Re: Relais découplage

Publié : 20 août 2018, 21:26
par toor
Bonsoir,

@Pascal 24 : Je suis preneur d info aupres des departements avec qui vous travaillez car ca me donnera toujours une idee quand j en parlerai avec les gens de la Haute Garonne...

Merci par avance,

toor.

Re: Relais découplage

Publié : 21 août 2018, 19:25
par turbot
Bonsoir,

Les relais "VDE" précédemment cités, seront certes moins onéreux que les protections classiques homologués par Enedis mais ne dispenseront pas d'une prestation de contrôle Enedis, l'organe de coupure n'étant pas intégré au relais comme dans le cas des onduleurs solaires par exemple.

Cdlt

Turbot

Re: Relais découplage

Publié : 30 août 2018, 23:11
par Herv12
Pascal 24 a écrit : 19 août 2018, 23:12 Il est vrai que le certificat est un document ABB pourtant en bas de page il y a le logo de Dekra.
Le document est adressé par la maison mère à la représentation ABB à Montluel en France.
Ces appareils existent pour les différentes marques avec différentes spécificités suivant le pays où ils sont commercialisés.
Cet appareil fait parti des trois appareils admis par Enedis suivant le document que j'ai fait parvenir au griot du forum.
Je pense qu'il faut en parler à votre interlocuteur de l'agence comptage mesure de votre département.
Je peux demander à trois d'entre eux avec lesquels je travaille Corrèze, Dordogne et Tarn et Garonne Lot si celà vous intéresse.
Merci, oui ça m'interesse bcp, moi je suis en Aveyron, c'est peut être la même agence qui s'en occupe.

Concernant l'attestation, ça doit être comme le CE: c'est le fabricant qui déclare sa conformité, c'est lui qui s'engage c'est lui qui est reponsable c'est lui qui signe. Le labo de certif n'engage sa responsabilité que sur les resultats des mesures effectués sur un échantillon et n'a de réelle valeur que pour l'échantillon testé. Pour le CE on diffuse la déclaration de conformité mais plus rarement le rapport d'essai.

De toute façon vu que Enedis testent eux meme, ça devrait le faire si résultat OK.

Si vous avez de bons contacts avec Enedis, ça pourait aussi être interessant d'evoquer le sujet des deux contacteurs:

Il me semble avoir lu que la VDE (norme allemande) demande clairement dans ces definitions que le relais soit doublé pour èviter qu'un dysfonctionnement du relais (collage) empeche le fonctionnement, d'ou les deux relais. Mai cela ne vaut que pour l'allemagne.
La norme B1 (Française) est moins exigente car se contente d'un seul relais. De ce fait Enedis devraient (en toute logique) accepter que la protection VDE soit montée avec un seul relais en France car le niveau de protection est sur ce plan égal au B1 et reponds parfaitement sur ce plan aux specs de la B1.

Curieusement Enedis (ERDF à l'epoque) n'ont su imposer leur B1 aux gens du solaire et ont du (pression des politiques oblige, europe...) avaler la couleuvre d'accepter du matériel non agrée B1 raccordé à leur réseau. Mieux la norme allemande integre maintenant des specifications francaise (VFR2014)... (donc faire gaffe a la reference lorsque on achète) Quoiqu'on en dise, l'harmonisation européenne semble en marche!

Re: Relais découplage

Publié : 11 nov. 2018, 22:31
par jejekart
bonjour
je me permet de faire revenir se sujet pour ou en est la réglementation actuel de c'est fameux relais de découplages.

pouvez vous m'éclaircir sur les différente possibilité pour réaliser un protection découplage B1.

somme nous obliger d'utiliser le relais Microener ou non?

merci d'avance

Re: Protection de découplage

Publié : 13 nov. 2018, 07:00
par Pascal 24
Bonjour, comme je l'avais proposé, j'ai sollicité 4 ACM différentes quand à l'utilisation de relais VDE sans obtenir de réponse. Ni positive ni négatives.
Ces services me semblent désemparés face au nombre d'évolutions votées par le législateur dont la mise en musique doit être organisé au niveau national. N'ayant pas de réponses claires des formateurs, les interlocuteurs locaux ne donnent pas de suite à cette solution.
Désolé de n'avoir pu faire avancer ce sujet!

Re: Protection de découplage

Publié : 25 nov. 2018, 21:46
par jejekart
Bonjour

J’ai eu des nouvelles sur certain système de protection de découplage B1

Il y a le micom P933 de chez scheider qui est à prouver au près de ENEDIS
ATE si dessou:
ATE MiCOM P923 H3.1 et type B valable jusqu'au 15 mars 2021.pdf
Puis il y avais le sépame 48 mais celui ci c’est arrêter en mai 2018 et je ne pense pas que l’ATE soit reconduite
ATE Sepam 48 provisoire valable jusqu'au 31 mai 2018.pdf

Re: Protection de découplage

Publié : 27 nov. 2018, 12:11
par Herv12
Bonjour,
Merci, une chose m'interpelle:
Sur le site des fourniseurs d'enedis, l'UM30 de microener n'est plus sur la liste Lien vers le site . Je ne sais pas si c'est normal. On dirait qu'elle n'a plus son agrément à jour.

Le plus embetant pour les petits producteurs concernant la protection B1, c'est pas que le prix d'achat, c'est aussi le cout du contrôle periodique.
Quand on a 200KW, c'est du détail, quand on en a 10, ça laisse une bonne encoche dans le revenu... L'avantage avec la VDE c'est qu'a priori, il n'y a pas ce controle.

En ce qui me concerne, je n'ai pas encore fait la demande, j'ai quand meme envie de ternter de proposer l'ABB CM UFS.14 pour voir, mais par contre dans l'hypothèse ou ce serait accepté, est ce que quelqun sait ou l'on peut se la procurrer?
Sur le net, je ne trouve pas de cataloguiste qui la propose.

Re: Protection de découplage

Publié : 28 nov. 2018, 07:38
par avalone
Bonjour,

De source ABB produit indisponible sur le marché français voir européen car déjà intégré dans tous les onduleurs de fabrication ABB. De plus la certification leur coûte trop cher au ratio d hypothétique s ventes.

Orientez vous vers un autre modele.

Cdt

Re: Protection de découplage

Publié : 28 nov. 2018, 14:10
par Herv12
Merci
:snif: Il était si bien...

Re: Protection de découplage

Publié : 14 févr. 2019, 19:35
par Herv12
Il semble qu'il y a du nouveau :ghee: :
Les protections de découplages VDE126-1-1/a1 vfr 2014 sont maintenant acceptables par Enedis pour des installations autres que solaire <250KVA !

Lien Document enedis NOI-RES_13E V7 du 14/12/2018 Voir paragraphe 2.6.3

Je cite l'extrait:
L’installation des relais externes de protection de découplage définis par la pré-norme DIN VDE 0126-1-1/A1 est réservée aux sites comportant moins de 250 kVA de générateurs électriques autres que photovoltaïques, raccordés par un branchement au RPD BT ou par un poste de livraison HTAne disposant pas de transformateur de mesure de tension ou sans enroulement de protection sur le dit transformateurde mesure

ça c'est une bonne nouvelle! :super:
Merci a tout ceux qui y ont contribué!

Concernant les réglages, il serait preferable d'en choisir un bloqué d'usine, mais il semble que Enedis font tout de même confiance au producteur si le paramétrage n'est pas figé. ça aussi c'est bien.
Pour les installations <36KVA , c'est de très bonne augure.

Reste à voir ce qui va se passer en pratique!