Moteurs et génératrices asynchrones
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Courant d'appel générateur asynchrone
Bonjour,
je pense que cette solution ne convient pas vraiment, au mieux elle peut améliorer le couplage de quelques pour-cents.
Les contacteurs pour condensateurs comportent un bloc auxiliaire qui assure un contact fugitif (ouvert quand le contacteur est ouvert, et aussi ouvert quand le contacteur est fermé) de quelques millièmes de secondes, via 6 fils résistifs éventuellement configurés en spires.
Ces quelques millisecondes sont suffisantes pour diminuer le pic aléatoire d'intensité à l'enclenchement de condensateurs (aléatoire car il dépend de l'instant de la commutation sur la sinusoïde, et de toute façons il sera présent sur au moins une des 3 phases), sans l'annuler.
Mais ces quelques millisecondes sont insuffisantes pour mettre en place le champ magnétique "normal" de la génératrice, c'est à dire sortir de la phase de saturation du circuit magnétique qui se produit lors de l'enclenchement, avec un dU/dt très élevé, et donc un champ qui sature le circuit magnétique. Ceci demande 2 ou 3 alternances (soit 40 à 60 ms)... Je ne parle ici que de la mise en place du champ magnétique de la génératrice, c'est exactement le même phénomène qu'avec un transformateur.
Par contre avec une machine asynchrone tournante il faut aussi lors du couplage diminuer le plus possible le courant lié au couple moteur, lequel est lié au glissement, c'est à dire qu'il faut coupler au plus près de la vitesse de synchronisme (si on couple exactement au synchronisme on a la même surintensité qu'en couplant un transformateur de puissance équivalente).
Sauf parfois exception, par exemple sur une machine équipée d'un composant simplement vissé en bout d'arbre, j'ai légèrement décalé la vitesse de couplage, de sorte qu'à chaque fermeture du contacteur le léger à coup resserre la vis !
Bonne journée
dB-)
je pense que cette solution ne convient pas vraiment, au mieux elle peut améliorer le couplage de quelques pour-cents.
Les contacteurs pour condensateurs comportent un bloc auxiliaire qui assure un contact fugitif (ouvert quand le contacteur est ouvert, et aussi ouvert quand le contacteur est fermé) de quelques millièmes de secondes, via 6 fils résistifs éventuellement configurés en spires.
Ces quelques millisecondes sont suffisantes pour diminuer le pic aléatoire d'intensité à l'enclenchement de condensateurs (aléatoire car il dépend de l'instant de la commutation sur la sinusoïde, et de toute façons il sera présent sur au moins une des 3 phases), sans l'annuler.
Mais ces quelques millisecondes sont insuffisantes pour mettre en place le champ magnétique "normal" de la génératrice, c'est à dire sortir de la phase de saturation du circuit magnétique qui se produit lors de l'enclenchement, avec un dU/dt très élevé, et donc un champ qui sature le circuit magnétique. Ceci demande 2 ou 3 alternances (soit 40 à 60 ms)... Je ne parle ici que de la mise en place du champ magnétique de la génératrice, c'est exactement le même phénomène qu'avec un transformateur.
Par contre avec une machine asynchrone tournante il faut aussi lors du couplage diminuer le plus possible le courant lié au couple moteur, lequel est lié au glissement, c'est à dire qu'il faut coupler au plus près de la vitesse de synchronisme (si on couple exactement au synchronisme on a la même surintensité qu'en couplant un transformateur de puissance équivalente).
Sauf parfois exception, par exemple sur une machine équipée d'un composant simplement vissé en bout d'arbre, j'ai légèrement décalé la vitesse de couplage, de sorte qu'à chaque fermeture du contacteur le léger à coup resserre la vis !
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Amoureuse des moulins, mais encore...
Bonsoir,
Est-il obligatoire (ou fortement conseillé) d'utiliser un synchrocoupleur (mesure de phase) pour de faibles puissances (qq dizaines de kW) pour coupler une gene asynchrone ? Est-il possible de controler uniquement la vitesse de la gene et qd au synchronisme, enclancher le contacteur de couplage
Nota: ma question est peut etre stupide....
