Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Protection de découplage
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4443
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
![Image](http://dbhsarl.eu/forum/DBHSarl.gif)
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
![Image](http://dbhsarl.eu/forum/DBHSarl.gif)
Site Web DBH Sarl.eu