 cm d'eau.
Point haut du syphon à 15 à 20 cm sous l'eau avec purge (pour vider l'air qui pourrait s'y trouver). Immédiatement suivi de la conduite forcée (diamètre 850 cm sur une quinzaine de mètres puis se réduisant pour une centaine de mètres supplémentaires).
Le syphon aura une forme d'entonnoir (largeur de 140 -> 85 cm).
Le syphon serait court, entre 1,2 et 1.5 m de longueur entre vanne et purge, faute de place.
Chute 13 m approximativement.
Cette configuration (syphon) vous parait-elle fonctionnelle ? Absence d'aspiration d'air en fonctionnement ? La hauteur d'eau de 80 cm (ou 100) est-elle suffisante ?
Pour purger (l'air), une purge constituée d'un simple robinet suffit-il ou faut-il une valve spéciale, un capteur,... ?
Il y a un risque que de l'air se retrouve piégé dans la partie haute du syphon suite à une baisse du niveau (fort étiage, anomalie de l'automate, ouverture accidentelle d'une vanne) ou une aspiration. Quel dispositif utilisé ?
L'ensemble grille et syphon doit être assez compact, il n'y a que 4,50 m de place (entre le bas de la grille et la purge).
L'option 2 (A ou B) de goulotte permet aussi un gain de place.
On aurait donc : grille 2 m (H 1,4 m) + Goulotte 0,6 m + espace 0,3 m + vanne 0,1 m + syphon 1,5 m =4,50m.
En vous remerciant par avance,
Arago