Merci d'avance,
Bonne soiree
toor
EDIT MHEC: Message déplacé au sujet "Vitesse génératrice asynchrone"
Est-il obligatoire (ou fortement conseillé) d'utiliser un synchrocoupleur (mesure de phase) pour de faibles puissances (qq dizaines de kW) pour coupler une gene asynchrone ? Est-il possible de controler uniquement la vitesse de la gene et qd au synchronisme, enclancher le contacteur de couplage
Nota: ma question est peut etre stupide....
Merci d'avance,
Bonne soiree
toor
EDIT MHEC: Message déplacé au sujet "Vitesse génératrice asynchrone"
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
-
- Membre
- Messages : 153
- Inscription : 24 oct. 2011, 08:51
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Pas du tout, il suffit de coupler à la bonne vitesse, à l'aide d'un codeur ou d'une dynamo tachymétrique par exemple...
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Merci Jacques 1215 pour cette reponse.
Pas de pb pour mesurer la vitesse avec par exemple une carte arduino et un capteur induction prix sur l axe de la gene.
Mais que se passe-t-il si les phases sont en opposition au moment du couplage ? Le recalage va etre "brutal", non ?
Bonne journee
toor.
Pas de pb pour mesurer la vitesse avec par exemple une carte arduino et un capteur induction prix sur l axe de la gene.
Mais que se passe-t-il si les phases sont en opposition au moment du couplage ? Le recalage va etre "brutal", non ?
Bonne journee
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Bonjour,
une génératrice asynchrone ne produit rien ou presque (quelques Volts au plus, et encore des tout petits Volts ) tant qu'elle n'est pas reliée au réseau, lequel lui procure son excitation.
Bonne journée
dB-)
une génératrice asynchrone ne produit rien ou presque (quelques Volts au plus, et encore des tout petits Volts ) tant qu'elle n'est pas reliée au réseau, lequel lui procure son excitation.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Merci Didier pour cette information.
Je ne savais pas que la gene ne fournissait pas de tension. Donc un synchrocoupleur dans cette application là n'a pas de sens.
Quelle tolerance est acceptable dans la recherche de la vitesse de synchronisme avant couplage ?
A-t-on le droit d'utiliser le contacteur de decouplage pour faire le couplage ou faut-il 2 contacteurs distincts en serie ?
Merci et bonne journee a tous.
toor.
Je ne savais pas que la gene ne fournissait pas de tension. Donc un synchrocoupleur dans cette application là n'a pas de sens.
Quelle tolerance est acceptable dans la recherche de la vitesse de synchronisme avant couplage ?
A-t-on le droit d'utiliser le contacteur de decouplage pour faire le couplage ou faut-il 2 contacteurs distincts en serie ?
Merci et bonne journee a tous.
toor.
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Bonjour Toor,
Un exemple concret de couplage :
Sur ma génératrice asynchrone 750 t/min le couplage est fait a 752 t/min, et la survitesse est réglée a uniquement 800 t/min
Pas de condos bien sur, et si le secteur vient a couper, la machine ne se remettra en route que si on ferme les directrices pour repartir comme dans une phase de démarrage.
Gé
Un exemple concret de couplage :
Sur ma génératrice asynchrone 750 t/min le couplage est fait a 752 t/min, et la survitesse est réglée a uniquement 800 t/min
Pas de condos bien sur, et si le secteur vient a couper, la machine ne se remettra en route que si on ferme les directrices pour repartir comme dans une phase de démarrage.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
-
- Membre
- Messages : 76
- Inscription : 23 janv. 2012, 18:43
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Bonjour,
Concernant le couplage avec les phases inversées, il n'y aura pas de recalage mais probablement une "explosion" de votre multiplicateur, de votre géné et de votre disjoncteur !!
Concernant le synchrocouplage, il existe des modules électroniques spécifiques qui détectent la tension et la fréquence aux bornes de la géné non couplée, grâce au flux magnétique résiduel, mais je n'ai pas les références en tête.
