avec 52 Aeff TRMS dans du 25² (cuivre ou aluminium) l'échauffement est négligeable, environ 2 ou 3 W par mètre.
Causes possibles, comme l'indiquent Turbo et Eric :
- déséquilibre de phase sévère (mesurez les 3 phases)
- problème de serrage ou sertissage de cosses (vérification sans contact au thermomètre IR pointeur laser)
- ou encore votre mesure est fausse
Il faut utiliser une pince ampèremétrique indiquée TRMS (mesure efficace vraie) et de qualité ! Ou lire les courants moyens sur le compteur Enedis, qui intègre la mesure sur une dizaine de minutes.
Pince ampèremétrique TRMS Fluke.JPG
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Bonjour ,le câble fait 70ml jusqu'au raccordement EDF,il est en cuivre,les 52 Amp mesuré c'est au compteur ,j'ai 2 phases identique donc à 52,la 3eme plus base ce qui est normal j'ai la maison qui est branché dessus ,j'ai un contrat PI01,je consomme ma production et vend le surplus
Actuellement je ne turbine plus ,il n'y a pas d'eau ,il va me falloir attendre novembre ou décembre pour mesurer à la pince .
J'ai fait changer le disjoncteur par sécurité ,il est tout neuf et c'est le même problème.
J'ai un contrat 30kw,je produit 25/26 kW à fond ,je doit rajouté une petite machine pour arriver au 30kw et turbiner les bas débit.
Vous mesurez le courant au compteur donc on peut penser que celui-ci est bon.
Si le câble est bien chaud, question idiote, est-ce que c'est bien du 25mm² ?
Par ailleurs, le disjoncteur peut aussi déclencher sur défaut à la terre, vu qu'il est différentiel.
Le déclenchement se produit uniquement à pleine puissance ?
Vous êtes déjà à la limite de votre abonnement, il vous faudra un meilleur cos phi pour produire plus !
Le câble qui relie le compteur/ disjoncteur aux fusibles de limite de propriété ne doit pas être accessible, vous pouvez le toucher pour dire qu'il est chaud ?
Les disjoncteurs abonnés sont calculés un peu juste car ils ne sont pas en puissance maximale toute la journée pour une consommation normale.
Certaines marques chauffent plus que d'autres.
Avez vous deux compteurs accolés ou un compteur 4 quadrants ?
Les fils qui vont du compteur au disjoncteur sont souvent en 10 mm2 la chauffe peut provenir de là.
Quelle est la tension au compteur quand vous produisez à fond ?
Beaucoup de questions qui pour certaines devront attendre l'automne ou le début de l'hiver.
Sur mon installation similaire en puissance, ça a plus que chauffé chez moi :
compteur reduit.JPG
ERDF avait à l'époque, conclu à un mauvais serrage des cables lors du montage. Aujourd'hui ça chauffe toujours beaucoup quand on produit aux limites de puissance. Tant que ça flambe pas ...
Pour des installations comme les nôtres quand elles sont au maximum ces disjoncteurs sont plus que limite. J'avais tenté de faire installer du matériel plus adapté par ERDF mais ils ont catégoriquement refusé, en se repliant derrière la "norme".
Bonne journée
F.