Re: branchement altenateur

Message par dB-) »

Bonsoir,

une solution est d'utiliser des bandes de calibrage en plastique :

http://www.ms-motor-service.fr/content2 ... =55&upID=4
Bandes de calibrage.jpg
ks_pi_0025_fr_web.pdf
Ouvrir le palier, nettoyer, placer 4 petits morceaux de bande de calibrage à 90°, resserrer le palier, re-démonter, et observer les bandes !

Autre possibilité, le papier carbone (utilisé dans l'temps pour faire un double à la machine à écrire), encre coté régule, qui indique l'endroit qui serre.

Ensuite, une petite caresse à la lime douce demi ronde ou au grattoir sur la coquille régule !

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: branchement altenateur

Message par PERRET »

Bonjour,

ou encore, tout simplement, utiliser des brins de soudure - alliage plomb-étain - utilisée en électronique pour souder les composants.
Existent en différents diamètres.
Très tendres, s'écrasent facilement.
Permettent ensuite de mesurer les jeux - s'il y en a . . .
Claude PERRET
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: branchement altenateur

Message par moulino51 »

Et soyons précis ;

Le terme exact est : Plastigage :lol:


http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm



"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

Re: alternateur pour petite installation

Message par moulino51 »

Bonsoir Jérémie,


Qu'est-ce tu fais a c'teur min tio père, mi j'navo point d'nouvelle d'ti depuis un bon moment.

Tu ne t'ai pas fais dévoré par un alligator, ou un crocodile j'espère ? (quizz: tu connais la différence entre les deux ?)

Donne nous des nouvelles de ta passionnante aventure :D

@ +


"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
quervet
Membre
Messages : 30
Inscription : 17 mars 2011, 19:03

Réguler la charge d'un générateur synchrone à vitesse fixe

Message par quervet »

Bonjours à tous,
Sur mon moulin à vent,
J'ai Actuellement une génératrice à aimant permanent de 7,5 kw à 750 trs/mn
J'envisage d'installer 3 radiateurs de 2500w (1 sur chaque phase)

La vitesse de rotation est variable, donc la production varie également, il faudrait donc que la résistance des radiateur varie en proportion .... !

La question...
Est-il possible de régler la puissance consommé en fonction de la vitesse de rotation ?
Exemple :
Si la génératrice tourne à +/- : produit en Watts +/- : fréquence +/-: Résistance Chauffage +/-
265 trs/mn 2 600 W 18 Hz 2 000 W
420 trs/mn 4 100 W 28 Hz 4 000 W
530 trs /mn 5 200 W 35 Hz 5 000 W
630 trs/mn 6 200 W 42 Hz 6 000 W
750 trs/mn 7 300 W 50 HZ 7 000 W
Un gradateur avec un potentiomètre de 0 à 10 volts fait-il l'affaire ?
ou un variateur (4 quadrants) ou convertisseur de couple ou de fréquence ?

J' ai bien trouvé un schéma, mais je ne sais pas l'interpréter !!!!
Appel donc à la rescousse des connaisseurs, merci et merci ....
sch1.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
MHEC
Membre
Messages : 1816
Inscription : 06 juin 2010, 00:58
Localisation : champagne-ardenne
Contact :

Réguler la charge d'un générateur synchrone à vitesse fixe

Message par MHEC »

Bonjour quervet,

Que ce soit à vent ou hydraulique, en autoproduction, l’idéal pour faire du chauffage c’est l’installation d’un moteur à courant continu, je l’ai fait pendant plus de 30 ans et c’est…au poil et le plus simple sans aucune connaissance technique.

Si votre moulin possède une puissance de 7,5 kW, vous mettez l’équivalant en radiateur pour éviter l’emballement si beaucoup de vent.

Si pas de vent, pas de soucis, la génératrice s’adaptera automatiquement puisqu’elle peut fournir sans aucun problème une tension de 1 à 220 volts.

Mais bon, c’est juste un avis personnel. :|

Bon courage dans vos recherches.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
quervet
Membre
Messages : 30
Inscription : 17 mars 2011, 19:03

Réguler la charge d'un générateur synchrone à vitesse fixe

Message par quervet »

Merci beaucoup pour votre réponse très rapide.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Réguler la charge d'un générateur synchrone à vitesse fixe

Message par dB-) »

Bonjour,

en effet, une régulation est inutile, il suffit de brancher les 3 radiateurs directement sur le PMG

- la tension en sortie d'un PMG est proportionnelle à sa vitesse d'entraînement
- la puissance d'un radiateur électrique est proportionnelle au carré de sa tension d'alimentation

Donc la puissance de chauffage sera proportionnelle au carré de la vitesse de rotation des ailes : à faible vitesse pas de chauffage et peu de freinage des ailes; plus il y a de vent, plus les ailes tournent vite, et plus les radiateurs chauffent (et freinent les ailes).

Seul problème à considérer : il faut évidemment insérer un disjoncteur trois pôles entre PMG et radiateurs, pour éviter tout risque d'incendie en cas de court circuit par exemple. Si pour une raison quelconque ce disjoncteur s'ouvre, les ailes ne seront plus freinées et vont s'emballer. Il faut donc un système de surveillance de vitesse, indépendant, qui mettra les ailes en drapeau en cas de sur-vitesse, mais cela vous l'avez sûrement déjà implanté sinon le moulin ne resterait pas longtemps intact !

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
quervet
Membre
Messages : 30
Inscription : 17 mars 2011, 19:03

Re: Gestion des radiateurs de chauffage

Message par quervet »

Bonjour,et merci

bien les idées s'éclaircissent,
je vais pouvoir continuer mes essais.
Il y a actuellement une armoire électrique de gestion de la rotation de la toiture pour être face au vent et pour le contrôle de la vitesse de rotation des ailes via un automate Grouzet selon toutes les informations de ce fameux site et de toutes ses échanges, merci.
Par la suite je vais rajouter quelques points de contrôle pour la sécurité.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Gestion des radiateurs de chauffage

Message par PERRET »

Bonsoir Quervet,

pas de problème, l'ai réalisé il y a quelques mois chez un Adhérent de l'Association "Moulins au Fil de l'Eau" à l'aide d'un micro-automate Logo! de Siemens.

Un capteur de proximité permet de mesurer la vitesse de rotation du générateur.
Asservis à la vitesse de rotation, 4 contacteurs permettent, sur une vieille chaudière électrique, d'obtenir 11 allures de chauffe par pas de 1330 W
Gestion Chaudière r.jpg
Quatre commutateurs permettent d'obtenir choisir une marche automatique ou forcée et l'arrêt
CHAUDIERE.jpg
Dans votre cas, les schémas seraient beaucoup plus simples.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.