Re: Protection de découplage
Ce que je trouve bizarre c'est le facteur de puissance qui est de 0.54....
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4443
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
Et voici les valeurs que j'avais paramétrées sur un relais de découplage UM30-A il y a deux ans (basés sur le contrat de raccordement Enedis du client) :
Les techniciens Enedis sont venus les vérifier, mes réglages étaient bons, voici leur rapport (mêmes valeurs, présentées sous une autre forme)
Sur votre site, les valeurs de 418 V et 55 Hz ne sont pas du tout correctes, pas étonnant que "ça saute" (probablement en tension, voir quel voyant rouge s'allume lors d'un défaut)
Bonne soirée
dB-)
normalement les valeurs de réglage de votre protection de découplage sont précisées dans la convention de raccordement que vous avez signée avec Enedis, voici un exemple :J'ai un soucis avec mon relais de découplage.
Et voici les valeurs que j'avais paramétrées sur un relais de découplage UM30-A il y a deux ans (basés sur le contrat de raccordement Enedis du client) :
Les techniciens Enedis sont venus les vérifier, mes réglages étaient bons, voici leur rapport (mêmes valeurs, présentées sous une autre forme)
Sur votre site, les valeurs de 418 V et 55 Hz ne sont pas du tout correctes, pas étonnant que "ça saute" (probablement en tension, voir quel voyant rouge s'allume lors d'un défaut)
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4443
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Re !
Le compteur Linky réalise lui une moyenne sur plusieurs minutes, et l'affiche avec retard, il est normal qu'il y ait un petit écart.
Quant au cos Phi, c'est un petit moteur et son facteur de puissance à charge nominale est de l'ordre de 0.7 (revoyez sa plaque signalétique), il est normal que ce soit plus faible à charge partielle.
Vous avez tout intérêt à placer un petit coffret de compensation automatique de réactif sur votre installation, d'ailleurs j'ai vu récemment une mise à jour d'un document Enedis pour un contrat de moins de 36 kVA, et alors qu'il y a quelques années il n'y avait aucune contrainte de réactif, Enedis demande maintenant que le facteur de puissance soit compris dans une certaine fourchette.
Bonne soirée
dB-)
Ces valeurs ne me choquent pas, 417 * 38 * racine(3) = 27 kVA, et c'est la valeur instantanée affichée par la centrale de mesures.Je me pose également des questions sur ma centrale de mesure...
Avec 417v 38A elle me donne 18.5kw alors que le linki m'affiche 25 kva
Cela voudrait dire que mon cos fi est de 0.65?
Le compteur Linky réalise lui une moyenne sur plusieurs minutes, et l'affiche avec retard, il est normal qu'il y ait un petit écart.
Quant au cos Phi, c'est un petit moteur et son facteur de puissance à charge nominale est de l'ordre de 0.7 (revoyez sa plaque signalétique), il est normal que ce soit plus faible à charge partielle.
Vous avez tout intérêt à placer un petit coffret de compensation automatique de réactif sur votre installation, d'ailleurs j'ai vu récemment une mise à jour d'un document Enedis pour un contrat de moins de 36 kVA, et alors qu'il y a quelques années il n'y avait aucune contrainte de réactif, Enedis demande maintenant que le facteur de puissance soit compris dans une certaine fourchette.
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 61
- Inscription : 16 mars 2016, 20:13
- Localisation : Crest-voland Savoie
Re: Protection de découplage
Bonjour dB,
Un immense merci pour toutes ces explications,
Quand vous dites que mes valeurs ne sont pas correctes pour 418v et 55Hz?
J'ai bien 418v mais 50.5 Hz.
Que faire alors pour la tension trop élevé ?
Pourtant 400x1.15=460v
Je suis largement dans la fourchette ?
Un immense merci pour toutes ces explications,
Quand vous dites que mes valeurs ne sont pas correctes pour 418v et 55Hz?
J'ai bien 418v mais 50.5 Hz.
Que faire alors pour la tension trop élevé ?
Pourtant 400x1.15=460v
Je suis largement dans la fourchette ?
-
- Membre
- Messages : 61
- Inscription : 16 mars 2016, 20:13
- Localisation : Crest-voland Savoie
Re: Protection de découplage
Vous parliez des valeurs que nous avions rentré dans la protection de d couplage !
A 4h00 le ciboulot était encore un peu dans le coltare...
Je pense que tout est clair !
Encore merci pour tous et excellente journée à tous !
A 4h00 le ciboulot était encore un peu dans le coltare...
Je pense que tout est clair !
Encore merci pour tous et excellente journée à tous !
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
Bonjour,
petite nouveauté dans le monde biscornu de la protection de découplage, selon la dernière mouture de ENEDIS , document Enedis-PRO-RES_10E daté de 2025, pour les protections de type B, la norme VDE n est plus d'actualité, il faut aussi être conforme a la NF EN 50549-1.
surprise de debut dannée
petite nouveauté dans le monde biscornu de la protection de découplage, selon la dernière mouture de ENEDIS , document Enedis-PRO-RES_10E daté de 2025, pour les protections de type B, la norme VDE n est plus d'actualité, il faut aussi être conforme a la NF EN 50549-1.
surprise de debut dannée
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4443
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
merci pour l'info ! Je ne l'avais pas vu venir celle-là, pourtant dans les tuyaux depuis 2023 ...
D'après ce que je comprends, la nouvelle norme est un poil plus stricte au niveau des tensions, et un peu plus souple au niveau des fréquences, sûrement pour limiter les déclenchements en cascades des petites productions.
Bon, ben ça fait 2 chantiers en cours de raccordement à modifier, l'un avec un petit onduleur réseau VDE 0126 1.1 (mais qui ne se fabrique plus, donc probablement pas de certificat disponible bien qu'on puisse réaliser un paramétrage manuel conforme aux nouvelles valeurs) qui risque de partir au scrap, l'autre avec un relais VDE 0126 1.1 (idem)
Bonne journée
dB-)
merci pour l'info ! Je ne l'avais pas vu venir celle-là, pourtant dans les tuyaux depuis 2023 ...
D'après ce que je comprends, la nouvelle norme est un poil plus stricte au niveau des tensions, et un peu plus souple au niveau des fréquences, sûrement pour limiter les déclenchements en cascades des petites productions.
Bon, ben ça fait 2 chantiers en cours de raccordement à modifier, l'un avec un petit onduleur réseau VDE 0126 1.1 (mais qui ne se fabrique plus, donc probablement pas de certificat disponible bien qu'on puisse réaliser un paramétrage manuel conforme aux nouvelles valeurs) qui risque de partir au scrap, l'autre avec un relais VDE 0126 1.1 (idem)
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
Oui j ai egalement deux installations a modifier, info rexel destock des ufr1001E de chez zhiel a 250 euros ht piece. Il en reste une 40aine. Elles sont conforme a la nouvelle norme.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Re: Protection de découplage
Bonjour et merci pour cette info! Je vais me rapprocher de mon Rexel.
Vous avez un schéma de cablage pour cette protection Zhiel svp? Faut il ajouter des blocs de test en ligne ESSAILEC?
Bonne soirée
Jc
Vous avez un schéma de cablage pour cette protection Zhiel svp? Faut il ajouter des blocs de test en ligne ESSAILEC?
Bonne soirée
Jc
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4443
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Re,
ouf, vu à l'instant, le relais de protection VDE 0126 1.1 que j'ai installé et dont je parlais plus haut est un Ziehl UFR1001E !
Et il dispose bien d'un certificat de conformité à la norme EN 50549-1 rédigé en Français
Donc un soucis de moins ...
@ jc012 : pas besoin de boitiers Essailec pour ces relais, ni de réglage ou contrôle effectué par les techniciens Enedis (mais bien sûr une visite Consuel ou Apave ou autre) la conformité consiste en une déclaration de l'installateur qui choisit une des configurations pré-définies ou règle les différents paramètres conformément à la norme.
Et le schéma de câblage est très simple
Bonne soirée
dB-)
ouf, vu à l'instant, le relais de protection VDE 0126 1.1 que j'ai installé et dont je parlais plus haut est un Ziehl UFR1001E !
Et il dispose bien d'un certificat de conformité à la norme EN 50549-1 rédigé en Français

Donc un soucis de moins ...
@ jc012 : pas besoin de boitiers Essailec pour ces relais, ni de réglage ou contrôle effectué par les techniciens Enedis (mais bien sûr une visite Consuel ou Apave ou autre) la conformité consiste en une déclaration de l'installateur qui choisit une des configurations pré-définies ou règle les différents paramètres conformément à la norme.
Et le schéma de câblage est très simple
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu