le solliec a écrit :pour ma part j'ai choisi de mettre une génératrice à courant continu ( collecteur et 8 charbons )
Bonsoir le solliec,
Très bon choix d’avoir choisi une dynamo, c’est une machine autonome (pas besoin d’excitation extérieure, elle possède sa propre rémanence), elle est pratiquement increvable (photo 03, le collecteur est impeccable après plus de 30 ans de service), idéale pour faire fonctionner votre chauffage et les ampoules incandescences.
Pour les passionnés, ci-dessous, quelques photos de ma Schneider à 16 charbons d’une puissance de 33 kW.
Moulin de Chappes dynamo_01
Moulin de Chappes dynamo_02
Moulin de Chappes dynamo_03
Le petit problème sera une synchronisation avec la génératrice asynchrone de 20 kW installée à proximité, bien difficile de trouver pile-poile le bon rapport des 2 machines. Pas de soucis, il suffit comme le montre la photo No02, d’installer un rhéostat sur le fil + de l’excitation.
Grâce à ce rhéostat, vous pouvez modifier la tension de votre choix et du coup, la puissance de la dynamo par exemple, en été (pas de chauffage), on pourra réduire la puissance afin d’alimenter que les ampoules.
Le gros problème que j'ai eu, c’est l’arrêt immédiat de la "Francis" cette vieille machine de 118 kW (type Singrün de 1918, fermeture par cloche) lorsque ça va mal par exemple : décrochage de la génératrice asynchrone, courroie qui "saute", fusible qui "fond", etc.
Impossible donc d'arrêter cette turbine et notre dynamo va monter très très vite en régime du coup, la tension va monter également à 240, 300 voire 350 volts, je ne vous fait pas un dessin, vos radiateurs électriques vont se transformer en "grille pain" voire le feu dans la maison et l'explosion des ampoules incandescences.
Moulin de Chappes dynamo_04
Moulin de Chappes dynamo_05
Pour remédier à ce problème, j'ai installé (photo 04 et 05) un palpeur de courant continu de marque télémécanique RM3 UA1 03 MU 07, dès que le palpeur détecte une tension supérieure à 220 volts, il va déclencher l'alarme à savoir:
- Sirène très forte afin d'alerter une Personne sur place qui devra arrêter manuellement la turbine (l'automatisme, n'existe pas sur ce genre de machine).
- Shunter le rhéostat afin d'avoir le maximum de puissance de la dynamo.
- L'enclenchement de nombreux relais et une connexion immédiate d'une dizaine de radiateur électrique (placés en secours dans un coin du moulin) sur la dynamo afin de créer un frein électrique et de ce fait, éviter l'emballement de la turbine.
Voila donc l'installation de notre moulin de 1968 jusqu'à 2004. Depuis le réaménagement de la centrale en 2004, ce matériel ne fonctionne malheureusement plus, il est conservé pour créer le musée du moulin.
Bonne nuit.
PV