Bonsoir, c est le disjoncteur ou la coupure interne du linky qui disjoncte?
Vos mesures d amperage, vous les faites aux bornes de la generatrice ou aux bornes du compteur?
Les mesures d amperages sont t elles identiques sur chaque phase? Equilibre?

Votre pince ampermetrique est elle fiable? J ai deja vu des ecarts de 10 amperes entre un modele certifié et un modele bon marché.

Cdt

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 01 févr. 2021, 21:56
par toor
Bonsoir,

Non, le linky ne disjoncte pas, c est le disjoncteur ENEDIS qui tombe.

Effectvement je n ai pas precisé mais j'ai 100m de cable entre Disjoncteur Enedis (limite de propriete) et Installation dans le moulin.

Les mesures sont prises au niveau de l armoire de regul, soit a 10m de la Géné. Je n ai pas pu controler le desiquilibre mais je vais le faire au plus tot..... c est possible d etre autant desiquilibré ?

Rq : le controleur de decouplage me donne 3 tensions identiques (a 1 Volt pres) sur les 3 phases...

Merci,
toor

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 01 févr. 2021, 22:28
par gege65
Bonsoir,
quelle section avez-vous mis pour 45kW sous 100m? Normalement il faut du 25mm2.
Cdlt.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 01 févr. 2021, 22:53
par toor
Bonsoir,

J ai mis du 4 x 50 mm2 ALU.

toor.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 16:00
par segretain
Bonjour,

Les calcul sur les puissances actives et réactive sont bon, et nous donnent bien la puissance apparente.

Par contre "De plus, j ai du mal avec le 43A, car ca inclut du Courant injecté et du Reactif consommé, ils sont donc de signe opposé mais je les retouve tous les 2 dans ma Puissnce totale…. Vous confirmez ?"
Je ne confirme pas,, les deux courants réactif et actif sont en quadrature.

Cordialement Frédéric.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 19:24
par etchaux
Bonjour,

Avez vous vérifier la température du disjoncteur et des câbles après sont déclenchement ?

Dans l'idéal un contrôle thermographique permettrait de s'affranchir d'une mauvaise connexion.

Cdt

Didier

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 20:56
par toor
Bonsoir,

Non, pas du tout, je n y ai pas pensé mais effectivement je vais deja verifier si le disjoncteur parait chaud ou pas, et je controlerai les cables egalement....
Rq : le disjoncteur peut-il etre defectueux ? Je me posais la question de faire venir Enedis pour observer le defaut ?.....

Merci pour les conseils !
toor.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 21:31
par avalone
Vous pouvez toujours faire venir enedis, j ai deja vu des disjoncteurs meriter un bon coup de poing pour qu il arrete de declencher. Mais ce n'est qu une solution de depannage temporaire. ( solution faite par un technicien enedis d ailleurs).

Perso je prendrais les mesures au bornes du disjoncteur avant pour m assurer des valeurs avec une bonne pince ou mieux encore avec un analyseur reseau.

Question votre installation ne fait que injecter? Ou il y a t il d autres postes de consommation?

A quoi vous raccordez le neutre? Quel est votre regime de terre?

Cdt

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 21:40
par toor
OK, je vais mesurer aux bornes du disjoncteur, ca donnera deja une indication.

Oui, l'installation ne fait que injecter, a la conso des auxiliaires près....

Mon neutre est raccodé au neutre delivré par Enedis. La terre a été controlé par l'Apave lors de la visite obligatoire....

toor.

Re: Électrotechnique, câbles, contacteurs, ...

Publié : 02 févr. 2021, 21:43
par mouche
Bonjour,
Dans votre cas voici ce que j'observe :

P active injectée : 18 kw soit 26 A
P réactive consommée : 25 KVA soit 36 A

La somme des 2 intensités fait 62 A.

Physiquement votre courant est bien de 43 A mais je me pose la question : votre disjoncteur est il intelligent (numérique ?) à savoir est il capable de recalculer les différentes composantes et de les sommer ? A t il été programmé en ce sens ? Avez vous une documentation sur ce disjoncteur qui n'est peut être pas un simple disjoncteur ?

Mais le plus simple serait effectivement de contacter Enedis pour leur poser la question....

Mouche