Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Ce que je trouve bizarre c'est le facteur de puissance qui est de 0.54....
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4443
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon relais de découplage.
normalement les valeurs de réglage de votre protection de découplage sont précisées dans la convention de raccordement que vous avez signée avec Enedis, voici un exemple :

2025-01-27_231735.png

Et voici les valeurs que j'avais paramétrées sur un relais de découplage UM30-A il y a deux ans (basés sur le contrat de raccordement Enedis du client) :

Protection de découplage Microener UM30-A réglages DBH.jpg

Les techniciens Enedis sont venus les vérifier, mes réglages étaient bons, voici leur rapport (mêmes valeurs, présentées sous une autre forme)

Protection de découplage Microener UM30-A réglages vérification Enedis 1.jpg
Protection de découplage Microener UM30-A réglages vérification Enedis 2.jpg

Sur votre site, les valeurs de 418 V et 55 Hz ne sont pas du tout correctes, pas étonnant que "ça saute" (probablement en tension, voir quel voyant rouge s'allume lors d'un défaut)

2025-01-27_232305.png

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4443
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Re !

Je me pose également des questions sur ma centrale de mesure...
Avec 417v 38A elle me donne 18.5kw alors que le linki m'affiche 25 kva
Cela voudrait dire que mon cos fi est de 0.65?
Ces valeurs ne me choquent pas, 417 * 38 * racine(3) = 27 kVA, et c'est la valeur instantanée affichée par la centrale de mesures.

Le compteur Linky réalise lui une moyenne sur plusieurs minutes, et l'affiche avec retard, il est normal qu'il y ait un petit écart.

Quant au cos Phi, c'est un petit moteur et son facteur de puissance à charge nominale est de l'ordre de 0.7 (revoyez sa plaque signalétique), il est normal que ce soit plus faible à charge partielle.

Vous avez tout intérêt à placer un petit coffret de compensation automatique de réactif sur votre installation, d'ailleurs j'ai vu récemment une mise à jour d'un document Enedis pour un contrat de moins de 36 kVA, et alors qu'il y a quelques années il n'y avait aucune contrainte de réactif, Enedis demande maintenant que le facteur de puissance soit compris dans une certaine fourchette.

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Bonjour dB,

Un immense merci pour toutes ces explications,

Quand vous dites que mes valeurs ne sont pas correctes pour 418v et 55Hz?
J'ai bien 418v mais 50.5 Hz.
Que faire alors pour la tension trop élevé ?
Pourtant 400x1.15=460v
Je suis largement dans la fourchette ?
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Protection de découplage

Message par Deloyer »

Vous parliez des valeurs que nous avions rentré dans la protection de d couplage !
A 4h00 le ciboulot était encore un peu dans le coltare...😅

Je pense que tout est clair !
Encore merci pour tous et excellente journée à tous !
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

Bonjour,

petite nouveauté dans le monde biscornu de la protection de découplage, selon la dernière mouture de ENEDIS , document Enedis-PRO-RES_10E daté de 2025, pour les protections de type B, la norme VDE n est plus d'actualité, il faut aussi être conforme a la NF EN 50549-1.

surprise de debut dannée
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4443
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

merci pour l'info ! Je ne l'avais pas vu venir celle-là, pourtant dans les tuyaux depuis 2023 ...

D'après ce que je comprends, la nouvelle norme est un poil plus stricte au niveau des tensions, et un peu plus souple au niveau des fréquences, sûrement pour limiter les déclenchements en cascades des petites productions.

2025-02-17_132045 ERDF-NOI-RES_13E.png
2025-02-17_130547 Enedis-PRO-RES_10E.png

Bon, ben ça fait 2 chantiers en cours de raccordement à modifier, l'un avec un petit onduleur réseau VDE 0126 1.1 (mais qui ne se fabrique plus, donc probablement pas de certificat disponible bien qu'on puisse réaliser un paramétrage manuel conforme aux nouvelles valeurs) qui risque de partir au scrap, l'autre avec un relais VDE 0126 1.1 (idem)

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

Oui j ai egalement deux installations a modifier, info rexel destock des ufr1001E de chez zhiel a 250 euros ht piece. Il en reste une 40aine. Elles sont conforme a la nouvelle norme.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
jc012
Membre
Messages : 103
Inscription : 13 juin 2011, 19:52
Localisation : Ile de France

Re: Protection de découplage

Message par jc012 »

Bonjour et merci pour cette info! Je vais me rapprocher de mon Rexel.
Vous avez un schéma de cablage pour cette protection Zhiel svp? Faut il ajouter des blocs de test en ligne ESSAILEC?
Bonne soirée
Jc
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4443
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Re,

ouf, vu à l'instant, le relais de protection VDE 0126 1.1 que j'ai installé et dont je parlais plus haut est un Ziehl UFR1001E !

2024-06-24-10h22m25.jpg

Et il dispose bien d'un certificat de conformité à la norme EN 50549-1 rédigé en Français :super:

UFR1001E_UNBED_EN50549-1_2019_U23-0266_Frankreich_2023-03-24_ZIEHL.pdf

Donc un soucis de moins ...

@ jc012 : pas besoin de boitiers Essailec pour ces relais, ni de réglage ou contrôle effectué par les techniciens Enedis (mais bien sûr une visite Consuel ou Apave ou autre) la conformité consiste en une déclaration de l'installateur qui choisit une des configurations pré-définies ou règle les différents paramètres conformément à la norme.

Et le schéma de câblage est très simple

20250217.jpg

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre