Page 27 sur 27

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 26 mars 2025, 15:59
par dB-)
Bonjour,

vérifiez les tensions simples, comme l'indique Eric.

Si vous avez une armoire de compensation de réactif, un des condensateurs ou un contacteur est peut-être HS.

Bonne journée

dB-)

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 avr. 2025, 07:58
par CART
Bonjour,

Merci pour votre retour.
Veuillez m'excuser pour le délai de réponse...
Les tensions entre phases sont comprises entre 408.421 et 406.83 V.
Les tensions entre phases et neutre sont comprises entre 236.128 et 235.036 V.
(Relevés simultanés du 29/01/2025 avec intensités entre phases comprises entre 46.055 et 31.918 A et cos phi 0.44. (défaut maximal enregistré).
Pour caractériser le défaut d'intensités, je fais le pourcentage du plus gros écart d'intensités sur la moyenne des intensités. Mon défaut maxi a été de 37% (29/01/2025).
Je vois ce défaut vaguement corrélé avec le cos phi qui chute quand le défaut augmente. (sans avoir cherché plus loin).

Le cos phi s'était nettement amélioré lors du changement de condensateur, (cos phi 0.69 avec défaut de 27%) qui a été fait le 10/02/2025 de manière fortuite en simultané avec une intervention d'ENEDIS sur le réseau (grande coupure d'électricité programmée).

Ultérieurement le cos phi est monté à 0.77 avec défaut 10.3% le 03/03. Le plus faible défaut constaté le 27/02 est de 5.4% avec cos phi de 0.74.

J'ai constaté une nouvelle aggravation avec défaut à 26.7% et cos phi de 0.7 le 27/03.
Il a tendance à s'améliorer avec 18% le 2/4 mais cos phi à 0.65 et 0.63 le 1/4.

Je prévois vérifier les échauffements et serrages de connexions le week-end du 20/04. Je pense également remonter l'ancien condensateur et comparer le cos phi avec le condensateur le plus récent.

Cordialement

Rémi