Bonjour,
tout à fait je plussoie, j'ai déjà utilisé les capteurs radar Vega 11, C11, C21, C22, un peu chers mais précis, fiables, et se configurant facilement en Bluetooth avec un smartphone.
J'ai aussi utilisé différents capteurs à ultrasons, moins coûteux et tous compensés en température, des marques IMO, Siemens, Baumer, IFM, Pepperl Fuchs, etc.. qui ne m'ont pas posé de problème non plus, hormis les perturbations parfois causées par des araignées qui construisent leur toile juste en dessous..
Éviter les R.. Pro inox, les deux que j'avais installés sur un site ont rapidement eu des problèmes et ont terminé à la poubelle après un mois ..
Bonne journée
dB-)
Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Modérateur : dB-)
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4469
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 0
- Inscription : 27 juil. 2023, 09:56
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Merci beaucoup dB 
Le Vega C11 a l'air vraiment top, c'est vrai.
Aurais tu une référence constructeur du Capteur à ultrasons IMO sur la photo s'il te plait ?
Merci enocre

Le Vega C11 a l'air vraiment top, c'est vrai.
Aurais tu une référence constructeur du Capteur à ultrasons IMO sur la photo s'il te plait ?
Merci enocre
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4469
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonsoir,
j'ai une douzaine de capteurs IMO en service, je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix et j'utilise essentiellement :
PS1 : dans toutes les régulations la plage d'utilisation du capteur est évidemment à l'intérieur de sa plage de mesure, et le signal est surveillé par l'automate : par exemple un capteur 200 - 2000 mm est utilisé entre 300 et 1900 mm, et si l'automate "voit" un niveau en dehors de cette plage pendant plus de xx secondes il considère que le capteur est HS et agit en conséquence, selon l'importance du capteur.
PS2 : je teste en permanence de nouveaux produits et je constate ces dernières années une très nette amélioration de la qualité et de l'ingéniosité de certaines fabrications asiatiques, comme ces disjoncteurs programmables en Bluetooth ou Wifi !
Bonne soirée
dB-)
j'ai une douzaine de capteurs IMO en service, je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix et j'utilise essentiellement :
- des UK1D_E2_OE (150 - 1500 mm et signal 4-20 mA)
- et des UK1F_EW_OE (200 - 2000 mm et signal 0-10 V)
PS1 : dans toutes les régulations la plage d'utilisation du capteur est évidemment à l'intérieur de sa plage de mesure, et le signal est surveillé par l'automate : par exemple un capteur 200 - 2000 mm est utilisé entre 300 et 1900 mm, et si l'automate "voit" un niveau en dehors de cette plage pendant plus de xx secondes il considère que le capteur est HS et agit en conséquence, selon l'importance du capteur.
PS2 : je teste en permanence de nouveaux produits et je constate ces dernières années une très nette amélioration de la qualité et de l'ingéniosité de certaines fabrications asiatiques, comme ces disjoncteurs programmables en Bluetooth ou Wifi !
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour,
@Didier Sur le sujet en lien, vous étiez (entre autre) en test sur un inverseur de source Chinois.
Je trouve ce produit super pratique et sans aucun équivalent de marque.
Il y a plusieurs marques Chinoise, dont TAIXIN electric comme sur vos photos.
Votre retour d’expérience est t'il bon ?
En avez vous autopsié un comme vous le faite souvent ?
Merci
Bonne journée
Eric
@Didier Sur le sujet en lien, vous étiez (entre autre) en test sur un inverseur de source Chinois.
Je trouve ce produit super pratique et sans aucun équivalent de marque.
Il y a plusieurs marques Chinoise, dont TAIXIN electric comme sur vos photos.
Votre retour d’expérience est t'il bon ?
En avez vous autopsié un comme vous le faite souvent ?
Merci
Bonne journée
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4469
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Bonjour Eric,
je ne l'ai pas encore essayé, je l'avais acheté par curiosité, ci-dessous quelques photos vite faites à l'instant entre dessert et café !
A priori ça n'a pas l'air mal, l'inverseur de puissance en lui-même semble costaud, le circuit imprimé de la partie commande est à l'ancienne, avec des composants discrets mais soigné, la télécommande se fait via 2 bobines 220 Vac, il est bistable (une impulsion sur la bobine 1 bascule la puissance sur le circuit 1, idem pour le circuit 2), les deux sources 4 pôles doivent bien sûr être protégées par des disjoncteurs, enfin la notice (assez bien rédigée, et en bien meilleur anglais que n'est mon chinois!) indique que l'inversion télécommandée est rapide et peut être faite en charge, mais recommande que l'inversion manuelle (plus lente) se fasse hors charge.
