Bonsoir dB)

Merci pour les explications.
A 38A la température au point le plus chaud monte a 63°
Effectivement je pense que je suis vraiment a la limite.

J'avais une autre question concernant mon accouplement de deux génératrices, comment vas ce passer la répartition électrique entre les deux génératrices?


Bonne soirée
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4473
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par dB-) »

Bonjour,

je vous déconseille de coupler deux génératrices sur l'arbre de la turbine, cela peut poser des problèmes mécaniques : à coups, vibrations, fiabilité ...

comment vas ce passer la répartition électrique entre les deux génératrices?

A mon avis mal .. sauf si les deux génératrices sont strictement identiques, elles auront des glissements différents et si vous les utilisez simultanément l'une sera parfois en surcharge et l'autre en sous charge.

Il est aussi possible qu'avec deux génératrices identiques couplées, il apparaisse des vibrations du fait du double couplage "mécanique + électrique", les deux n'étant pas forcément "alignés" (différence angulaire entre les arbres).. simple intuition de ma part.

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par Deloyer »

Oui c'est exactement a celà que je pensais...
😅 Pas si simple l'histoire du coup !
A creusé !😎

Bonne soirée
Deloyer
Membre
Messages : 61
Inscription : 16 mars 2016, 20:13
Localisation : Crest-voland Savoie

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par Deloyer »

Bonjour Didier,

On est bien d'accord que sur une génératrice asynchrone tri la cage d'écureuil ne comporte pas de bobinage, donc en couplent deux génératrices ou est le risque que les rotors ne soit pas aligner ?
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Le rotor d'une génératrice asynchrone est un rotor à cage d’écureuil.
Cette cage est "glissante" par rapport au champ tournant, ce qui crée un courant dans la cage.
Ce courant crée à son tour un magnétisme qui crée un courant dans le stator.
Malgré tout, la cage d’écureuil à bien un circuit magnétique fixe avec son propre pas.
Ce n'est pas un bobinage à plusieurs fils, mais un bobinage à un seul fil.
Si les pas sont décalés il y des risques de vibration mécanique.

Et coté couplage électrique, les moindres écarts peuvent faire des résonances électriques, qui peuvent à leur tour créer des résonances mécaniques.

Bref, je suis d'accord pour dire qu'il y a de gros risques que cela ce passe mal.

Bonne journée
lamproie
Membre
Messages : 33
Inscription : 28 déc. 2017, 14:24

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par lamproie »

Bonjour
Pour bien connaître la vitesse ou la puissance est au maximum pour bien caler la transmission de nos deux turbines francis rénovées,nous pensions investir dans un variateur de fréquence 4Q de 22kw.
La transmission devrait être bien calée et nous donner la vitesse avec le meilleur rendement pour la turbine,pour la génératrice, elle sera à 750t/mn,fixé par le réseau,est-ce bien cela?

Est il intéressant d'équiper en permanence ou simplement pour faire les mesures,sachant que les génératrices sont asynchrones avec revente sur le réseau?
Cordialement
Lamproie
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Moteurs et génératrices asynchrones

Message par ericnoharet »

Bonjour,

L’idéal est bien sur de se passer de variateur pour des raison de fiabilité et de rendement.

Mais si la chute est fortement variable.
Par exemple avec des remontées aval importante sur des faible chute.
Il peut être intéressant de travailler en vitesse variable.

Mais je pense qu'avec deux machines, c'est assez peu valable.

Bonne journée
Eric