Re: Courroie plate
Publié : 10 nov. 2014, 15:20
Bonjour,
Avec un coefficient de sécurité de 0.2 (bon, j'admets que c'est large), un IPE de 140 et 3 m de long peut supporter au maximum 500 kg au centre, avec un peu moins de 3 mm de flèche (en considérant que les extrémités sont juste posées, car dans des agglos l'encastrement n'est pas solide)
Avec un coefficient de sécurité de 0.6 (qui me semble être un minimum), on monte à 1500 kg au centre et 7 mm de flèche
Sans aucun coefficient de sécurité ( ) on atteint 2100 kg au centre avec 10 mm de flèche.
Donc coté charge, avec votre montage ça passe (mais pas pour 6 tonnes ...), par contre il reste assez flexible, suffisamment à mon avis pour que les IPN descendent un peu quand vous tendez la courroie.
Sur tous les anciens sites que je vois, les montages sont toujours extrêmement rigides, avec des gros blocs ou dalles de béton et des IPN de 300, même pour 20 kW
dB-)
Oups je vous déconseille d'essayer.le bâti est posé sur 2 ipe de 140 et sur 3m de Long ,je crois qu'ils peuvent porter 3 tonnes chacun
Avec un coefficient de sécurité de 0.2 (bon, j'admets que c'est large), un IPE de 140 et 3 m de long peut supporter au maximum 500 kg au centre, avec un peu moins de 3 mm de flèche (en considérant que les extrémités sont juste posées, car dans des agglos l'encastrement n'est pas solide)
Avec un coefficient de sécurité de 0.6 (qui me semble être un minimum), on monte à 1500 kg au centre et 7 mm de flèche
Sans aucun coefficient de sécurité ( ) on atteint 2100 kg au centre avec 10 mm de flèche.
Donc coté charge, avec votre montage ça passe (mais pas pour 6 tonnes ...), par contre il reste assez flexible, suffisamment à mon avis pour que les IPN descendent un peu quand vous tendez la courroie.
Sur tous les anciens sites que je vois, les montages sont toujours extrêmement rigides, avec des gros blocs ou dalles de béton et des IPN de 300, même pour 20 kW
dB-)