Bonne fin de journée
dB-)
je ne l'ai pas encore essayé, je l'avais acheté par curiosité, ci-dessous quelques photos vite faites à l'instant entre dessert et café !
A priori ça n'a pas l'air mal, l'inverseur de puissance en lui-même semble costaud, le circuit imprimé de la partie commande est à l'ancienne, avec des composants discrets mais soigné, la télécommande se fait via 2 bobines 220 Vac, il est bistable (une impulsion sur la bobine 1 bascule la puissance sur le circuit 1, idem pour le circuit 2), les deux sources 4 pôles doivent bien sûr être protégées par des disjoncteurs, enfin la notice (assez bien rédigée, et en bien meilleur anglais que n'est mon chinois!) indique que l'inversion télécommandée est rapide et peut être faite en charge, mais recommande que l'inversion manuelle (plus lente) se fasse hors charge.
Bonne fin de journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
Cela fait une belle bête, je le pensais plus petit sur les photos des vendeurs.
Mais c'est plutôt bon signe !
Merci du retour, je vais en commander un pour essayer chez moi.
Eric
Mais c'est plutôt bon signe !
Merci du retour, je vais en commander un pour essayer chez moi.
Eric
-
- Membre
- Messages : 35
- Inscription : 19 avr. 2021, 19:53
- Localisation : en bas a gauche :-)
Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs
bonjour,
j'ai fais une petite expérience pour un client sur une station exhaure qui remplit un lac a 2.5km en ligne droite sans câble de liaison entre les deux bien sur.
le lac (sans alimentation électrique) est sur un plateau avec quelques arbres et des champs sur 2km puis un talus de 80m en descente puis 500m avec quelques arbres également et la station exhaure.
j'ai pris un petit module helteck "lora esp32 V3" avec une batterie lithium 3000mAh, un petit panneau solaire 6W pour camera qui délivre du 5V, une antenne en 868MHz de 15cm, un convertisseur 3.3V vers 24V et une platine "convertisseur analogique/numérique" (celui de l'esp32 n'est pas très performant) et une sonde de niveau 4-20mA.
j'ai assemblé tout cela dans un petit boitier étanche de 10x5x5cm environ avec quelques composants.
a l'autre bout coté exhaure, toujours un "lora esp32 v3", un convertisseur 24V vers 5V (il y a une alimentation 24V continu), la même antenne et même boitier et un convertisseur TTL3.3V vers RS485.
après programmation en arduino, le module du coté lac se "reveil" toutes les 60 secondes, il met en fonction le convertisseur 24V qui alimente la boucle 4-20mA du capteur, mesure la valeur du courant et la tension de la petite batterie et l'envoi au protocole lora.
cote exhaure, le module test la réception d'une trame radio et met a dispo les données au format modbus RTU via le convertisseur RS485 pour un automate.
les données sont:
-tension batterie
-valeur du 4-20mA
-puissance du signal
-rapport signal/bruit de la réception.
le module émetteur coté lac a une puissance de 0.1W, la réception est bonne et toutes les trames arrivent a destination sans problème.
bonne journée/soirée.
j'ai fais une petite expérience pour un client sur une station exhaure qui remplit un lac a 2.5km en ligne droite sans câble de liaison entre les deux bien sur.
le lac (sans alimentation électrique) est sur un plateau avec quelques arbres et des champs sur 2km puis un talus de 80m en descente puis 500m avec quelques arbres également et la station exhaure.
j'ai pris un petit module helteck "lora esp32 V3" avec une batterie lithium 3000mAh, un petit panneau solaire 6W pour camera qui délivre du 5V, une antenne en 868MHz de 15cm, un convertisseur 3.3V vers 24V et une platine "convertisseur analogique/numérique" (celui de l'esp32 n'est pas très performant) et une sonde de niveau 4-20mA.
j'ai assemblé tout cela dans un petit boitier étanche de 10x5x5cm environ avec quelques composants.
a l'autre bout coté exhaure, toujours un "lora esp32 v3", un convertisseur 24V vers 5V (il y a une alimentation 24V continu), la même antenne et même boitier et un convertisseur TTL3.3V vers RS485.
après programmation en arduino, le module du coté lac se "reveil" toutes les 60 secondes, il met en fonction le convertisseur 24V qui alimente la boucle 4-20mA du capteur, mesure la valeur du courant et la tension de la petite batterie et l'envoi au protocole lora.
cote exhaure, le module test la réception d'une trame radio et met a dispo les données au format modbus RTU via le convertisseur RS485 pour un automate.
les données sont:
-tension batterie
-valeur du 4-20mA
-puissance du signal
-rapport signal/bruit de la réception.
le module émetteur coté lac a une puissance de 0.1W, la réception est bonne et toutes les trames arrivent a destination sans problème.
bonne journée/soirée.