Bonjour,
il y a des bandes mortes partout, pas forcément dans un algorithme, mais cachées dans le matériel :
- jeu mécanique : usure d'une articulation, d'un palier, dentures d'un moto-réducteur
- élasticité de flexibles hydrauliques
- angles des mécanismes
- réactions hydrauliques, turbulences
- dilatations
- hystérésis des capteurs tout ou rien
- etc ...
Une bande morte peut être accentuée par une temporisation : ex. avec une poire, la bande morte de quelques cm sur la hauteur d'eau est souvent complétée par une temporisation pour ne pas réagir aux vagues.
Selon leur emplacement, les bandes mortes peuvent calmer une régulation (et économiser le matériel), ou au contraire la rendre instable ...
Ici PDBM3 est une bande morte de 2 cm sur le niveau de prise d'eau : c'est faible (ce niveau peut varier de plus de 50 cm avec les sur-verses), même très faible, rapporté à la chute totale de plus de 10 m.
D'une façon générale, quand un automate doit prendre une décision sur une valeur, je prévois :
- une bande morte
- ou une hystérésis
- ou une temporisation
- ou un verrou, une bascule RS
- ou autre traitement pour éviter les affolements de la régulation.
Aprés etude, il semble qu'il y ai pas mal de manques dans les explications.
Désolé ! Voyez aussi vos propres messages sur le forum, sont-ils plus limpides et complets ?
C'est interressant comme base de discusion, ou pour donner l'idée de devellopement
C'est déjà bien, merci
mais pas beaucoup plus
Mince, je replonge
Je ne sais pas l'idée que Db avait en ouvrant ce sujet
La même idée qu'en ouvrant le forum il y a quelques années : apporter de l'information sur la petite hydroélectricité, échanger des idées.
C'est peut etre juste une idée de jour de fete avec la tete pleine de bulle ?
Ah ? j'aurais été complètement cuit ce soir là ? Paul, il est grand temps que tu héberges et gères ce forum, qui prend l'eau et l'alcool
Sur le plan theorique, la valeur VCOUR qui multiplie des amperes par des niveaux d'eau pour obtenir des amperes c'est "fun"
- si c'est fun c'est déjà bien, dans le contexte mondial actuel, les occasions de se réjouir sont rares
-
VCOUR = PIMAX * [(MNIVO + PDBM3 – PNIVO) / PDBM3] ce qui donne A = A * (m + m - m) / m : c'est parfaitement homogène, vous vous trompez
- les automates n'ont pas conscience des unités et voient juste des nombres : dire à un automate "la consigne de courant en A est égale à la hauteur d'eau en cm" ne va pas le vexer, ni le gêner, ni le plonger dans de profondes réflexions.
Je comprend bien la necessité de cette valeur intermediare de calcul qui permet d'avoir une "vue" de l'ecart de niveau, mais cela me semble bien complexe.
J'indique juste à l'automate
s'il y a moins d'eau, il faut produire moins de courant, il n'y a rien de complexe dans cette équation y = a.x + b
On en discute ou je me ressert une coupe ?
Les deux ne sont pas incompatibles : au niveau logique ce n'est pas un "OU EXCLUSIF".
dB-)