On peut coupler avec le même contacteur, mais il est aussi judicieux d'utiliser un disjoncteur motorisé comme disjoncteur de protection de la géné et de s'en servir pour le couplage : celui-ci ne consomme aucune énergie quand il est fermé et n'a donc pas de bobine qui chauffe pour rien et ça supprime un élément.
Bonne journée
Gillesdevilley
Concernant le couplage avec les phases inversées, il n'y aura pas de recalage mais probablement une "explosion" de votre multiplicateur, de votre géné et de votre disjoncteur !!
Concernant le synchrocouplage, il existe des modules électroniques spécifiques qui détectent la tension et la fréquence aux bornes de la géné non couplée, grâce au flux magnétique résiduel, mais je n'ai pas les références en tête.
On peut coupler avec le même contacteur, mais il est aussi judicieux d'utiliser un disjoncteur motorisé comme disjoncteur de protection de la géné et de s'en servir pour le couplage : celui-ci ne consomme aucune énergie quand il est fermé et n'a donc pas de bobine qui chauffe pour rien et ça supprime un élément.
Bonne journée
Gillesdevilley
Centrale dans les Vosges 3 Francis 110 kW 85 kW 15 kW
-
- Membre
- Messages : 279
- Inscription : 07 mars 2015, 11:51
- Localisation : Toulouse
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Re-bonjour,
J avoue etre un peu perdu. Quand je dits "phase en opposition" ca veut pas dire inverser au sens L1, L2, L3 sur la gene j ai bien L1g, L2g, L3g dans le bon sens mais si je regarde la phase instantanée entre L1 et L1g ou L2 et L2g...et bien y a 45, 90 ou 180 degares. (le syncho coupleur, si present, va chercher a annuler ces 3 eccarts de phase)
Mais comme la tension est tres faible et que la gene glisse lentement, ca va se mettre en ligne tout seul sans accoup : vrai ou faux ?
@moulino51 : quand vous presentez votre exemple concret de couplage. Je comprends qu'on redemarre la procedure de debut, ce qui me parait normal. Mais y a-t-il un synchocoupleur qui aide a ce couplage ?
Merci !
toor
J avoue etre un peu perdu. Quand je dits "phase en opposition" ca veut pas dire inverser au sens L1, L2, L3 sur la gene j ai bien L1g, L2g, L3g dans le bon sens mais si je regarde la phase instantanée entre L1 et L1g ou L2 et L2g...et bien y a 45, 90 ou 180 degares. (le syncho coupleur, si present, va chercher a annuler ces 3 eccarts de phase)
Mais comme la tension est tres faible et que la gene glisse lentement, ca va se mettre en ligne tout seul sans accoup : vrai ou faux ?
@moulino51 : quand vous presentez votre exemple concret de couplage. Je comprends qu'on redemarre la procedure de debut, ce qui me parait normal. Mais y a-t-il un synchocoupleur qui aide a ce couplage ?
Merci !
toor
picocentrale de 33kW, 1300 l/s, 4m de chute, géné 50 kVA 1000tr, multiplicateur à courroies
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: Vitesse génératrice asynchrone
Pour cette histoire de "Phases inversées" il n'est pas très compliqué de faire un branchement avec les phases dans le bon sens.
Tester la génératrice en la branchant directement au réseau, et ce même sur un disjoncteur beaucoup plus bas que celui définitif.
A la mise sous tension le disjoncteur risque de déclencher, mais la génératrice amorcera un rotation suffisante pour valider son sens de rotation
On repère les couleurs des phases et on rebranche sur les mêmes et au cas ou les réseaux Test/Injection sont différents, il est toujours possible de valider le sens des phases avec un petit moteur triphasé pour voir si les couleurs concordent.
Gé
Tester la génératrice en la branchant directement au réseau, et ce même sur un disjoncteur beaucoup plus bas que celui définitif.
A la mise sous tension le disjoncteur risque de déclencher, mais la génératrice amorcera un rotation suffisante pour valider son sens de rotation
On repère les couleurs des phases et on rebranche sur les mêmes et au cas ou les réseaux Test/Injection sont différents, il est toujours possible de valider le sens des phases avec un petit moteur triphasé pour voir si les couleurs concordent.